Odpoviem si sam na otazku, po vypnuti Show residual value v bloku to je OK.
@jereminius odpověď jsi našel, ale fascinuje mě spíše ten příkon 443kW to máš asi něco špatně v jednotkách ne? Já mám takto a za jiné jsem rád, ale mám to trochu jinak.
@koty007 ano bolo to zle, som to nevydelil s 1000, som to len skusal, teraz to uz mam ok. Som si spravil aj group na cely dom a uz to je OK. Akurat teraz musim statistiky poupravovat lebo nechcem mazat data 😀
Nezkoušel jste někdo Modbus TCP přes LAN dongle verze 3.0? Funguje to?
@romano Díky, tak to musím nechat na wifi. Fixul jsem ho již na jedno AP a asi to je stabilní, ale byl bych raději za kabel. Bohužel CAN konektor jsem zabil Wallboxem, abych nemusel dávat další CT.
Na "COM" konektoru je na pinech 4a5 RS485, kde se nastavuje ve FW zda je připojen EV Charger, Externí display, nebo Modbus RTU. Koty007 se asi přepsal... Ne CAN ale COM.
(Pokud se tedy bavíme o G4)
"Bohužel CAN konektor jsem zabil Wallboxem, abych nemusel dávat další CT."
Pardon, myslel jsem COM.
A neslo by ten modbus pustit do loxone a cez dalsi to prelievat to do wallboxu?
A neslo by ten modbus pustit do loxone a cez dalsi to prelievat to do wallboxu?
Nějak nerozumím myšlence. Přes jaký další? Ja to myslíš? Jinak na tom konektoru COM je jak jsem psal výše... Buď ModBus, nebo Display atd.
@romano
No teraz pouziva tie piny 4 5 pre wallbox.
Ze by ich dal do Loxone vycital data a z loxone by cez modbus riadil wallbox.
Teda neviam ako funguje ten rezim ked tam je wallbox. Vtedy je Solax master?
Ak by bol Loxone master a Solax a WB slave stacil by jeden MB. Povodne som myslel jeden MB pre Solax a druhy MB pre WB.
@smotek7 Obávám se, že komunikace Wallbox - střídač (SOLAX) neprobíhá protokolem ModBus... Ale možná se pletu 🙂
Tak riesenie je dat Solax do LX po Modbus a dat tam Loxone wallbox.