Forum
@honza to je roztomilé ten dongle do USB, to bych bral na zkoušku. Jinak SCD40 slibují snad už rok :), kromě menší velikosti toho ale zase tolik nepřinese, je to ale úžasné do jak malého senzoru to dokázali narvat.
Jako ještě pro info, jak jsem to pochopil tak ta aplikace pro android nebo ios u toho produktu do USB komunikuje i stím puvodním projektem který mají uvedený na stránkách:
https://developer.sensirion.com/tutorials/create-your-own-co2-monitor/
Předpokládám že tedy číst ty údaje bude jednoduché i pomocí arduina a pak je posílat do Loxone, defakto je k tomu zveřejněna knihovna sice ta opačná, ale asi enbdue problem zjisotit jak to komunikuje.
Ja som CO2 vyriesil SCD30-tkou napojenou priamo na USB-TTL prevodnik zapichnuty do Loxberry s Modbus Gateway. Kedze SCD30 ma fixnu adresu, mam na kazdy senzor jeden prevodnik. V Loxone potom komunikujem cez Modbus TCP.
@dav jakej je dosah toho TTL, původně jsem to chtěl převádět na rs485, ale zdálo se mi to moc složitý, kdyby TTL zvládlo 20m, tak by to bylo možná dobré drátové řešení.
@zdenekp mne to funguje bez problemov na cca 18m CAT7.
Zislo by sa tomu ale prave prevod na RS485 a pridat adresovanie, aby sa to dalo pripojit priamo na Modbus extension a nemat medzi tym LAN a raspberry/arduino/wemos... (prvu SCD30-tku som odpalil, ked som ju pripojil priamo na Modbus extension).
Uplne nerozumiem, ako mohli inzinieri zo Senzirionu urobit tak dobru dosku a nemysliet na to, ze by ich niekto mohol chciet zapojit viac na jeden bus.
Malá odbočka - aktuální akce na Smart USB Bluetooth APP Control Air Quality Temperature Formaldehyde TVOC Carbon Dioxide CO2 Global Weather Detector Monitor Tester Suppor IOS Android
(teď je otázka, jestli je to použitelné a jestli to půjde integrovat do Loxone)
Som uplne mimo temu, ale ak niekto uvazuje o deep sleep na ESP-ckach, nezabudnite periferie (to cidlo) napajat cez nejaky tranzistor spinany ESP-ckom. Pretoze jak ho date na +5V, tak bude zrat furt a efekt deep sleep je v prdeli.
Spočítat cenu součástek a říct, že to bude levnější je fajn, pokud nebudu počítat čas. Jak jsem psal už dřív, porovnával jsem SCD30 a MH-Z19B a výsledky jsou natolik podobné, že jsem nenašel důvod pro dražší SCD30, pokud bych nevyužil jeho implementaci modbusu. Pořád ale je otázka, když si to sestavím, jak ověřím, že to dává čísla odpovídající skutečnosti, takže jak udělat kalibraci a naproti tomu, jestli jak kalibruje např. zmíněná česká firma.
@_petr_ ad cena, jasně, je potřeba započítat výrobu v číně ve velkých sériích kde ta výroba jednoho kusu vyjde na pár korun a pak nějaké náklady na dopravu. Do dvou tisíc za kus se ale určitě s přehledem vlezou ale je fakt že toho už musí odebrat dost. Další náklady na marketing apod. nepočítám, protože vesměs tomu extra marketing nikdo nedělá.
Co se týče toho zmíněného čidla tak je otázka jestli za 10let bude ukazovat pořád stejně kvalitní hodnoty jako SCD30 kde výrobce slibuje snad 15let životnost. Ten rozdíl v ceně zas tak velký není pokud beru českou cenu a ne nákup čidla na alíku.
Další sensor CO2 vhodný pro bastlíře - Senseair S8:
https://senseair.com/products/size-counts/s8-lp/
Je podporovaný v ESP Easy:
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/S8
Cena je o něco nižší než Sensirion SCD30 (přesnost srovnatelná), koupit se dá na Aliexpressu:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210107032144&SearchText=senseair+s8
V PL je distributor, který nabízí komerční řešení v krabičce (napájení 12/24 DCV, komunikace Modbus RTU):
https://www.gazex.com/media/pdfs/docs/dd-8r/w1/dtEN_DD_8R_1712.pdf
Cena 499 zl (bude bez DPH)
Kedze toto vlakno zacina "presnost" tak sa opytam, ako je to teda s presnostou?
Par dni mam pokope 4 senzori vzdialene do 10cm od seba cca 50cm nad podlahou v obyvacke.
Priklad hodnot:
CEM DT-802 650ppm
Sensair S8 570ppm
Figaro CDM7160 820ppm (tuto hodnota kolise)
SENSIRION SCD30 850ppm
A to maju vsetky napisane ze "kalibrovane"
Ktory je ten spravny?
A ty potřebuješ nějakou šílenou přesnost ? Pro informaci zda máš větrat nebo ne, to stačí. 🙂
@kobra23 jasne ze staci.
Ale 570 a 850 je dost rozdiel.
Ratal som tak do 100ppm max.