Forum

Forum

Notifications
Clear all

Elektro rozvaděč

1,411 Posts
83 Users
143 Likes
905.9 K Views
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@jakub

Bylo, také mám elektroměry u sebe a to z jednoho důvodu. Pokud dáš elektroměr vedle příslušného jističe, nemůžeš použít hřeben na jističích 🙂


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1196
 

@jakub Diky. Hlavne mi s tim pomaha svagr, ktery je z oboru. Pod wattmetry jsou jeste relatka v rade, tak je castecne logika jit z jistice do wattmetru a pak do relatka. Vedle sebe by to asi slo taky, zvolili jsme tuto variantu, relatka budou schovana za krytem.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

@richard vyzera to dobre. Len mi vrta ta prepatovka v strede, ale asi to mas premyslene aby boli dodrzanie podmienky instalacie.


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1196
 

@smotek7 ja ne, ale predpokladam ze on vi co dela. I jsme se o tom bavili, tak asi vi. Navic ja tam ten jistic koupil misto hlavniho spinace.


   
ReplyQuote
(@gisbern)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 161
 
Posted by: @gisbern

@dusanmsk No, uplne to vidim. Ja, kdybych to delal ted, tak to taky udelam uplne jinak... krasneji... co se dneska da za terminaly poridit, nebo sam vytisknout na 3D, pohadka. Hele Dusan, a zkousel jsi nad tim treba jen chvililinku zapremslet, ze by ses do toho pustil a prerobil to ? Jako to FAKT vsechno vytrhat a zacit vodznovu ??? :))))

 

Jinak aby to nebylo uplne plkani vod veci, ja bych pro usporu mista v rozvadeci jeste hledal neco takovedleho (idealni zezadu krone dopredu push-in..)

https://www.cobinet.com/shop/de/produkt/fernmeldetechnik/modul-systeme/lsa-hd-reg-rs-fur-rundstangen523-3078/lsa-hd-reg-rs-module969-3079/lsa-hdandreg-rs-anschlussleiste-zu-10-da-fanduuml-r-profil-rundstangen569/

Tzn, privod ZEZADU (pac se pocita, ze s privodama se zas az tak hybat nebude, proklemovane dopredu, tak se usetri jedna rada KRONE....

Ten nemcour na videu, co tam ty CAT7ky mastí do nejakech ALI-like PCB o sirce bratru 6cm zije hele uplne v jinym svete, a o realné velikosti českeho rozvadece nevi zhola nic..

 

@gisbern Nic prerabat nebudem, nemam ta to kapacity. Nie som schopny dopojit par tlacitok na krone (a to sa onedlho poserem lebo ideme montovat zaluzie, takze ozivit vsetky rele a ozivit a zapojit vsetky tlacitka na ne), nie som schopny dopojit vonkajsie svetla v podbiti, elektrifikovat zahradny dom (kvoli svetlu, bazenu a nabijaniu bicyklov).

Jedine coho sa trosku desim keby som ten barak chcel predat, pretoze arduino a tak ... Ale tym sa nebudem teraz znepokojovat.

 

@dusanmsk 🙂

No ja se ptam, protoze ta myslenka mi naskakuje porad, kdyz otevru rozvadec. A s pravdepodobnosti 95% to pristi leto udelam . Je fakt, ze uz mam vice casu, zahradni domek elektrifikuju prave ted a Tva pripominka o prodeji se mi taky mihla hlavou. (to muze nastat ze dne na den, ze jo) Nastesti tedy zadna arduina nemam (mimo loxona mam jenom Papoucha, teda mam tam jeste takovou ANALOG/digital desku na vyuziti analogovych vystupu z Loxone 0-10v ale tu pak vyhodim a dam tam bud normalni finder relatka, nebo SSR) A pri te prilezitosti zkusim pak prejit na miniserver v2 atakdale...  


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

No ja som tie arduina nemyslel nijak negativne. Z toho co mam v rozvadzaci sa zatial ukazali ako najspolahlivejsi prvok (v loxone som uz menil sdkartu tzn to nebolo bez zasahu). Ale pripadny kupujuci na to nemusi mat identicky nazor. Kazdopadne pocitam s tym ze bud to akceptuje, alebo polku rozvadzacu vytrham, vytiahnem hore zaluzie, osadim par bistabilnych rele na svetla, zvysok pospojujem na svorkach natvrdo a nazdar - mame zas "neinteligentny" dom. 😀


   
ReplyQuote
 TRT
(@trt)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 33
 

Vy kdo máte přepěťovku FLP-12,5 V/3, jak máte zapojené fázové vodiče? Můžu zapojit pod jednu svorku zapojit vodič hlavního přívodu a pokračovat ze stejné svorky druhým vodičem dále k centrálnímu chrániči? Nebo máte hlavní přívod na rozbočovací svorkovnici, ze ketré jde jeden drát do přepěťovky a druhý do chrániče?


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

Ty nemáš návod? Udělej to podle něj. Různé typy, různé připojení. 


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@trt Mám hlavní vypínač eaton a z něj vyvedeno na svodič a zároveň na první chránič, ale v podstatě bych řekl, že je to jedno. Svorky jsou na svodiči dostatečně velké. Podstatné je použít stejný typ a průřez vodičů.


   
ReplyQuote
(@cyklonit)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 93
 

Centrální chránič - cesta do pekel


   
MartinB reacted
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@cyklonit Většina lidí používá chránič 100mA, sice nechápu jeho smysl, ale budiž 🙂


   
ReplyQuote
 TRT
(@trt)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 33
 

Navod mam, ale z něj nevyčtu, jestli je košer dávat do jedné svorky dva vodiče. V mé praxi máme toto zakázáno.


   
ReplyQuote
(@cyklonit)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 93
 

@trt

Zapojoval to elektrikář, tak to asi možné je, pokud se tam vejdou. Viděl to i revizák. Myslím že je to drátované CY6

IMG 20201112 203846

   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1196
 

@cyklonit v drevostavbe musi byt 300mA


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 
Posted by: @trt

Navod mam, ale z něj nevyčtu, jestli je košer dávat do jedné svorky dva vodiče. V mé praxi máme toto zakázáno.

A máš drát nebo lanko?

U drátu stejný průřez dvou vodičů v jedné svorce by neměl být problém.

U lanka dva stejný vodiče do dvojitý dutinky a taky nemůže být problém.


   
ReplyQuote
Page 81 / 95
Share: