Střídač Goodwe GoodWe GW10K-ET

158 Posts
21 Users
20 Likes
16.5 K Views
(@zcheva)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 46
 

@kumpa Ano pamauje si to nastavení, testoval jsem v PW masteru. Já mám nastavené přetoky na 200W, když je cena kolem 0 EU. Když jsem nastavil 0W, tak si střídač bral moc ze sítě cca 150W a to zas vyjde cenově hůř, než dávat 200W zadarmo.

Jinak regist 47509 slouží jak pro zapnutí přetoků, tak i na vypnutí. Pouze nastavíš (On/off)

Pokuď bys chtěl nastavovat v loxonu max výkon ven do sítě (0-10000W), na to je regist 47510

 


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
(@kumpa)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 51
 

Diky, slo mi presne o tohle, jestli hodnota v registru 47510 zustane bez ohledu na stav registru 47509, tj. v Loxone si osetrim povoleni/zakazani pretoku a kdyz budou povolene, tak tam bude omezeni maximalniho vykonu tak, jak si nastavim v PV masteru (nebo v Loxone, kdyz si tam ten registr pridam, coz to mi prijde zbytecne, staci on/off 🙂


   
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
 

zdravim panove,

neresil nekdo on/off nabijeni baterie z panelu? myslim, ze prepinac ON/OFF na to neni, spis jeslti neni registr kde by se nastavilo % omezeni nabijeni FVE baterie, tedy nastavim 0% (nebo muj DOD value) a tim vlastne vypnu nabijeni baterky z panelu...

duvod je snadny, zacal bych nabijet az v poledne kdy klesne cena na SPOTu oproti ranu, kdy bych chtel radeji prodavat do site nez nabijet baterku 🙂

nasel jsem:

# Modbus registers from offset 0x9088 (37000)
 
Integer("battery_charge_limit", 8, "Battery Charge Limit", "A", Kind.BAT),
 

ale to je imho pouze cteni.

teoreticky by sel asi omezit proud na naproste minimum a baterky temer nenabijet.

diky


   
ReplyQuote
(@janosm)
New Member
Joined: 11 months ago
Posts: 2
 

Zdravím pánové,

právě přede mne byl postaven úkol s propojením s Loxone, které pak má při přetokách spustit TČ, aby se akumulovala teplá voda do bojleru. Netuším zdali jsme slepý či blbý, ale hledal jsem nějaký flag register, který by mi řekl, zda je přetok či ne, ale našel jsem ho jen ve výčtu registrů od jiných střídačů. Řešil jste to někdo ? Nemáte to již vyřešené, abych s tím neztrácel zbytečně moc času ? Moc by mi to pomohlo, díky.


   
ReplyQuote
(@pavka28)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 309
 

@elpaso  nemám GOODWE tak to asi neporadím..

 

spíš mám dotaz  : řešil někdo předpověď sluníčka na daný den??

v návaznosti na  to : nabíjení dopoledne či do GRID , v noci z GRIDU... atd


   
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
 

@pavka28 ja to jedu vsechno podle SPOT cen... na predpoved se neda spolehnout


   
ReplyQuote
(@janosm)
New Member
Joined: 11 months ago
Posts: 2
 

Zdravím pánové,

právě přede mne byl postaven úkol s propojením s Loxone, které pak má při přetokách spustit TČ, aby se akumulovala teplá voda do bojleru. Netuším zdali jsme slepý či blbý, ale hledal jsem nějaký flag register, který by mi řekl, zda je přetok či ne, ale našel jsem ho jen ve výčtu registrů od jiných střídačů. Řešil jste to někdo ? Nemáte to již vyřešené, abych s tím neztrácel zbytečně moc času ? Moc by mi to pomohlo, díky.


   
ReplyQuote
(@kumpa)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 51
 

Nejsem ted u pocitace s loxconfigem, ale ja mam podminky nastavene nasledovne. Baterka je nabita na 95 procent, aktualni vyroba FVE je alespon 4kW a posila se neco do site. Ten posledni parametr - aktualni energie z gridu - musi byt zaporna hodnota. Pak to znamena, ze se posilaji pretoky do site. Pokud je kladna, tak se ze site kupuje.


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
(@kumpa)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 51
 

O vikendu jsem otestoval dalsi use-case - v dusledku toho, ze se asi cim dal casteji, zejmena o vikendech bude el. na spotu prodavat za zaporne ceny :-/ Situace: a) cena na spotu je v casech 10-16 hodin blizka nule nebo jde dokonce do zaporu b) slunce sviti, tj. baterka bude v devet na 100 procentech a nespotrebovana energie potece do gridu. Takze bych rad nejakym zpusobem rozkazal stridaci, ze rano neni potreba primarne nabijet baterku, ale posleme to do gridu, kdyz za to jsou jeste tezky zisky a s nabijenim baterky pockame az na tu dobu, kdy to nema smysl posilat do gridu. Je to registr 45353 - Battery charge current. Zapis hodnoty 0 omezi nabijeni baterie. Zapis (bacha, kazda baterie ma ty nabijeci/vybijeci proudy jine) v pripade Pylontech Force H2 hodnoty 185 (ano, opravdu, posledni cislo je pak za desetinnou carkou, tj. 18,5A, pripadne hodnotu 250 pro 25A atp.) zase zapne nabijeni baterie. Mam to vyzkousene, funguje to dobre. Treba to nekomu pomuze, pripadne budu rad za diskuzi, zda to dalsim lidem dava smysl, nebo resim prkotiny 🙂


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
 

@kumpa na todle jsem se presne ptal, uz to mas vyzkousene a mas PylonTech H2? psal jsem to tusim jak tady tak na FB strance goodwe.

