Lze vytvořit vituální COM v Loxone? Chci propojit Paradox přes USR-TCP232-410S. S modulem už komunikuje, ale netuším, jak s tím do Loxone.
Ahoj,
můžete mi prosím někdo poradit, jak nastavit Aktor pro zastřežení/odstřežení Paradoxu přes RS232? Senzory mi fungují, ale aktor se mi nedaří nastavit. Dáváte ten příkaz do Instrukce při zapnutí nebo jinam?
Díky
Ahoj, poslal by mi prosím někdo screenshot těch aktorů na zastřežení a odstřežení? Pořád v tom mám něco blbě a nejde mi to. Díky...
Podle screenu. Do políčka "istrukce při zapnutí" dáš AA001A1234\r
AA: Area Arm
001: Podsystém který chceš zapnout
A: Regular arm
1234: heslo uživatele který akci provádí
\r : konec příkazu
Strana 14
Díky!
Napiš pak, jestli Ti to chodí.
Chodí, díky! Jen ještě řeším jednu věc, z alarmu mi chodí třeba tři záznamy v jednom řádku, např. "G064N000A015\rG065N003A001\rG065N004A001\r" a i když mám vytvořené senzory na všechny ty záznamy, tak mi to zachytí jen ten první a dalšími už se nezabývá. Není nějaká možnost, jak nastavit v APR-PRT3, aby posílal záznamy samostatně? Nebo nějaké nastavení na úrovni RS232?
No tak to už si nevzpomínám. Jde to ale tak, že si vymaskuješ v loxone jen to co potřebuješ.
To jo, jenže když potřebuju chytit dva z těch tří záznamů, co jdou v jednom řádku, tak se mi to nedaří. Chytne jeden a zbytek ignoruje...
aha...
A k čemu používáš G064 a G065?
Nestačí ti, když potom příjde hláška G009 nebo G010?
Já už si nevzpomenu ale tuším, že G064 resp. G065 je příprava před zastřežením.
Myslím že to používám taky a bez problémů.
Dnes už bych se na to vykašlal.
No chtěl jsem si ty stavy načítat všechny, ale asi se na to vykašlu. Budu číst jen ty hlavní a ty se mi snad v jednom řádku nepotkají 😉
Ahoj, mohli byste mi prosím poradit jak pomocí RS232 paradoxu detekovat přítomnost ? Zkouším to analog/digital, ale modul přítomnosti nepřepne stav ať se děje co se děje. Moc díky
Vytvoříš si na RS232 modulu Senzor, do pole Rozpoznání příkazu dáš příslušnou sekvenci, kterou to má zachytávat, Senzor pak připojíš např. na MV vstup Ovládání osvětlení...
Ten příkaz, který potřebuješ rozpoznávat je ve formátu G001NXXXA001\r, kde XXX je číslo příslušného PIR čidla.