sundevil
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 179
03/07/2018 9:08 am  

Zdravim vsechny,

 

 nevite zda se da prez nejaky blok vcetne oznameni udelat kdyz se mi zasekne cidlo respektive kdyz mi nenacte cidla zda existuje neco aby mne to upozornilo?

1-wire kdyz nenacte tak se zobrazi vzdy posledni hodnota.

 

Dekuji moc...


Quote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1200
03/07/2018 10:25 am  

Toto ti nepomoze?

https://www.loxone.com/cscz/kb/validace/


ReplyQuote
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 108
03/07/2018 11:44 am  

Pokud to spravne chapu tak asi jedina moznost je udelat watchdog s pomoci analogove pameti a nejakeho zdroje impulsu, ktery bude definovat jak casto se kontroluje. Pokud budou dva pripadne tri, ctyri vzorky po sobe stejne tak se vyhlasi chyba ci cokoliv jineho 🙂

https://www.loxone.com/cscz/kb/analogova-pamet/

Bude treba se zamyslet jak vychytat pripadne falesne poplachy......


ReplyQuote
sundevil
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 179
03/07/2018 12:03 pm  

Ahoj Kubo,

 

 to je napdat. dekuji moc 🙂

To by stacilo jednou za hodinu. Nepredpokladam ze by vhlkost nebo teplota byla celou hodinu stejna.

 

 

 


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1200
03/07/2018 12:06 pm  

A ked ta teplota bude moc stabilna, tak to bude hlasit alarmy.


ReplyQuote
sundevil
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 179
03/07/2018 12:32 pm  

No to jo ale jednou za hodinu se ta teplota proste zmenit musi aspon o 0,1 ne?

 


ReplyQuote
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 108
03/07/2018 12:59 pm  

neni za co  🙂

100% univerzalni reseni to neni (asi jako zadne), vzdycky tam bude nejaka sance na falesny poplach ale myslim, ze to nebude takova tragedie. Logika nad tim se da postavit celkem slozita, zalezi na chuti programatora 🙂 

Jeste by se dal napsat PICO-C blok ...... 🙂 (ale to ja treba neumim 🙂 )


ReplyQuote
sundevil
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 179
03/07/2018 1:07 pm  

No pico bohuzel taky neumim 🙁

Mozna by slo jeste toto.  bus check 1 wire  kdo neumi  nemecko tak si to muze prelozit 🙂

blog bus check

 ale to kontroluje jenom zda je tamnapeti atd ale ne zda jsou cidla funkcni.,


ReplyQuote
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 108
03/07/2018 1:25 pm  

Tak me jeste napadlo asi bych to udelal tak ze bych treba kazdych deset minut kontroloval jestli se to zmenilo a druhy casovac bych nechal bezet tri hodiny a pokud by behem toho nezaregistroval zmenu tak by vyhlasil chybu. Reset trihodinoveho casovace pokazde kdyz detekuje zmenu ..... (samozrejme casy lze doladit).....jenom uvazuju nahlas 😉


ReplyQuote
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 108
03/07/2018 1:28 pm  

Anebo jeste delat plovouci prumer (je na to primo blok)na treba deseti vzorcich a porovnavat s aktualni hodnotou pokud se sekne bude prumer stejny jako hodnota (je treba zase nastavit casovani)


ReplyQuote
sundevil
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 179
03/07/2018 2:10 pm  

tak jsem to udelal zatm takto:

 

Analogova pamet a 2 x klouzavy prumer.  Oba meri kazdou hodinu ale 1 pocita prumer ze 4 a druhy ze 2.  Pokud jsou oba rovne  tak na vystupu je zap. Pak uz tam dam jen oznameni nebo email. Zatimjsem nic lepsih nevymyslel 🙂

kontrola cidel

ReplyQuote
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 108
03/07/2018 2:31 pm  

nu asi taky reseni  🙂  myslim ze ten klouzavy prumer by mel jit i bez te pameti (predpokladam ze to cislo nectes kazdou sekundu ale treba co deset minut)


ReplyQuote
sundevil
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 179
03/07/2018 2:43 pm  

ctu to kazdou hodinu. Je pravda ze u loxone by mohlineco vymyslet nejaky blok nebo neco aby to delalo i diagnostiku cidel nebo nejakou kontrolu...


ReplyQuote
VitaDDD
(@vitaddd)
Estimable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 134
03/07/2018 9:02 pm  

Bože, proč vymýšlite pičoviny, u  Loxone je to dáávno vymyšleny, použijte validace-překročení časového limitu , a zobrazit chybový výstup ve vlastnostech sensoru, a ten si napojte třeba na houkačku 😀 


ReplyQuote
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 108
04/07/2018 12:29 am  

Nu vidis kazdy den se clovek dozvi neco noveho 🙂 jeste ze se mame 🙂


ReplyQuote