NE PRKOTINY NERESIS 🙂 je to presne to co chci a imho to chce kazdej kdo je na spotu, proc bych nabijel baterku kdyz je cena vysoka... chci nabijet kdyz nema smysl prodavat.

nicmene, hodnota 18 mi prijde dost divna:) ja na tech registrech mam 250 jak na nabijeni. takze bych cekal spis limit 25A nez 18?

Current("battery_charge_current", 45353, "Battery Charge Current", Kind.BAT),
 

tak na vybijeni

Current("battery_discharge_current", 45355, "Battery Discharge Current", Kind.BAT),
 

registr mezi tim je vybijeci napeti kde je hodnota 2610 vubec divna, protoze 261V nikde nemam

Voltage("battery_discharge_voltage", 45354, "Battery Discharge Voltage", Kind.BAT),
 

napeti by se melo menit podle poctu baterky bloku protoze jsou v serii a tim padem proud nemeny? nebo? 216V->324V->432V podle 2/3/4 bloky nejsem elektrikar 🙂 ja koncim na P=U*I

dokumentace rika 18.5A.

image

 zde uz zapisu registry na DOD (backup/ongrid) a fungujou OK

tomu ovsem odpovida registr 47905 (DISCHARGE), kterej neni popsanej na GITU... a nekdo mi ho hodil na FB. divny je ze by tam mel byt hlavne registr 47903 (CHARGE), ale tam hodnotu 180 rozhodne nenachazim, je tam spis 0 🙂 tak jsem z toho trosku spatnej. je to ale spravne protoze 2610 jsou napeti, ktere se v tabulce stridaj s proudem...

ale realite to vubec neodpovida... mozna jsou to registry primo z BMS, kde jsou hodnoty ignorovany, protoze je resi stridac...

image
image

diky▀

 

This post was modified 11 months ago 4 times by elpaso

   
ReplyQuote
(@kumpa)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 51
 

Posted by: @elpaso

nicmene, hodnota 18 mi prijde dost divna:) ja na tech registrech mam 250 jak na nabijeni. takze bych cekal spis limit 25A nez 18?

Ahoj, mas pravdu, psal jsem to ponekud v rychlosti (opravim v puvodnim prispevku). Ta hodnota registru pro Pylontech (mam vyzkousene) se musi nastavit na 185. Posledni cislo je vzdy to za desetinnou teckou, tj zapisu 185 pro nastaveni 18,5A (pylontech) nebo 250 pro nastaveni 25A a podobne. Priklad v priloze dnes z rana, kdy sem zakazanim nabijeni baterky poslal prebytky rovnou do gridu.

8eecd7ff b487 4108 9f68 82e957a9d37c

 


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
 

@kumpa super, pak je fakt divny, ze je tam 250... to by znamenalo, ze pokud je hodnota vyssi nez povolena (185), tak si to BMS poresi jinak by mi FVE pustila do baterky 25A... coz se nedeje (overeno v SEMSu)


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
(@pavka28)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 309
 

@kumpa  @elpaso

máte na to udělanou, vymyšlenou nějakou logiku?? 

třeba - že když cena na spotu v daný den   menčí něž xxx tak vypni nabíjení ráno v 6 h ??

nějak sem unavený přemýšlet

Zvažuju přidat AKU nádrž na nahřívání na přechodné období jaro / podzim ať nejede plyn

Nebo by byl ideální malý elektromobil co stojí stále doma na drobné popojíždění po městě a cpát to do jeho baterek.

 


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
(@kumpa)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 51
 

Trochu spoleham na to, ze to komunita vymysli za mne :-))

No, mam v hlave scenar typu, pokud je pro dany den v nekterou hodinu zaporna hodnota na burze, tak v momente, kdy baterka dosahne X procent nabiti (at pak lze pouzivat na pokryti vykyvu FVE), rekneme treba 30, tak zakazu dalsi nabijeni baterie. Kdyz pak nastane hodina há, tak povolit nabijeni a vic na to nesahat. Predpokladam, ze a) nestane se, ze by jednu hodinu byla cena zaporna, pak vyrazne plusova a pak zase zaporna. Vetsinou se to drzi na nizke hladine. b) predpokladam, ze rano bude pred zahajenim vyroby baterka pod 30 procent (kdyz jsme doma, tak temer vzdy splneno) c) pokud nejsme doma, tak baterka prezije tak ze 70 procenty a to uz mi prijde zbytecny to resit. Pro ten posledni scenar by asi mohlo stat za zamysleni jen vypnuti pretoku.

Budu rad za feedback nebo dalsi napady. Svitu zdar!


   
fedrajiri reacted
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
 

tak potvrzuji ze ten registr funguje. to ze je ve stridaci 250 (25A) je proste asi default, BMS na baterce nepusti vic ne 18A z dokumentace. takze zpaty zapisuju hodnotu 180.

ad usecase, ja budu asi zatim resit pouze rano/dopoledne... pokud bude cenovy rozdil 75hal (distrubuce dovnitr + poplatek ven) tak se vyplati nejdrive prodavat a potom nabijet baterku i za riziko toho, ze v (napr.) v 10:30 prestane sitit a ja nebudu mit jeste nabitou baterku... nadruhou stranu spotreba pred/kolem obeda je tak mala, ze sance ze budu neco kupovat je velmi nizka

hladinu nabijeni baterky asi resit nebudu, pokud zustane pres noc z 60% nabita (coz se v lete opravdu deje) tak to na situaci prodej/kdy vliv nema

urcite by to slo udelat vyrazne lepsi a slozitejsi, ale nechce se mi to delat dokud nebude mit Loxone vyladeny/vylepseny SPOT blok a bude tam mozne delat nativne vystup kdy se vyplati co...


   
ReplyQuote