Forum
@glaster resim to u elekrickych podlahovek a je nutno jen dodrzet presne nacasovani a rozdil v teplotach mezi podlaho a prostorem tak aby vznikala co nejdelsi doba nahrati poslednich stupnu dle pozadavku na komfortni teplotu a nekdy dle prostoru staci jen zvednout prostorovou teplotu o 1° a topi to cely den. Teorie si myslim je ta sama i u vodni podlahovky.
Ahoj, toto neni prvne, kdy to od Tebe ctu, bavili jsme se o tom i v hospode a ostatni jedou s podobnou logikou. (idealne konstantni teplotu a vsude)
Takova logika se mi ale nelibi. Chci, aby v obyvaku v sobotu v 7:00 bylo uz teplo, aby se tam topilo, ale aby v loznici byla porad zima (a dobre se spalo az do deviti a nebudilo me horko). Proste chci ridit kazdou mistnost samostatne s tydenim programem, aby kazda mela jinou teplotu (obyvak 22, loznice 19, koupelna pres den 20, vecer na koupani 23 atd...)
A ted do me! 🙂
Doufam, ze mi pasivni dum takovy komfort umozni. 🙂
Pokud chcete rozdílné teploty, tak si nestavte pasivní domy.
@kobra23 uvidim jak se to bude chovat. Velka okna budou dum hodne ochlazovat 🙁 (v tomto pocasi) a naopak kdyz bude svitit. Ted tam uz topim vesele...
@richard Stavíme pasiv, už máme zatepleno a od minulého víkendu do včerejška klesla teplota v přízemí z 22°C na 19°C. V patře je ještě vyrazně tepleji než dole. Dole jsou dvě třístovky díry pro rekuperačku a teplo se vycourá a vyluftuje. Takže bych si fakt nedělal naděje na hejbání teplotu jen útlumem topením
@richard Stavíme pasiv, už máme zatepleno a od minulého víkendu do včerejška klesla teplota v přízemí z 22°C na 19°C. V patře je ještě vyrazně tepleji než dole. Dole jsou dvě třístovky díry pro rekuperačku a teplo se vycourá a vyluftuje. Takže bych si fakt nedělal naděje na hejbání teplotu jen útlumem topením
a ja delam 🙂 (mam drevostavbu)
Zároveň v místnostech, kde máme vinyl (klasický lepený), mám i několik 1W podlahových teplotních čidel, zalitých v podlaze.
To, že máš samostatné čidlo zalité v podlaze, je obrovská výhoda. Podle mě by se to čidlo dalo použít k regulaci, tj. jako vstup Ti v bloku IRPT.
Podle mě jsou dvě řešení:
1) Jeden IRPT + časovač
- na vstup Tm si nastavíš (konstantou) požadovanou teplotu podlahy
- časovačem budeš přepínat IRPT na manuál (přes vstup M)
- při sepnutí časovače se zároveň na vstup Ti přivede aktuální teplota podlahy (místo aktuální teploty vzduchu v místnosti), zkus na to přepínání teplot Ti použít blok Analogový výběrový přepínač
- Pokud bys chtěl mít jistotu, že se ti v manuálním režimu nebude přehřívat vzduch, dalo by se to ošetřit nějakou další logikou, která by buď zresetovala časovač (vstup R) nebo vypnula IRPT (vstup Io) v případě, že teplota vzduchu překročí určitou mez.
2) Dva IRPT
- první IRPT na regulaci vzduchu (tj. teplota vzduchu přivedená na Ti)
- druhý IRPT na regulaci teploty podlahy (tj. teplota podlahy přivedená na Ti)
- výhoda je, že si můžeš nastavit zvlášť komfortní teplotu vzduchu, komfortní teplotu podlahy, dobu přítomnosti lidí ve vzduchu (v místnosti) a dobu přítomnosti dětí na podlaze...
- akorát nevím, jak by se s tím vypořádala logika Loxonu. Ale zkusil bych to.
@richard tak je nitno zvolit spravny druh podlahoveho topeni, jde to ale regulace musi byt co nejrychlejsi a pocitat i s akumulaci do podlahy - nejlepe je regulovat elektrickou podlahovku a ne vedni s tou si nemyslim ze jde dosahnout takovych rozdilu
naprosto v pohode to fungovalo v dome kde byl anhydrit. Maximalni spokojenost. Ted pasiv a beton, tak se uvidi.
@richard Stavíme pasiv, už máme zatepleno a od minulého víkendu do včerejška klesla teplota v přízemí z 22°C na 19°C. V patře je ještě vyrazně tepleji než dole. Dole jsou dvě třístovky díry pro rekuperačku a teplo se vycourá a vyluftuje. Takže bych si fakt nedělal naděje na hejbání teplotu jen útlumem topením
a ja delam 🙂 (mam drevostavbu)
Richarde neboj u mě to funguje, v ložnici máme klidně 14°C 🙂