@kubrt_cz Pěkný. Nevíte někdo o něčem podobném v případě baterií Titan HV 3,74kWh 😆?


   
ReplyQuote
(@mbranza)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

@michal-bajer Ahoj, se zpožděním ale přeci. Měl jsem nějaký bug v Lox Configu a nešlo mi se v Configu přihlásit. Samozřejmě jsem i zapomněl.

Toto je registr pro nastavování nabíjecího proudu pro kombinaci Goodwe GW 8K-ET s Pylontech H2

image

Pro 10 kW baterii mi to u H2 vychází na 0,18A pro udržovací výkon 30-60W. Jinak samozřejmě řídím nabíjecí proud podle potřeby. To samé půjde i s vybíjecím proudem. A tím celkově řídit využívání baterie.


   
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 8 years ago
Posts: 867
 

@mbranza za mě vybíjení řídit skrz DOD. Nabíjení pak limitem proudu na 0A


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 118
 

Posted by: @mbranza

@michal-bajer Ahoj, se zpožděním ale přeci. Měl jsem nějaký bug v Lox Configu a nešlo mi se v Configu přihlásit. Samozřejmě jsem i zapomněl.

Toto je registr pro nastavování nabíjecího proudu pro kombinaci Goodwe GW 8K-ET s Pylontech H2

-- attachment is not available --

Pro 10 kW baterii mi to u H2 vychází na 0,18A pro udržovací výkon 30-60W. Jinak samozřejmě řídím nabíjecí proud podle potřeby. To samé půjde i s vybíjecím proudem. A tím celkově řídit využívání baterie.

Ahoj, díky za zaslání. Teď si už nějak poradím.

 


   
ReplyQuote
(@mbranza)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

@michal-bajer Dej si ještě pozor, že hodnota proudu se zapisuje jako skutečná hodnota x 10. Tedy pokud cheš např. 11,5A, tak do registru zapisuješ "115". Ty Waty pro udržovací proud si nastav buď metodou pokus/omyl nebo koukni na nabíjecí napětí baterií přes SolrGo.

O maximální nabíjecí proud se nemusíš úplně starat, protože i kdybys tam napsal 30A, tak BMS se chová nadřazeně a do baterií víc nepustí. Ale i tak je dobré si nastavit max. možnou hodnotu nabíjecího proudu dle skutečnosti co máš v SolarGo. Pro 3 moduly baterie u H2 by to mělo být IchargeMax=18A.


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 118
 

Posted by: @mbranza

@michal-bajer Dej si ještě pozor, že hodnota proudu se zapisuje jako skutečná hodnota x 10. Tedy pokud cheš např. 11,5A, tak do registru zapisuješ "115". Ty Waty pro udržovací proud si nastav buď metodou pokus/omyl nebo koukni na nabíjecí napětí baterií přes SolrGo.

O maximální nabíjecí proud se nemusíš úplně starat, protože i kdybys tam napsal 30A, tak BMS se chová nadřazeně a do baterií víc nepustí. Ale i tak je dobré si nastavit max. možnou hodnotu nabíjecího proudu dle skutečnosti co máš v SolarGo. Pro 3 moduly baterie u H2 by to mělo být IchargeMax=18A.

No, teď jsem se na to podíval, a zkusil jsem ten registr. Vypadá to, že to nějak nechce komunikovat. Asi mám blbě nastavený registr, nebo dělám něco špatně.

Snímek obrazovky 2024 05 14 082442
Snímek obrazovky 2024 05 14 083043

 

 


   
ReplyQuote
(@dragot)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 33
 

Neřešil jste někdo, jak SW omezit výrobu u tohoto střídače? Nejedná se mi o omezení přetoků, ale opravdu omezit výrobu panelů kdykoliv budu chtít na 0 aniž bych vypnul střídač nebo fyzicky odpojil panely.

Jedná se mi o extrémy, kdy cena elektřiny je už tak záporná, že se nevyplatí ani vyrábět pro vlastní potřebu a je lepší veškerý proud odebírat ze sítě. Popřípadě i dobít baterie ze sítě. Takový extrém byl třeba tuto neděli a podle mě bude čím dál častěji.

Existuje na to nějaký modbus registr? Nebo dá se to řešit nějak přes ten spodní konektor na sřídači?

Zkoušel jsem tento dotaz podat ve Fecebooku skupině Goodwe, ale většina lidí nepochopila co chci a pak se našli ještě tací, co mi řekli že jsem debil a že stačí vypnout přetoky. Nebo že jsem čů.rák, že si pořizuji FVE a pak to chci vypínat :D. Nebo mi sdělovali své názory, že to co chci je nesmysl a řeším kraviny, atd..

Tak bych nerad rozpoutal i něco podobného tady. Jde mi čistě o technickou diskuzi. Děkuji 😀

 


   
ReplyQuote
(@dragot)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 33
 

@michal-bajer Jestli chceš omezovat nabíjecí a vybíjecí proud, tak se jedná o tyto registry: battery_charge_current 45353 a battery_discharger_current 45355.

 Jestli dobře koukám, tak ty tam máš battery_charge_limit

Integer("battery_charge_limit", 37004, "Battery Charge Limit", "A", Kind.BAT),

Battey_charge_limit je hodnota z BMS, která říká, kolik BMS maximálně v ten daný okamžik dovolí nabíjet baterku. Hodnota se mění podle teploty, napětí a dalších aktuálních vlastností baterie.

Ty musíš měnit to battery_charge_current.

Alespoň já to tak dělám, když třeba nechci nabíjet baterku, nebo ji chci nabíjet jen velmi málo a chci prioritně co nejvíc energie využít jinak. I když budeš mít nastavený battery_charge_limit na 20A, tak stejně BMS si do baterie pustí maximálně co uzná za vhodné. Podle její teploty a stavu nabití. A v tom battery_charge_limit uvidíš, kolik tam aktuálně chce maximálně posílat.

Screenshot 2024 05 14 083801

   
ReplyQuote
(@kumpa)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 52
 

@dragot Ahoj, dival jsem se do registru a nic, co by implementovalo tenhle use-case sem tam nenasel. Kombinace vypnuti pretoku, vypnuti nabijeni baterie zpusobi, ze pri odběru z gridu se spotřeba primárně pokryje z panelu zbytek porovná z gridu. Nicméně pocitem, ze v rozvadeci FVE mas trojpolohovy přepínač (jedna poloha FVE, druha Grid a prostředek rozpojeno). Takže stačí tohle shodit na grid a cela FVE je v tu chvíli odstavena a požadavky na energii se uspokojí z gridu. Připadne odpojit panely spodním přepínačem na rozvadeci. Netestoval jsem to, ted nejsem doma, ale takhle bych postupoval ja.


   
ReplyQuote
(@dragot)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 33
 

@kumpa Ano, pár lidí mi radilo, že mám přepnout ten černý přepníač na střídači. A tím se odpojí panely. Údajně je i bezpečné pod zátěží. JEN PRO JISTOTU VŠEOBECNÉ VAROVÁNÍ, protože nevím, kdo se k této informaci dostane a aby nedošlo k nějakému omylu.

NIKDY NEODPOJUJTE odpojovače střechy v DC rozvaděči pod zátěží (při výrobě), může vzniknout oblouk!!

Nicméně raději jsem to nakonec udělal tak, že jsem nejdříve odpojil jistič střídače (tím došlo k omezení výroby FVE, omezil nabíjecí proud do baterií na 0. Tím pádem se omezil výkon ze střechy blížící se k 0, a až pak jsem to přepnul/odpojil panely (tím přepínačem na střídači). A pak opět nahodil jistič střídače.

Raději se chci ale ještě ujistit na podpoře Goodwe, jestli se tímto přepínačem smí odpojovat panely pod zátěží. Abych nemusel dělat tu šaškárnu s odpojením střídače a limitem baterií. Někdo v té skupině i psal, že to je ok, někdo zase že si nemyslí, že by byl dělaný na nějaké častější přepínání.

Posted by: @kumpa

Nicméně pocitem, ze v rozvadeci FVE mas trojpolohovy přepínač (jedna poloha FVE, druha Grid a prostředek rozpojeno

Nemám. Mám k FVE extra rozvaděč s automatickým full backupem (nějaký hotový produkt). Tam je mimo jiné jistič, kterým odpojím střídač od sítě. Ten když vypnu, tak je FVE připojena jen k bateriím a střeše. Já právě k tomu navíc v tomto případě nechci opdpojovat střídač od sítě, protože chci mít možnost dobít baterii ze sítě.

Tak jako tak bych tohle chtěl řešit automaticky, pokud to jde. Jinak to nemá cenu řešit.


   
ReplyQuote
(@mbranza)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

@dragot Zkusil bych, jestli by nešlo požadovaného stavu docílit kombinací více faktorů a to nastavení režimu střídače do Eco mode v režimu, kdy se bude nabíjet baterie ze sítě a tedy zajistit nebo jednorázově přikázat BMS, aby dobila baterii do max. například přes DOD nastavením na 1 /99% aby to prostě drželo baterii nabitou a zároveň omezit vybíjecí proud baterie na 0. Ještě by šlo možná omezit přetoky na 0.

Takto by člověk alespoň zajistil, že se nebude používat baterie pro potřebu domácnosti, bude se nabíjet a nebudu posílat nic do sítě.

Obávám se, že hrabat se do logiky MPPT a omezovat výkon z panelů nebo nějak odpojovat přes uměle navozenou chybu by nemuselo dopadnout dobře. 

