Zkus si někdy zvážit pytel cementu od různých výrobců. Všichni používají kalibrované váhy a u některých má 25kg pytel (na obalu i ve faktuře uvedeno) 22,6 kg. 

Podobnou zkušenost mám i s pytlovaným uhlím a pytlovanými peletami. Když toho koupíš kamión (můj případ), tak jsi docela slušně okraden 🙁 Když se ozveš, přišel jsi o dodavatele. Ach to Česko.


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1199
 

řeším CO2 a poptal jsem REGMET s.r.o.

tady sdílím cast odpovedi

 

zasílám Vám ceny v požadovaném provedení (přístroje bez vnějších rámečků):

1_Wire:

1WTC, Unica bílá……………………….3550 Kč (měření T+CO2)

1WNC, Unica bílá……………………….3050 Kč (měření CO2)

Výstupy 0/10V:

CTU-2K, Unica bílá……………………..4460 Kč (měření T+CO2)

CNU-2K, Unica bílá……………………..4260 Kč (měření CO2)


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

@richard nevies aky pouzivaju senzor CO2 ? asi to nebude NDIR ked je rozsah do 2000ppm


   
ReplyQuote
(@eiffel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 103
 

To jsou ty co pasují do Unica rámečků??


   
ReplyQuote
(@jzaruba)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 85
 

Pěkný, nezkoušel někdo nacpat SCD30 pod záslepku Unica a vyvrtat malé otvory? K tomu jsem byl trochu skeptický, když je senzor zapuštěný v krabičce a nemůže proudit vzduch přes senzor v místnosti. Ale asi by to funkční bylo, udělat dvě dírky proti senzoru (možná 3 pro RH+T)

Cena od REGMET vypadá v pohodě, tak jestli se s tím vůbec dělat 😀 Chybí teda vlhkost a maličko vyšší spotřeba a možná horší přesnost (5% z rozsahu vs 3% u SCD)

@smotek7 na webu píšou o NDIR , rozsah při 0/10V výstupu až 10 000ppm, ale těžko říct zda mají duální cenzor jako SCD30


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 
Posted by: @zdenekp

Ahoj, tak po precteni vsech moznych prispevku a clanku tykajicich se CO2 senzoru, jsem se take pustil do mensiho bastleni. Volba nakonec padla na senzor SCD30, proc nema asi smysl vysvetlovat, problem byl jak to integorvat do Loxone. Nejdriv jsem premyslel o ruznych prevodnicich do RS485, coz jsem nakonec zavrhl jelikoz chci mit cca 5 CO2 senzoru a SCD30 neumi menit svoji adresu :(. Reseni od Naryana vypada hezky, bohuzel cena me odradila :(.

Na reseni me nakonec privedl ArnieX, dekuju :).

Kdyby to nahodou nekdo chtel delat jaka ja, tak budete potrebovat:
SCD30 - https://www.soselectronic.com/products/sensirion/scd30-5-290529
Wemos D1 mini - https://www.aliexpress.com/item/4001291931302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dzzQDCG - oproti nodemcu mensi spotreba - cena 50Kc

A pak uz jen arduino knihovny a navody:
zprovozneni Wemos v arduino IDE - https://blog.laskarduino.cz/zaciname-s-wemos-d1-mini-s-wifi-modulem-esp8266/
knihovna pro komunikaci s SCD30 - https://github.com/paulvha/scd30 (pozor nepouzivejte knihovnu od Sparkfunu https://github.com/sparkfun/SparkFun_SCD30_Arduino_Library, ta nefunguje s Wemosem)

komunikace do loxone pak nasledne pres UDP (popripade pres MQTT broker v loxberry, ktery mam stejne kvuli pocasi https://community.home-assistant.io/t/co2-monitoring-with-scd30-sensor-and-ha-integration/216708 Vzhledem k tomu ze se da wemos prepinat do deep sleep modu, je spotreba celeho reseni skutecne hodne mala, dokonce mensi nez pres kabel. Jak to bude s prijmem signalu v krabicce ve stene jeste uvidim, ale zatim spokojenost.

Oproti Loxone reseni za 6000Kč jsem nekde na 1250Kč za všechno a senzor je tam stejnej.

Budu doufat ze tohle nekomu pomuze a usetri mu to hodiny hledani nejakeho normalniho reseni, ktere nestoji majlant.

Díky, nebyl by nějakej podrobnější návod jak na to?


   
ReplyQuote
(@zdenekp)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
 

@kudykam

  1. Vezmes SCD30 a propojis ji s Wemos D1 mini dle obrazku, napaji se pres micro USB
    image

     

  2. Zprovoznis Arduino IDE podle navodu zde https://blog.laskarduino.cz/zaciname-s-wemos-d1-mini-s-wifi-modulem-esp8266/
  3. Nainstalovat do IDE tuhle knihovnu https://github.com/paulvha/scd30
  4. Nyni uz jen staci nahrat spravnej program do Wemosu, aby vse fungovalo https://github.com/paulvha/scd30/blob/master/examples/Example2_SetOptions_pvh/Example2_SetOptions_pvh.ino (nezapomenout nastavit wifi, heslo, interval mereni, vychozi tlak), tenhle kod vypise hodnoty do seriovyho portu, nicmene nemel by byt problem ten program upravit na posilani UDP do loxone, pravdepodobne by melo jit pouzit toto https://www.arduino.cc/en/Reference/EthernetUDPWrite. Popripade pouzit MQTT.

Bohuzel zatim jsem se nedostal k napsani toho plnohodnotneho programu, ani Loxone planu, spis se staram o to, aby se nam podarilo dum co nejrychleji postavit a teprve potom tohle budu resit do detailu, ja jsem si zatim jen proveril ze to jde a ze to bude fungovat, ale nemel jsem cas to napsat.

Casem na to udelam i krabicku na 3D tiskarne a ostatni veci, ale nejak neni cas 🙂


   
Aleq reacted
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Dik to je ale asi na mě dost složitý vzhledem k tomu že sem ještě s loxone nikdy nepracoval. Mam to teprve čerstvě zapojený

 

P.S. nemá někdo nějaká instruktážní videa jak začít programovat loxone?


   
ReplyQuote
(@zdenekp)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 33
 

@kudykam

Tady je navod jak pracovat s UDP na Loxone jako virtulanim vstupem https://www.loxone.com/cscz/kb/udp-virtualni-vstupy-vystupy/

jinak jestli potrebujes se s Loxonem naucit tak z meho pohledu je nejlepsi praxe, proste si zkus neco jednoduchyho, popripade si precti loxone dokumentaci, nerikam vsechno, jen to co te zajima, popriapde hledej na internetu, Spousta veci je jiz davno vyresenejch a neni nutne znova vymejslet kolo, jen si to treba budes muset poskladat.


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Nemá někdo todle čidlo 0-10v?

https://www.aliexpress.com/item/32850698056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59a34c4dpU6Cqw

Zajímalo by mě jak to rozchodit...

 


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Problém sem odstranil, u tohodle čidla jsou tak tenké drátky, že kontakt musí být fakt pevný jinak to hází dost divoké hodnoty.

Taky mě překvapilo že ikdyž čidlo reportuje např. 2.0V tak railduino v loxone configu vrací hodnotu např 530 (ikdyž by to mělo být v rozsahu 0-255) vstupní a výstupní hodnoty mám nastavená na 0/0/10/10

Jinak je to čidlo dost nepřesné. Od rekucofa ovladač ukazuje 570. Jedno čidlo mi dává hodnotu 530, druhé 430 a třetí 280


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1199
 

@kudykam a vsechy jsou v jednom miste?


   
ReplyQuote
(@salwator)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 47
 

aj keby neboli, 280 ppm by nemal bezne namerat


   
ReplyQuote
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 492
 

Ono záleží, jestli je senzor zkalibrovaný. O tom dost pochybuju. Takže třeba delší čas na čerstvém vzduchu by hodnoty srovnalo. Chtělo by to zjistit co je tam za čidlo a jak se kalibruje.


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555

   
ReplyQuote