Forum
Do dřevostavby dobré přidat ještě chránič 100mA/300mA na celý el. obvod, kvůli eliminaci možnosti vzniku požáru. Jsi moc z ruky, můžu ti poradit max. něco po telefonu. Kdyžtak napišt soukromou zprávu.
Existuje něco, čím nahradit trubičkové pojistky s rsp paticí, aby bylo možné to pod napětím vypnout? Když mám zapnutý 24 V zdroj a já otevřu patici s pojistkou, tak pojistka praskne. To samé, když dám novou pojistku a zacvaknu patici. Existuje něco, co by fungovalo jako jistič, tedy můžu to bez problemů zapnout a vypnout? Nebo je to u DC blbost?
A použil jsi pomalé nebo rychlé pojistky? poznáš to podle písmene... F-rychlá T-pomalá. Určitě za ní máš nějaký spínaný zdroj (kapacitní) nebo nějakou jinou indukční zátěž co?
Mám rychlé. Mám za ní tlačítka a nějaké tree komponenty. Nevím, jaká je to zátěž.
Existují i stejnosměrné jističe, ale je to cca 500,- kus. Viděl jsem je třeba tady: https://www.schrack.cz/eshop/pristroje-pro-radovou-zastavbu/jistici-pristroje-a-prislusenstvi/jistice/jistice-pro-stejnosmerne-napeti-1-polove.html
Osobně mám použity pomalé pojistky (T) a zatím jsem se s tímto nesetkal.
Prosím o názory. Pomalu finišujeme přípravu k dni D.
U několika výrobců SPD (Dehn, Kiwa, Hakel a myslím, že i Saltek) jsem viděl, že pro věci v rozvaděči funguje SPD B+C i jako D. Tedy nejspíš není třeba ta tlumivka a SPD T3.
Prosím o názory. Pomalu finišujeme přípravu k dni D.
Řekl bych, že ti tam chybí Miniserver
Myslím že je hned první v Loxone řadě...
Prosím o názory. Pomalu finišujeme přípravu k dni D.
V cem to prosim kreslis? Musim se pohnout uz trochu taky 🙂
U několika výrobců SPD (Dehn, Kiwa, Hakel a myslím, že i Saltek) jsem viděl, že pro věci v rozvaděči funguje SPD B+C i jako D. Tedy nejspíš není třeba ta tlumivka a SPD T3.
Tlumivka je dle doporučení Salteku (pokud je vedení kratší 5 m od SPD typ 2), tenhle typ jako SPD3 nefunguje, navíc tam bude SPD s VF filtrem.
@richard Libre Draw 😀 Dělám si z toho lego. Já tohle dělal hlavně proto, že jsem potřeboval vědět rozmístění lišt a jestli se do rozvaděče vejdeme (je to v měřítku 1:2). Kreslit v tom propojení sice taky nějak jde, ale to stojí pak elektrikářům vlasy hrůzou.
Ohledně návrhu rozvaděče jsem narazil na tuto možnost (a zatím nezkoušel):
https://www.elima.cz/jak-vyresit-rozvadece-bez-dokumentace-s-pomoci-aplikace-navrh-rozvadece-cz/
Prosím o názory. Pomalu finišujeme přípravu k dni D.
Já bych si dal z praktických důvodů jističe tak, aby byly dobře po ruce tj. nahoru v rozvaděči.
Do loxone jde jen slaboproud.