Forum
Zdravím, řešil jste někdo vypínání vody přes elektroventil? Rád bych spojil záplavové senzory s ventilem na hlavním přívodu vody. Řešil jste někdo? Případně jaký jste vybrali? Chtěl bych 24V, který je furt otevřený (tj. bez proudu otevřený) a na signál se zavře. Díky za tipy!
No na to je potřeba elektromotorický ne elektromagnet. Mám ho na chatě a budu ho dávat i do domu. Nevím typ, mrknu na to až budu na chatě. Ovládací napětí mám 230VAC.
Mě právě nepřišlo jako dobrý nápad aby tam bylo 230V, ale elektrikář taky říkal, že 24/12V nemá.. 🙂
http://www.unimarcz.cz/mpa20-t20no-3/4-kulovy-kohout-s-pohonem-230v-bez-proudu-otevreny
Mají i na 24V, ale střídavých...
Ale tento je beztlaký.
Pracuje při zcela nulovém rozdílovém tlaku, při kterém již dosahuje velkého průtoku. Vhodné zejména pro vypouštění, přepouštění beztlakých nádrží, nebo vypouštění samospádem - vlastním hydrostatickým tlakem vypouštěné tekutiny.
No ten popis tam mají nějaký zmatený, nad tím textem co postuješ mají:
POUŽITÍ: • SOLÁRNÍ PANELY • HLAVNÍ UZÁVĚR VODY• ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD • ROZVODY TEPLÉ VODY
V popisu uvádějí: Maximální pracovní tlak: 1 MPa (10 Bar)
a ve vodovodním řadu by mělo být 0,25-0,6MPa, tak by měl vyhovovat...
Já sem cca. před měsíce pátral po něčem, co má ovládání 24V, je to opravdu kulový ventil (a ne jen magnet) a současně to lze použít na pitnou vodu.
A nenašel jsem 🙁 resp. našel jsem, ale za 5 tis. což jsem za to nechtěl dát.
Takže pokud někdo najdete za rozumnou cenu na 24V, tak budu rád!
Prostě něco jako toto, ale na 24V.
Zkoušel jsem zběžně něco pohledat, nevím jestli k sobě zrovna tato kombinace bude pasovat, ale pro cenovou představu asi OK.
http://www.bola.cz/servopohon-belimo-lr-24-a.html#prettyPhoto
http://www.bola.cz/dvoucestny-kulovy-kohout-belimo-r2020-s2-r-220.html
Bratru necelé čtyři tisícovky -nic moc 🙁
A nebo něco home-made 🙂
http://www.dcmotory.cz/dc-motory-celni-prevodovka/serie-sg370.html
Tady by se mělo dát najít:
http://www.zefin.cz/cs/produkty/elektromagneticke-ventily/?page=0&Lang=cs&sid=1184
Tam jsou všechny elektromagnetické, hledáme elektromotorické...
Vida, zrovna nám to dnes firma instaloval, je to zapojené na zastřežení objektu. Myslel jsem, že v případě úniku vody by solenoid stačil na vypnutí přívodu....
@ vlne : jaký máš typ? Nemáš foto?
Ahoj, já našel tento http://www.ventily.org/10473,cz_lufberg-zv-2-20-8-kulovy-kohout-s-pohonem-24.html
No já mám na chatě TIEMME viz příloha. Nemám ho ale ještě zapojený.
Podstatné ještě je to, aby se dal ventil ovládat i ručně.
Nevím proč zrovna volíte variantu 24VDC, protože stejně ten ventil nebudete zapojovat na stejný zdroj jako Loxone.