V tomto vlákně bych rád zaznamenával, sbíral a ideálně i vyřešil jak propojit eBus zařízení (v mém případě rekuperace, ale jsou to i topení a další) s Loxonem.
Co se týká hotových zařízení, našel jsem zatím toto
- https://www.eservice-online.de/shop/ebus/142/ebus-koppler-ethernet
- http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS celý návod jak zařízení postavit (ale toto teda asi nedám 😉 )
Dokumentace eBusu tady:
Software pro eBus:
Diskuzní fóra
- http://www.mikrocontroller.net/topic/346833 - Tady někdo nabízí svůj homemade převodník, vypadá to, že by to přes něj mohlo jít
- https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html tady je pak taky nabídka na ebus modul.
A je pak ještě otázka, jak dohledat adresy jednotlivých údajů, nebo jestli jít metodou pokus omyl a proscanovat vše (v mém případě Brink LWS 170 E plus)
Ahoj,
jenom pro úplnost sem doplňuju řešení pro vaillant za cca 15tisíc
https://www.ise.de/en/products/ise_smart_connect_KNX_Vaillant
pozor vyžaduje to regulaci multiMATIC 700/4
dle zprostředkovaných informací od loxone integrátora se všechno samo načte do loxone, prý "nejjednodušší integrace ever" ... akorát ta cena 🙁
Jinak ... máte někdo rozběhané nějaké ebus integrační řešení zmiňované v prvním postu výše? např ten ebus-koppler?
Díky za toto vlákno, mám kotel Vailant a 15k za jejich modul, jak píše Stingray, se mi dávat nechce.
Mám na stole poskladaný prevodník z https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS ale ešte som sa k tomu poriadne nedostal. Dám potom vedieť.
nejakú komunikáciu som z toho dostal, ale nie v takej miere ako by to malo ísť. V zime som tomu venoval dosť času. Je možné že v poskladanom prevodníku je nejaký problém, ale nevyriešil som to zatiaľ.
@tomas_iw to nieje dobra sprava. Drzal som ti palce aby sa ti to podarilo 😀
Co s ti zaitial podarilo?
Zatiaľ som vydebugoval to, že interface nevie zapisovať na ebus a to je z nejaké dôvodu potrebné aby dokázal vyčitať všetky hodnoty (asi sú tie hodnoty poslané na nejaký request a neposielajú sa len na prázdno). Mal som tam na chvíľu teplotu exteriérového senzoru z kotla, čas a už si nepamätám čo presne. Ale v inej téme sa to riešilo, že je možné z toho dostať všetko a hlavne vedieť zmeniť požadovanú teplotu vykurovania čo je to o čo mi ide ak chcem mať ekvitermiku riadenú v Loxone.
Každopádne som si na 99% istý, že to bude v HW. Tá služba ebusd sa mi zdala byť v poriadku.
A ked mas na eBus napr. termostat tak to co komunikuje s kotlom tak sa da citat?
Ja som to chcel vyuzit rovnako ako ty.
Zapisat sa ti nepodarilo nic?
Na tom HW moc nema byt co zle, jedine tu zenerku menit.
Ahoj, co pouzit neco takovyhodle?
https://www.ebay.com/itm/eBUS-Koppler-Ethernet/302594905213?hash=item46740fd47d:g:SHEAAOSwjIVaVcs1
No mne to vychádza na problém s prevodníkom pretože SW som riešil pár dní a nič. Prevodník som si bol schopný poskladať sám, DPS mi prišiel od autora z ebay, ale otestovať tú dosku moc neviem. Ešte by stálo za to premerať tie zenerky, ale neviem kedy sa k tomu dostanem lebo riešim iné veci na dome.
Dnes by som už asi išiel do hotového prevodníku ktorý postoval Dada, hlavne kvôli času ktorý som tomu už venoval. Keď som skladal tento prevodník tak som ešte nemal istotu čí z toho niečo vyčítam preto som nechcel veľmi investovať do HW.
Btw na stránkach autora ebusd je nová verzia prevodníku ktorú by nemalo byť potrebné ani kalibrovať potenciometrom.
No napadla mne jeste jedna vec. Mozna by to slo vyresit nejak prez modul od vaillantu vr34
vice zde vr34 vaillant
ano toto reseni za cca 3500,- pokud se nemýlím, by jistě fungovalo. ale jenom pro regulaci výstupní teploty topné vody. nic víc to neumí. a v kotli je přitom tolik zbytečných paramterů které bych si rád přečet/nastavil
No to mas vlstne pravdu 🙂