Ahojte, včera som zapojil batériu Dyness T17 2.0 ku meniču GoodWe
GW10K-ET. (Ako som písal v predchádzajúcom príspevku.) V SolarGo nenastavil žiadnu batériu, lebo som sa doklikal k nejakému testu batérie, ktorý prešiel.. Chyba.
V Loxone som videl, že si systém z batérie berie, len SOC bolo podozrivo konštantne na 90%. Nainštaloval som si večer aj aplikáciu od Dyness, ktorá ukazovala SOC 35%. Ráno som sa na to pozrel znova a podľa Dyness aplikácie bolo SOC už na 5%, Loxone stále ukazoval 90%.
Tak som išiel znova do SolarGo a tentokrát už išiel pridať batériu. Bohužiaľ, nedarí sa mi. GoodWe ju nevidí. Pri pokusoch pripojiť ju mi píše "Communication failure". Neviete, čím to môže byť?
SolarGo píše skontrolovať Firmware na oboch stranách. Goodwe je na Firmware DSP 12.197 a ARM 28.277. Dyness netuším. V aplikácii som nenašiel, ako ho update -nuť. Ale samotná aplikácia je na najnovšej verzii.
Napadol mi ešte komunikačný kábel.. Na strane GoodWe je "napevno". Na strane Dyness som ho pripojil bez toho ochranného krytu, lebo cez neho hlavička RJ45 kábla neprišla a batériu mám v interiéri. Kontroluje si nejako Dyness prítomnosť toho krytu? Asi nie.
Batériu som pri istotu vypol, aby nekleslo napätie článkov pod 3V. (Jeden už bol na 3,01V.)
Napadá Vám niekomu, ako to riešiť? Vďaka.


   
ReplyQuote
 Yco
(@yco)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 32
 

Vyriešené: "Treba otvorit solar go a zacat vytahovat RJ-45 a subezne klikat na Tower Pro bateriu, nie tu co mame Tower. Po nejakom case sa chyti pri troche stastia... Ta nova BMS sa totiz identifikuje ako Tower Pro.", zdroj: Michael Selma, FB.



   
ReplyQuote
 Yco
(@yco)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 32
 

Registre 37007 a 47908 (zo skriptu et.py) ukazujú rovnako...
Ale našiel som nezrovnalosť medzi registrami 35183 a 35182 (ktorý autor et.py používa namiesto 35183): Nerovnajú sa a 35183 sa častejšie obnovuje. 

A už vôbec nerozumiem, prečo ukazuje hodnotu 60+ kW, keď menič vyrába "len" 10 kW...

Netreba deliť hodnotu z registra 35183 desiatkou? Nejako sa mi nezdá, že batéria je nabíjaná 60+ kW...
Ale logicky to z toho obrázku aj tak nedáva zmysel: 10,854 - 4,934 - 2,814 = 3,106

screenshot.1814

a nie 6,301... Tak neviem. Dík za postrehy.



   
ReplyQuote
 Yco
(@yco)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 32
 

... už som na to prišiel. Register 35183 dával tie "hausnumerá". Nahradil som ho súčinom registrov 35181 a 35180 (ktorý som delil tisíckou), aby som mal výsledok v kW.



   
ReplyQuote
(@zcheva)
Trusted Member
Joined: 9 years ago
Posts: 54
 

Ahoj, netuší někdo, k čemu slouží tyto registry?

IMG 5340

 



   
ReplyQuote
(@pvavruska)
New Member
Joined: 6 months ago
Posts: 1
 

@zcheva 

nevíte někdo pomocí kterého registru je mozne zastavit přetoky do sitě při záporné spotové ceně?

Nezkoušel někdo registry 45218 # Start(allow connect to grid)a 45219 # Stop(forbidden connect to grid)



   