Pak už jedině mechanicky co psal @kumpa.

EDIT: ještě mě napadá přepsat registr minimálního startovacího napětí těsně pod úroveň maximálního dovoleného napětí MPPT vstupu střídače. Tedy nad možnosti dosahovaného napětí připojeného stringu. Aby prostě MPPT vstup nenastartoval a myslel si, že nedosáhnul požadovaného napětí pro start měniče. Ale to už je pouhé experimentování a upozorňuji, že za tento názor rozhodně neponesu zodpovědnost, pokud to někdo zkusí. 

 

image
This post was modified 12 months ago by mbranza

   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 118
 

Posted by: @dragot

@michal-bajer Jestli chceš omezovat nabíjecí a vybíjecí proud, tak se jedná o tyto registry: battery_charge_current 45353 a battery_discharger_current 45355.

 Jestli dobře koukám, tak ty tam máš battery_charge_limit

Integer("battery_charge_limit", 37004, "Battery Charge Limit", "A", Kind.BAT),

Battey_charge_limit je hodnota z BMS, která říká, kolik BMS maximálně v ten daný okamžik dovolí nabíjet baterku. Hodnota se mění podle teploty, napětí a dalších aktuálních vlastností baterie.

Ty musíš měnit to battery_charge_current.

Alespoň já to tak dělám, když třeba nechci nabíjet baterku, nebo ji chci nabíjet jen velmi málo a chci prioritně co nejvíc energie využít jinak. I když budeš mít nastavený battery_charge_limit na 20A, tak stejně BMS si do baterie pustí maximálně co uzná za vhodné. Podle její teploty a stavu nabití. A v tom battery_charge_limit uvidíš, kolik tam aktuálně chce maximálně posílat.

-- attachment is not available --

 

Jo, ty registry by byly skvělé, ale jsou pro "ET", zatímco já mám "ES", a je to trochu složité to dohledávat. Když jsem před rokem chtěl nabíjet baterku ze sítě, také mi to trvalo nějakou dobu, než jsem to našel. 🙂

 


   
ReplyQuote
(@dragot)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 33
 

@mbranza On je právě tento případ na tolik specifický, že toho jinak, než omezením výroby z panelů, docílit nejde.

Problém je, že tyto stavy nastávají, a podle mě v budoucnu budou nastávat čím dál častěji. A to hlavně v časech, kdy FVE vyrábí maximum. V časech víkendů a státních svátků. Jakákoliv manipulace v současnosti s dostupnými módy střídače nic neřeší.

Protože pokud neomezím výrobu ze střechy, tak stejně nejdříve budu spotřebovávat to, co sám vyrobím a vlastně ani k dokupu ze sítě nedojde. To bych musel zapnout doma všechno možný (i to co bych reálně nepotřeboval) + začít nabíjet auto a ohřát vodu (jediné dva případy, které jsou asi opoctatněné). A pak bych to, na co už by vlastní výroba nestačila, dokoupil. Já ale nechci spotřebovávat elektřinu zbytečně.

Napřiklad tuto neděli stála 2 hodiny elektřina až cca -4,7 za kWh po započtení všech poplatků a daní. Distribuci mám za 1,8 NT nebo 2 VT. Tak že -2,9 za kWh v čase NT. Tudíž by bylo snadné v časech, kdy je v síti elektřiny přebytek a ještě dostanu zaplaceno, když si jí odeberu, prostě vypnout střechu. Celý dům napájet ze sítě a pokud budu mít ještě nenabité baterie ve FVE, tak si je ještě dobít.

Z pohledu všech je to ideální situace. V síti ubyde přebytek, já nebudu vyrábět něco, co v daný moment je kontraproduktivní a ještě za to dostanu zaplaceno.

Bylo by to tak snadné, kdyby na to existoval nějaký registr ve střídači. Až by se cena vrátila na hranici, kdy to nepřeváží distribuční poplatky, tak to zase nahodit.

Bez automatizace to ale nikdo řešit chtít nebude, to by musel být ceny opravdu hodně v záporu, aby to lidi donutilo zvednout se z gauče a jít něco ručně přepínat 😀


   
ReplyQuote
(@dragot)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 33
 

Posted by: @michal-bajer

Jo, ty registry by byly skvělé, ale jsou pro "ET", zatímco já mám "ES"

 

Aha, toho jsem si nevšiml.

 


   
ReplyQuote
(@mbranza)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

@dragot Naprosto chápu. Zatím využívám virtuální baterii + fyzickou + EV, takže přetoky a výrobu neřeším.

Ještě jsem přidával EDIT, jestli by to nešlo obejít registrem s nastavením starovacího napětí stringu. Koukni co jsme psal. Ale je to jen nevyzkoušená myšlenka.


   
ReplyQuote