X
Forum

Forum

Podlahove vytapeni ...
 
Notifications
Clear all

Podlahove vytapeni v pasivnim dome

295 Posts
32 Users
14 Likes
53.6 K Views
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 
Posted by: @dusanmsk

@c64 - u pasivu (TZ~2 kWh) sa nemoze TC nikdy zaplatit. Pocitajme ze na teplo a tuv to bude cca 1:1, zhruba 20k czk/rok.

Ked poriesis len teplo s SCOP 4 (zem), usetris 7.5k rocne

Ked poriesis aj TUV, usetris 13-14 rocne

Dosad si do rovnice komplet cenu instalacie TC a mas navratnost v rokoch. Napr. L-kov acond za 80+kolektor (odhad 30?) mas na ~8-10 rokov, az potom zacne setrit. Nibe za 250 sa skor rozpadne, nez na seba zarobi prvu korunu.

Pri vyssich TZ su tie vypocty potom uz veselejsie, u mna vychadza navratnost investicie na nejake 2-3 roky, ale bastlil som si to sam (a nepoznam zivotnost riesenia, je to trucpokus).

Nase TC ma COP6, vypocet TZ me osobne nezajimal protoze jsem neplanoval zadat o dotaci, PENB se ale samozrejme udelat musel. Vyslo nam B na hrane - celkove dodana energie 73kWh/m2, neobnovitelna energie celkem 63kWh/m2. Vytapeni mame na A (13.7MWh/rok). Co me ted trapi je ohrev TUV - nakonec jsem odlozil realizaci FVE ktera to ma primarne vyresit do toho prisla valka a FVE silenstvi takze zatim cekam...

Ja jsem do tehle silenosti sel mozna tak trosku take z trucu - jako demonstraci proti spalovani (obecne), vyuzivani vazebni energie chemickych prvku patri do praveku. Mame dum bez kominu a strasne me to bavi ze tomu tak je 🙂


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 
Posted by: @tombl

Měl bych několik poznámek k zamyšlení:

Pokud budete žádat o dotaci NZÚ, jste u pasivního domu limitován: měrnou potřebou tepla na vytápění 20 nebo 15 kWh/m2.rok a primární energií 90 nebo 60kWh/m2.rok. Zjednodušeně řečeno se to s elektrickým vytápěním bez dalších razantních opatření dosáhnout nedá.

vice např zde:  http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/10958-priklady-pasivnich-rodinnych-domu-ktere-splnily-podminky-programu-nzu

I když nebudete žádat o dotace, s čistě elektrickým vytápěním neprojdete na PENB opět z důvodu primární neobnovitelné energie.

Realita je dnes taková, že se nový dům s čistě elektrickým vytápěním už nepostaví, i kdyby byl "sebepasivnější". Možná by to zachránila kvanta FV panelů na střeše, ale to už musí energetický specialista spočítat. 

 I u pasivního domu bude při podlahové ploše 240m2  tepelná ztráta a potřeba tepla na vytápění vyšší než o domu menší velikostní kategorie, takže to se závislostí na energiích bude horší. 

O dotaci nam neslo, dotace na novostavby jsou podle me cele nesmysl a zejmena v kontextu dnesni situace (valka, energie) by se to vsechno melo zrusit a jedine fakt zajimave dotace (klidne 90% investovane castky) by mel stat cpat do rekonstrukci starych baraku (zatepleni) vse ostatni jsou jen prozrane penize danovych poplatniku.

Nase realita je jina, a to sice takova, ze jsme postavily dum o podlahove plose 240m2, ktery ma ciste jen elektricke vytapeni - TC s prikonem 1kWh, zatim bez FVE ta by to mela opet posunout smerem k sobestacnosti a vysnene "pasivnosti" (?). Moc tedy nerozumim tomu proc pisete ze to nejde. Prikladam PENB.

penb

 


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1505
 
Posted by: @c64

Mame dum bez kominu a strasne me to bavi ze tomu tak je 🙂

Bezkomíňák 🙂 vítej do klubu.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

120k za zem-voda, to bude zeravik? Ja inak komin mam a som za neho rad, je to istota pre kazdy pripad. Este pred par mesiacmi tato zima nevyzerala nijak ruzovo z pohladu energii tak som pre istotu nakupil "par" brikiet, pre kazdy pripad. A tento chladny vikend par naladovych polienok v krbovkach usetrilo 7-8 kWh prikonu TC.


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 
Posted by: @dusanmsk

120k za zem-voda, to bude zeravik? Ja inak komin mam a som za neho rad, je to istota pre kazdy pripad. Este pred par mesiacmi tato zima nevyzerala nijak ruzovo z pohladu energii tak som pre istotu nakupil "par" brikiet, pre kazdy pripad. A tento chladny vikend par naladovych polienok v krbovkach usetrilo 7-8 kWh prikonu TC.

Zeravik neznam, znacka na tom neni, nekupoval jsem primo od vyrobce.

