@cyklonit Pokud se nepletu, tak u Dehnshield jsou dva vodice v jedne svorce zakazane. U Dehnventilu nevim, ale podle mne taky. Alespon co si pamatuju z diskuze s projektantem.
Dehnventil ma na tohle zdvojenou svorku. U Dehnshield a ostatnich s uzkymi moduly je treba pro pripojeni dvou vodicu pouzit "Připojovací svorka s kolíkem STAK 2x16" - https://www.eibabo.cz/dehn/svorka-pripojeni-pinu-stak-2x16-eb15900809?utm_source=Portals&utm_medium=CPC&utm_campaign=eibabo-CZ_GoogleShopping_CZ
A ze to delal elektrikar a podepsal revizak, to fakt nic neznamena 🙂 Ti udelaji a podepisou veci 🙂 Navic revizak nema kontrolovat zapojeni rozvadece.
Centrální chránič není cesta do pekel. Jak zmínil Richard, tak pro dřevostavbu povinnost. Je potřeba si uvědomit, že centrální chránič by měl být typu S (zpožděné vypnutí proti ostatním typům) a minimálně s 3-násobkem hodnoty proudových chráničů, které jsou ze ním, běžně se používá tedy 300mA, ale může být i 100mA. Pokud Vám utíká někde 300mA, tak už to může něco zapálit a nemusí to být ani dřevostavba.
Stejně nás bude brzo všechny čekat nasazení obloukových ochran, dojdeme do stavu, kdy na instalaci rozvaděče bude potřeba více inženýrů než na stavbu mostů na D1 a cena rozvaděče v RD se stane jednou z položek, které budou počítat lidi jako významnou.
Oblouková ochrana bude povinnost tak za 20 let.
Stejně to bylo u chráničů se 20 let o tom psalo a kecalo a postupně se na to přešlo a stalo se to povinností.
....... a podepsal revizak, to fakt nic neznamena 🙂 Ti udelaji a podepisou veci 🙂 Navic revizak nema kontrolovat zapojeni rozvadece.
Toto nechápu. V dnešní době se stále dělají revize od stolu a s chybama, které odhalí i trochu zkušený zákazník. To se ti revizáci nebojí?
Toto nechápu. V dnešní době se stále dělají revize od stolu a s chybama, které odhalí i trochu zkušený zákazník. To se ti revizáci nebojí?
Oni tam maji kouzelnou formulaci, ze v DOBE revize....
Spíš bych to viděl tak v horizontu 5 let. Už dneska jsou pro určité prostory povinností.
Dneska udělat revizi rozvaděče 100% podle legislativy je už dost problém i pro ostřílené elektrikáře. Stačí přidat jakýkoliv prvek do rozvaděče a revize už je neplatná (resp. výrobní štítek), protože je neplatná dokumentace, není spočítané oteplení atd. V momentě, kdy přijdu k rozvodnici a přidám tam jedinou věc, tak se ze mě stává výrobce rozvaděče a veškerá zodpovědnost na mě pak padá.
Na co furt potřebuješ revizi rozvaděče?
Možná potřebuje kolaudaci a k ní revizní zprávu ...
No tak si ji nechá udělat na rozvody. Ta baba na úřadě potřebuje lejstro, obsah neřeší.
Bába potřebuje většinou vidět štítek (kde je nějaké číslo, případně identifikace výrobce) a revizní zprávu, které nerozumí.
Na co furt potřebuješ revizi rozvaděče?
bez stitku na rozvadeci mi nikdo neudela revizi elektroinstalace 🙁 nebo se pletu?
@trt Já použil k propojení s hlavním vypínačem propojovací lištu. Revizi teda ještě nemám, zatím jsem ve vývoji a svítí mi jen první dvě žárovky.
Revize ke kolaudaci (alespon pred 3mi mes. jsem kolaudoval) nebyla potreba. Nesmí nikde trčet dráty. Revize je hlavně pro pojištovnu (v případě plnění) a pro stavebníka aby klidně spal. Revize "ČEZáckého" rozvaděče al.KIOSKU je potřeba pro čez k připojení.. Já v teh. místnosti při kolaudac raději ani nerozsvítil, protože mi z rozvaděče trčí cca 50 silových a 70 datových kabelů... kdyby to paní viděla, asi by si myslela, že si z ní dělám srandu.. Ale pravda, že ji více ji zajímala nedodělaná fasáda.