Ahoj,

po delší době jsem zase něco bastlil. Vznikl převodník, který se na sběrnici Loxone DALI Extension tváří jako až 64 svítidel DALI, ve skutečnosti ale ovládá žárovky Zigbee přes Philips Hue Bridge (místní Hue API) nebo přes bránu Matter.

Smysl je jednoduchý: žárovka se přidá do aplikace Hue a v Loxone Config se pak jen vyhledá jako zařízení DALI. Žádné programování, PicoC ani virtuální výstupy. Fungují pak všechny bloky Loxone, které jinak umí jen nativní DALI: Ovládání osvětlení, Smart aktor, nálady i DALI Monitor.

Hardware
ESP32‑S3 s modulem rozhraní DALI, připojené na sběrnici DALI Extension.
Do Hue Bridge nebo brány Matter a do Miniserveru jde přes Wi‑Fi.
Nastavuje se přes webovou stránku v zařízení.

Co to umí
- Žárovky jako svítidla DALI: stmívatelné jako DT6, s laditelnou bílou jako DT8 Tc. Loxone si přečte i rozsah teploty bílé dané žárovky.- Zóny a místnosti z Hue se tváří jako jedno svítidlo DALI, takže se dá posílat příkaz celé skupině najednou. To jde jen přes Hue API, protože Hue Bridge přes Matter zóny ani místnosti nevystavuje.- Podpora skupin z Loxone: když v Loxone vytvoříte skupinu a přidáte do ní žárovky, most v Hue sám založí odpovídající zónu a příkazy na skupinu posílá do ní, tedy všem žárovkám naráz. Opět jen přes Hue API. Přes Matter drží most skupinu virtuálně u sebe a posílá příkazy jednotlivým žárovkám. Skupiny Matter jsem neřešil: Hue jich dovolí jen 4 a žárovky na ně navíc nereagovaly současně.
- Zpětná vazba: změny z aplikace Hue, vypínačů nebo automatizací se promítnou do DALI a Loxone je vidí.
- Výměna žárovky bez přeprogramování Loxone: nová žárovka převezme adresu DALI té staré.
Hue API, nebo Matter se volí v nastavení. Firmware umí obojí.

Tlačítka a čidla
Moje DALI Extension je hardwarová verze 1 (DALI‑1), která tlačítka a čidla po sběrnici (DALI‑2) nepodporuje. Ve firmwaru jsou, ale jen teoreticky, neotestovaná. Most proto posílá tlačítka a čidla z Hue (ovladače, pohybová čidla, světlo, teplota) do Miniserveru přes UDP a v Loxone stačí virtuální vstupy, šablonu pro import vygeneruje most.

Časová prodleva
Jedna věc, kterou je dobré vědět: zapnutí přes DALI je pomalejší než přímé volání Hue API (třeba z PicoC). Změřil jsem to na sběrnici:

- Než Loxone pošle vlastní příkaz „zapni“, posílá u svítidel s laditelnou bílou pokaždé dobu prolínání a teplotu bílé, celkem 8 rámců navíc. To je asi 0,3 s jen na sběrnici.
- Blok Ovládání osvětlení po kliku ještě čeká dobu dvojkliku.
- Most sám přidá asi 0,1 s.

Celkem to dělá zhruba 0,5 s od stisku po rozsvícení, kdežto přímé volání Hue zvládne asi 0,1 s. Skutečná svítidla DALI mají sběrnici stejnou t.j. rychlosti taktéž totožné, jen se to u nich díky plynulému náběhu tolik nepozná. Část se dá ubrat nastavením v Loxone.

Stav
Běží mi to doma s Hue Bridge (14 žárovek Hue, innr a IKEA, několik zón) a s Loxone DALI Extension. Ověřené je vyhledání, zapnutí, stmívání, teplota bílé, skupiny a zóny, přes Hue API i přes Matter (Hue Bridge jako brána Matter). Neověřené jsou barevné žárovky, tlačítka po DALI‑2 a jiné brány Matter než Hue.

Projekt zatím nechci dávat úplně veřejně. Pokud by to ale někdo chtěl vyzkoušet, nebráním se, stačí se ozvat.