Uvnitř jsou naše CMU s bal. proudem 500mA a naše BMS.
Bohužel není od Solaxu protokol CAN dostupný, tak se musí měnič řídit přes Modbus.
@tissot 200kWh+ uložiště? 😯 To je nějaká bytovka, nebo velká firma? Nebo má někdo opravdu hodně peněz a postavil si takovej ostrov? 🤑
Pro takovou instalaci by to asi chtělo lepší řešení než mlátit do střídačů každých 5 vteřin po Modbusu 😉
Třeba tenhle projekt používá CAN bus komunikaci se Solax střídači:
https://github.com/dalathegreat/BYD-Battery-Emulator-For-Gen24/wiki#supported-inverters-list
Je to teda projekt primárně zaměřený na využití baterií z vyřazených EV, ale obecně se to vlastně nijak neliší od vašeho problému. Jde o připojení baterie s vlastní BMS nepodporovanou standardním střídačem k FVE. Ty baterky z EV se samozřejmě nabízejí jako velmi levné řešení velké kapacity, ale pokud si člověk postaví vlastní velké úložiště, tak řeší totožný problém.
Já bych teda tu baterku z EV asi do baráku z bezpečnostních důvodů nechtěl, ale pokud má někdo kůlnu nebo samostatně stojící garáž kousek od baráku, tak proč ne. Peněz to ušetří spoustu.
Pokud z věty "Uvnitř jsou naše CMU" můžu usuzovat, že máte kontrolu na FW, tak bych teda spíše šel cestou přidání podpory pro Solax CAN komunikaci, ale třeba pro vás z různých důvodů může být lepší přidat naopak komunikační protokol vaší BMS do toho projektu výše a využít ten "překladač"/emulátor běžící na ESP k připojení úložiště k Solax nebo i jiným měničům.
A co se týče Solax baterií a jejich malých balančních odporů, tak díky za info. Je dobré o takovém omezení vědět!
Nicméně pokud se nepletu, tak to pro většinu jejich uživatelů nepředstavuje reálný problém. Nejsem odborník na nabíjení baterií, takže mě opravte pokud plácám nesmysly, ale ty menší odpory jen znamenají, že balancování článků trvá déle a tedy BMS potřebuje více času, aby baterku vybalancovala. Dokud nemá nějaký článek vážný problém, tak primárním zdrojem rozbalancování baterie bývají velké proudy (ať už nabíjení nebo primárně vybíjení). A když si vezmu, že typický rodinný domek z té baterky většinou bere do 0,2C, tak tam moc velké rozbalancování běžným provozem nehrozí a navíc tam bývá spoustu hodin denně hluchý prostor, kdy má BMS čas balancovat (obzvlášť teď v zimě).
Prosim poradite jak probudit menit s IDe modu abz se zacal nabijet co nastavit do tech parametru ?
0x007D : choose the type of target set,
0x007E: set the value of power target,
0x0082: set the power target hold time.
Dik moc
@tuca, stačí využívat adresy od 0x007C dále.
Pak to může vypadat takto a reaguje to na spotové ceny.
@tuca asi na to budeš muset přijít sám. Koty007 se dělit nechce a nikdo jiný z nás to asi zatím rozběhané nemá.
Přidával jsem sem odkaz na popis toho, jak s tím pracuje integrace do HA a co radí Solax podpora a zbytek už budeš muset domyslet sám.
Pokud tomu správně rozumím, tak si vybereš typ toho řízení (0x007C, 0x007D), nastavíš cílovou hodnotu (0x007E) a nastavíš jak dlouho má tu hodnotu udržovat (0x0082). Ta HA integrace navíc umí automatické opakování, což si v Loxone budeš muset dodělat sám.
@tissot waw to je ako sen... mat na take tak mu postavim samostatnu akumlatorovnu.. s tymto vykonom by udrzal prevadzkovu teplotu sam...
@rk22: já jsem Chint namontoval asi o 350kWh dříve, než jsem spustil FVE, proto jiné hodnoty, ale to řeší to nastavení absolutní v Energetickém monitoru, kdybych to píchnul rovnou na měřič ČEZ tak mi to v toku nebude sedět na FVE o těch cca 350kWh. Jinak Solax Cloud počítá výrobu co jde do spotřeby přes měnič, takže výstup ze střechy či z baterií, co nabíjí do baterí jako výrobu neudává (stejně tak počítá Energetický monitor), ale já chci počítat do výroby co šlo čistě ze střechy, takže si na to beru data o čisté výrobě z PV registr 148. Tak s tím i dobře počítá Monitor toku energie. V dlouhodobém horizontu tam budou skoro stejná čísla (až na ztráty nabíjením a vybíjením v bateriích).
Jak máš prosím tě ten Měřič pro úložiště? Máš tam připojené ty registry 29 (total discharged) a 33 (total charged) nebo bereš jen 22 registr na vstup Pf (což je nepřesné)? Já si fakt myslím, že tam mají chybu, viz předešlý post
Neporadil by mi někdo jak přidat do loxone registr 148
Díky.
pridej si dalsí senzor a dej tam tu hodnotu 148 .. tam na tom neni uplne moc co vymejslet ne ?
ModbusAddress="148" zbytek zkopiruj co maj ostatní. nevim co to presne je, tak jediny co tak si nastav spravne jednotky
pouzivas todle ne ? https://library.loxone.com/detail/solax-x3-hybrid-(neoom-kjubee)-917/overview
Zdravím umíte
vynutit přes registry vybijení baterie do stítě?
Na střídači to lze pomocí manuálního režimu force chrged/discharger
Ale v registrech jsem nikde nenašel přepnutí do manuálního režimu.
((Jinak přepínání režimů mám zintegrované i max proud pro nabíjení í vybíjení))
Máte nějaký tip.
Ahoj, asi to není úplně to co potřebuješ, ale třeba se to bude hodit.
Pro řízení maximálního dodávaného výkonu do sítě (blokuju tím i dodávku při záporných cenách na spotu) používám export control W.
IO Adress 66
Command 6
Data Type 16-bit uint
Pro nastavení módu střídače používám (u mě pojmenované Mode W)
IO Adress 31
Command 6
Data Type 16-bit uint
Baterii v případě potřeby, nabíjím ze sítě pomocí (u mě pojmenované Manual mode)
IO Adress 32
Command 6
Data Type 16-bit uint
Tady je náhled na integraci. Tam víc funkcí, které nepopisuju, ale snad to pomůže.
Je tam například v případě vypnutého střídače nastavení výkonu FV a baterie na 0 (hodnota zůstane na poslední před vypnutím a pak jsem vyráběl 8 kW i v noci).
@kalu1 Zdravím, nepoužíváte odemčení registrů před zasíláním příkazů na adrese 0?
Vždy pokud odemknu, tak se mi lock state vrátí na 0 cca po 10s. Máte to tak taky?
EDIT:
Tak monoflop to vyřešil.
EDIT:
Tak mám asi vzorový soubor, můžu nasdílet.
@mdbass Ahoj, mně odemčení nejde vůbec, respektive ani když odemknu, nejde mi zapsat do registru 224 (00E0) na max charge soc, příkazy pouštímm sekundu po sobě, ta 224 vrátí chybu když se dívám v Modbus monitoru, nedokážu na to přijít proč:
ale třeba Solar Charge Use Mode funguje v pohodě, to jde i bez odemčení: