Forum

Forum

Notifications
Clear all

UPS

109 Posts
19 Users
2 Likes
12 K Views
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 489
 

@pa-v-el díky, s napětím mi je to jasné, jen mi jde o zatížitelnost při nabíjení. Tedy zejména po tom, co se baterie vybijí.


   
ReplyQuote
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 489
 

@skadra Díky


   
ReplyQuote
Froggg
(@froggg)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 54
 
Posted by: @keany

všichni co máme Loxone a jiné extensiony, jakým způsobem máte řešený backup napájení? 

Dlouho jsem o tom přemýšlel, pak se to vyřešilo samo několika náhodami a výhodnými nákupy. Buď levně sehnáno nové z druhé ruky nebo jsem to dostal/vyměnil s kamarádem. Nakonec to mám tak, že rack, ve kterém mám automatizaci a IT HW pro byt, mám zálohovaný celý pomocí Eaton 5SC1500IR. Rack mám vedle plynového kotle, takže mi z toho jede i kotel a zároveň mám ještě na tuto UPS napojenou zásuvku v obýváku u TV, ze které mi jede počítač (PC/NAS/HTPC v jednom).

Pak mám dva racky, jeden pro 1PP a 1NP, druhý pro 2NP a půdu, v nich je napájení a řízení k nouzovému osvětlení, k osvětlení veřejných prostor domu, pár senzorů, zvonku atp. V obou je 24V průmyslové zdroje a k nim UPS. Takže každé patro je řešené nezávisle. V jednom případě je to zdroj Phoenix Contact Quint-PS/1AC/24DC/20  a k němu UPS Quint-DC-UPS/24DC/20. Další patro pak je na Siemensu - zdroj 1x Sitop 6EP1334-3BA00 a UPS Sitop UPS500S. Ta UPS od Siemense má v sobě superkondenzátory, takže nepotřebuje ani baterii.

Kvůli pár věcem ještě budu řešit 12V  a 5V, ale to zapojím na výše uvedené přes DC-DC měniče.

Eaton mám teď otevřený a čekám na dodávku ventilátoru, ten původní je totiž poměrně hlučný a je slyšet v noci z technické místnůstky přes půl bytu až v ložnici, ne moc, ale dost na to, aby mě štval :). 

Zatím ale nemám nic dokončeného, postupně pořád buduji, přehazuji, prostě vrabčí hnízda. Asi budu muset nějak adekvátně řešit propojování GND zdrojů, protože 3 racky, resp. zařízení v nich, spolu budou spojené přes sběrnice, ale zdroje budou různé, trasy dlouhé.


   
ReplyQuote
(@ichtis)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 62
 
Posted by: @budulinek

@chucky

Prvním a hlavním důvodem, proč jsem nevzal "klasickou UPS" (all-in-one: zdroj z 230VAC na 12VDC => baterie 12VDC cca 9Ah => měnič z 12VDC zpátky na 230VAC), je to, že nepotřebuju zálohovat 230V AC zařízení. Jó kdysi jsem si naivně myslel, že bych mohl zálohovat třeba lednici/mrazák, ale stačilo si spočítat, jakou by ta UPS musela mít kapacitu a rychle mě to přešlo. Všechna ostatní zařízení, která potřebuju zálohovat (Loxone a spol., nouzová osvětlení v baráku, router) jsou napájena DC, takže jsem se úplně vykašlal na "klasickou UPS" i na všelijaké bastly zahrnující měniče na 230V AC (ty se taky dají na Ali sehnat).

Druhým důvodem je modularita. Nestačí ti kapacita baterií? Jsou na konci své životnosti? Není problém vyměnit, koupit nové. Chceš si prodloužit životnost balancérem? Máš tu možnost, ale ní to nezbytně nutné.

Třetí důvod je jednoduchost. V rámci "vesnické wi-fi sítě" mám doma na střeše pojítko a všesměrovou wi-fi anténu. Když to borci instalovali, tak jsem jim koukal přes rameno. Jeden jistič, UPS zdroj s PoE výstupem a 2ks 12V baterií. Píchli to do zásuvky a jelo to. Říkám si, to je fakt jednoduché, to chci taky. Vygooglil jsem si baterky a zjistil jsem, že to je běžně dostupný artikl za pár stovek. Vygooglil jsem si zdroj, byl to už nějaký nabušený průmyslový zdroj se správou a monitoringem přes síť. Pak ale koukám, že Meanwell dělá "UPS zdroj" za rozumnou cenu a šel jsem do toho.

 

Moje řešení:

Zálohovaná větev:

Nezálohovaná větev (na LED pásky a další věci, které nechci zálohovat):

Všechny DC zdroje, regulátory a měniče DC napětí mám napojené na společnou nulu.

Koupeno, zatím nezapojeno:

Zdravím, pomalu dávám dohromady  tento seznam komponent, šlo by poprosit o nějaký plánek zapojení a nastavení, pokud už to máte odladěné? Děkuji

 


   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

@ichtis

Přiznám se, že na kreslení plánku nemám čas. Zapojení baterií, balancéru a UPS Zdroje MEAN WELL DRC-100B udělej podle návodu k těmto zařízením.

V dalším kroku spojíš nulu od Meanwellu (tj. V- V- výstupy) se všemi nulami (tj. zápornými póly) na vstupech i výstupech všech navazujících DC-DC regulátorů a měničů.

V dalším kroku zapojíš kladný výstup meanwellu (tj. V+ V+) -> jistič -> kladný vstup regulátoru 9-36V DC na 24V DC

 

DC elektroměr zatím zapojený a nastavený nemám.


   
ReplyQuote
(@ichtis)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 62
 

Ok, pokusím se tak udělat. Díky za radu👍


   
ReplyQuote
(@ichtis)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 62
 

Ještě mám otázečku, je možné z něčeho vytáhnout informaci, že jedu z UPS? A zapojit to třeba na digitální vstup v loxone? 


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

@ichtis Mean Well DRC-100B ma kontakt AC OK, ten kdyz se rozepne, tak jedes z baterii...


   
ReplyQuote
(@ichtis)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 62
 

@jakub

Ok, předpokládám, že v bloku na vstupu, bude třeba nastavit negaci?! 


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

@ichtis Nevim, co mas za logiku, nicmene asi ti rozumim, ano, pokud ztratis napeti (230V), kontakt se rozepne a uvidis nulu na vstupu. Takze pak uz se snadno rozhodnes, jestli to potrebujes ve sve logice negovat nebo ne, to uz je zalezitost par kliknuti mysi.


   
ReplyQuote
(@petrp)
Estimable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 147
 

Ahoj, proč řešíte přesnou úpravu napětí na 24V? Píšete, že dva akumulátory v sérii v plném nabití mají necelých 28V. U loxone je u miniserveru napsáno: Napájení 19,2–30 V DC (PELV). Tak se nic řešit nemusí.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2201
 

Protože spousta jiných věcí nesmí mít více než 26VDC, např. Audioserver a zařízení jiných výrobců.


   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

Je to spíš z opatrnosti. Dalším důvodem je, že na 24V mám i další zařízení a ty jsou trochu citlivější (např. jsem měl problémy s Neuronem, pokud jsem ho napájel na těch 28V).

Ale je pravda, že úprava na 24V není nutnost (navíc je potřeba počítat s tím, že při úpravě na 24V jsou i určité ztráty).


   
ReplyQuote
(@petrp)
Estimable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 147
 

teď jsem koukal na ten audioserver a oni ani nejsou schopni ho udělat ve stejném napěťovém rozmezí,jako miniserver. Pochopil bych, že starší kompenenty budou jiné, ale audioserver je novější, než miniserver.kdyby na něm alespoň oddělili napájení výkonového obvodu od "počítačového"


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 

Já zatím napájím audioserver ze stejného zdroje jako miniserver a všechny extensiony. Meanwell AD155B plus dvě baterie 12v/7Ah. Vše bez problémů. 


   
ReplyQuote
Page 4 / 8
Share: