Ahoj, nenasel jsem tak se zeptam. Jak byste nejlepe ridili ohrev TUV v bojleru, tak abych mohl nastavit napriklad:
20:00-16:00 37°C
16:01-19:59 45°C
jednou tydne 70°C
normalne bych pouzil inteligentni regulaci pokojove teploty, ale jak s tou treti hodnotou?
Diky
Zkuste to trochu rozvést, jak se to má chovat. Co je 2000 a 1659?
ono to ulozilo podivne.
Od osmi do ctyr aby byla voda 37°C, od ctyr do osmi 45°C a jednou tydne aby se bojler nahral na 70°C (treba kazdou nedeli rano v 10:00)
Ahoj, já to mám jen přes časovače,a ještě rozdělené na léto a zimu. V létě ráno na 38°C ( pouze na ranní sprchu) pak bojler čeká, jestli se nahřeje ze sluníčka a když ne, tak okolo 5 hod se nahřeje na 48°C . V zimě to mám celý den na 48. Přehřátí řeším jednou za 14 dnů na 70°C, ale tam to mám tak že používám čítač na počet dnů od posledního přehřátí na 70°C. V Létě se stává, že mi těch 70°C udělá sluníčko a tak se čítač znuluje a zase to čeká 14 dnů. je škoda to dělat v nastavený den, když se to zrovna přehřálo třeba dva dny předem ze sluníčka.
na těch 48°C ohřívám z tepelného čerpadla, přehřátí dělám od 48°do 70° spirálou.
Už dávno je dokázáno, že 70°C nemá smysl. Ty bakterie žijí i při 82° a to ti žádný termostat bojleru nedovolí nahřát.
A tuplem je to blbost v domácnosti, kde se voda průběžně stále používá.
Takže si to můžeš o tu jednu funkci zjednodušit.
Suhlas. Zijem 5 rokov v baraku kde koncim s teplotou TUV na cca 53st, v zime na 48. Periodicky ohrev na 70 som zvazoval, ale znemoznila mi ho pouzita nadrz (okc ntrr sol), kde je spirala zapichnuta z boku v poslednej tretine objemu. Nadrz bola pred 2 rokmi raz vypustena a nahrubo vycistena (ako sideefekt inej prace v TM). Rozbor vody som si robit nedaval, ale ziadnymi zdravotnymi problemami netrpime. Nez bojleru na 48st by sa clovek imho mohol obavat skor nejakych slepych vetiev v rozvodoch, alebo malo pouzivanych vypusti.
Už dávno je dokázáno, že 70°C nemá smysl. Ty bakterie žijí i při 82° a to ti žádný termostat bojleru nedovolí nahřát.
A tuplem je to blbost v domácnosti, kde se voda průběžně stále používá.
Takže si to můžeš o tu jednu funkci zjednodušit.
No, my máme bojler
BTW: O tom že by legioenlla přežila 70 slyším prvně.
Tak to je dobrá zpráva, že už někdo dělá bojler s 80° termostatem.
Většinu kmenů Legionely zabije již teplota 50°, ale je potřeba, aby těch 50° bylo po určitý čas zajištěno v celé délce potrubí až po výtokovou baterií a hlavně pak i v potrubí cirkukace až zpátky do bojleru. A to je většinou problém.
To že ten Ariston to začal dělat s termostatem na 80° je už možná reakce na ty nové zjištění. Ja to info mám z doby nějak před covidem z posledního školení od jednoho z největších výrobců bojlerů v EU.
@kobra23 slepe vetve jsem eliminoval, ale ted diky za info, mam nejaku dobu vypnute obehove cerpadlo TUV (obrovska spotreba energie). Tak jednou za cas to teda provetram.
A jaky teda idealne blok na ovladani? (idealne bez grafiky komfort atd, ale jednoduse termostat se dvemi teplotami)
Dik
Už dávno je dokázáno, že 70°C nemá smysl. Ty bakterie žijí i při 82° a to ti žádný termostat bojleru nedovolí nahřát.
A tuplem je to blbost v domácnosti, kde se voda průběžně stále používá.
Takže si to můžeš o tu jednu funkci zjednodušit.
U mě asi není problém nastavit i těch 82°, jen při teplotě nad 72° trpí spirály, více se na nich usazuje kámen. Teplotu hlídám loxonem, čidlu to je jedno. Havarijní termostat, co shazuje jistič jde nastavit až na 90°C .Mám bojler 440 litrů. V zimě je výtoč teplé docela veliká kvůli vaně, ale přes léto jede spíše jen sprcha. Jinak oběhovku na TUV používám také s logikou přes loxone. Zapne se ráno 5 min než začne zvonit budík, pak běží podle přítomnosti. Ještě čerpadlo TUV vypíná, když se teplá voda dostane oběhem zpět k bojleru, zapne,až zase lehce vychladne.
Po vypnutí cerpadla setrim >40kw mesicne.
Po vypnutí cerpadla setrim >40kw mesicne.
To mi vezme auto za 4 hodiny nabíjení. Takže vlastně zanedbatelná položka a sralo by mne to odpuštění vody.
Jako cca 8 az 9% celkove spotřeby energie vyplytvat na toto? 😉
To radsi zapnu kamerovy system 😭
Schválně jsem se šel posilovat kolik mi bere oběhové čerpadlo na TV a nastojte 8 W takže ročně cca. 240 ,- Kč to se mi ani nechce plýtvat relátkem na spínání.
Jinak mám poměrně malý boiler 120 l na jednu koupelnu ( vana, sprcháč a tři umyvadla ) stačí. Do boileru topí ( převážně ) v zimě plynový kotel, spirála má plochu 1,07 m2 a v létě 3kW patrona ve spodní části pod “ plynovou” spirálou. V jímce boileru 1Wire senzor a pro el. spirálu pojistný senzor nastavený na 90 C.
Vodu nahřívám na 55 C a jednou za 5 dnů na 80 C.
Všechna logika v Loxone přes relé povel pro plyn kotel a přes 3f stykač 3kW patrona. Logika zohledňuje jestli topit kotlem nebo podle stavu baterie a FVE topit 3f patronou .
Nahřátí plynem je asi 2,4 x rychlejší než 3f, takže pokud si holki napustí dvě vany po sobě pomůže plyn patroně anóbrž by kvokaly že “ zase není teplá voda !!!!”
P.S. já se zásadně sprchuji takže kvokat mi netřeba 🙂
@dalibor neresim spotrebu cerpadla 🙂 Ta energie padla na ohrev vody, ktera se ochlazuje ve smycce TUV.
Neco takoveho jsem vubec necekal. Z cca 120kW mesicne za ohrev TUV jsem sel na 80kW (dva clenove v domacnosti).
Logika byla, ze kdyz se mi zacala vracet tepla voda, tak se cerpadlo vyplo, aby se nehonila porad dokola, ale jen aby dosla "tepla voda" zpet celym systememe a konec.