Ja jsem zas strasne rad za to ze ten komin nemam a tesim se na okamzik kdy se lidstvo dokaze konecne odprostit od tak barbarskeho ziskavani energie 🙂 treba se toho doziju. Do toho kominu jsem nesel i pres to ze mam prakticky "zadarmo" pristup k palivovemu drevu...

Kazdopadne zatim to vypada ze mesic kdy je treba topit me bude stat 100-200kWh energie coz by mohlo byt 1.2MWh za topnou sezonu (dobre pridam rezervu 2MWh at nezeru), jak jsem psal je to prvni sezona kdy v tom realne bydlime (i kdyz se topi jiz druhy rok). Coz me prijde zatim jako velmi dobra bilance, pristi rok pridame FVE a bude to jeste lepsi, cilem je resit ohrev vody to je pro me vetsi problem nez samotne topeni jak vidim z cisel.


   
ReplyQuote
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 
Posted by: @c64
Posted by: @dusanmsk

120k za zem-voda, to bude zeravik? Ja inak komin mam a som za neho rad, je to istota pre kazdy pripad. Este pred par mesiacmi tato zima nevyzerala nijak ruzovo z pohladu energii tak som pre istotu nakupil "par" brikiet, pre kazdy pripad. A tento chladny vikend par naladovych polienok v krbovkach usetrilo 7-8 kWh prikonu TC.

Zeravik neznam, znacka na tom neni, nekupoval jsem primo od vyrobce.

Ja jsem zas strasne rad za to ze ten komin nemam a tesim se na okamzik kdy se lidstvo dokaze konecne odprostit od tak barbarskeho ziskavani energie 🙂 treba se toho doziju. Do toho kominu jsem nesel i pres to ze mam prakticky "zadarmo" pristup k palivovemu drevu...

Kazdopadne zatim to vypada ze mesic kdy je treba topit me bude stat 100-200kWh energie coz by mohlo byt 1.2MWh za topnou sezonu (dobre pridam rezervu 2MWh at nezeru), jak jsem psal je to prvni sezona kdy v tom realne bydlime (i kdyz se topi jiz druhy rok). Coz me prijde zatim jako velmi dobra bilance, pristi rok pridame FVE a bude to jeste lepsi, cilem je resit ohrev vody to je pro me vetsi problem nez samotne topeni jak vidim z cisel.

Nemám taky komín, ale jak píše dušan, znejistěl jsem před pár měsíci. Mám udělanou přípravu na komín i přisávání, jenže to je celkem k prdu, kdyby vypadla na delší dobu elektřina.

U mě dělá ohřev vody cca 55% z celkové spotřeby Tč tedy TUV+topení je cca 1,9MWh.

To barbarské pálení biomasy, uhlí nebo plynu budeme dělat ještě hodně let a patrně se konce nedočkáme.

 


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Jak na tie male cisla chodite? Ja teda nemam pasiv, mam B-cko, ale len TUV mi denne zozerie 4-7 kWh (cop 2.6), kurenie tento vikend napr 24 kWh denne (cop3) (tyzden predtym polovicu, cop4), zvysok domu 8-12 kWh. Celkovo som rocne na ~10 MWh.


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Já mám taky B+ a roční spotřebu mám cca. 7,5MWh. Z toho TČ mi zežere cca. 3,3MWh.

Tento víkend sem měl TČ - 20,4kWh a celkem 45,3kWh.

Za listopad mám třeba poměr TUV : topení 68% : 32%! Ta teplá voda je strašný žrout (a to cirkulační čerpadlo zapínám jen podle pohybovýho čidla na chodbách).


   
ReplyQuote
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

My jsme poprvé zatopili 18.11. Teplota mi spadla na 21C a já mám pocitově rád 22,5C a více.

Letos je extrémě teplý listopad. Vloni se už sem tam tč seplo snad v říjnu. 
Když se dívám do loxonu, tak acond G4 po celý rok má průměr na TUV 2,7kWh/den. V letních měsících to padá pod 2,5kWh, v zimních asi více kolem 2,8kWh - bohužel mám chybu v měřících datech a jsem línej to opravit, nejsem schopen oddělit tuv a topení)
Mám menší dům 132m2@3kW. Se ženou pracujeme full remote + 2 děti ve školce.
Celková spotřeba 6MWh. Oproti statistikám v loxone až neuvěřitelně nízká chyba měření jen 0,2%. 

 


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 

Tak status za tuhle zimu (dum je energeticky B, jestli chcete porovnavat tak podle me nejlepsi prepocitat na m2 vytapene plochy):

vytapeni 2.1MWh (8.75kWh / m2), topime na 22°C

ohrev vody: 1.7MWh

oboji mereno od 10/2022, zaroven to byl prvni mesic kdy se zaclo trosku topit (6kWh, listopad uz 219kWh...)


   
ReplyQuote
Page 20 / 20
Share: