Som objavil, pouzivate to ci kazdy to ma svojpomocne rucne nastavene?


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 105
 

Ahoj,

Chtěl jsem se zeptat, má tu někdo v provozu elektroměr Eastron SDM630? Nějak jsem se do toho zamotal a nevím, jak správně připojit vstupy k bloku obousměrného měření.

Předem děkuji za informace.

Snímek obrazovky 2023 04 14 204145

 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Posted by: @mira

ABB levy - nezapojeno

ABB prostredni - do lox modb pravy

ABB pravy - do lox modb levy

lox modb prostredni - nezapojeno

Spravil som tuto branu 

https://www.vodnici.net/community/loxone-a-arduino/loxone-modbus/paged/22/

Pridal do loxone

Stiahol tento template

https://library.loxone.com/detail/energy-meter-abb-b23-523/overview

 

Nasiel som tu nejaky postup kde pripojili este nejaky odpor

https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/138734-howto-energiez%C3%A4hler-abb-b23-b24-modbus-einbinden

 

Jak to spravne zapojim? Mam 2x ABB elektromer, teda niekde v Setting nastavim identifikator(asi) ?

https://www.youtube.com/watch?v=orPsRz7zG-U - nejaky Modbus postup + navod pozrem este

@budulinek nevies podla coho identifikovat ktory je ktory kabel. GND asi nezapajam?

image

Dik

 

This post was modified 11 months ago by killeriq

   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

@killeriq 

RS485 je fyzická vrstva pro Modbus RTU. Takže zapojuj podle obrázku RS485. M-Bus není Modbus.

Dobré shrnutí:

https://www.sentera.eu/cs/faq/g/na-co-je-t%C5%99eba-d%C3%A1vat-pozor-p%C5%99i-vytv%C3%A1%C5%99en%C3%AD-s%C3%ADt%C4%9B-modbus-rtu/1178


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Precital som to znova cele, nasiel aj dobry navod:

https://stavba.web-systemy.net/index.php/2017/10/05/mereni-spotreby-pulzni-elektromery-modbus-elektromery-abb-b23/

Ale nejde...

Takze ideme porade:

1. Nastavenie GW , ci je vsetko ok?

image
image

2. Nastavenie ABB elektromer

  1. Otevřít menu (dlouhá stisk tlačítka OK)
  2. Najít menu „Set“ a OK
  3. Najít menu „Opt“ a OK
  4. Protocol – vybrat Mbus
  5. Dlouhým stiskem OK se vrátit o úroveň nahoru
  6. Baud – nastavit požadovanou hodnotu, já jsem původně dal 9600 ale pak jsem to změnil na 19200
  7. Dlouhým stiskem OK se vrátit o úroveň nahoru
  8. Address – nastavit modbus adresu – já čísluju od 1
  9. Dlouhým stiskem OK se vrátit o úroveň nahoru
  10. Dlouhým stiskem OK se vrátit o úroveň nahoru (ještě jednou)
  11. Vybrat menu „RS-485
  12. Opět nastavit protokol „Modbus“, „Baud“  a „Address“
  13. Dlouhým stiskem vyjet o úroveň výš a na nejvyšší úrovni najít položku „ESC“ a OK – tím se dostanu na hlavní obrazovku

3. Zapojenie kablov

image

4. Pridal som obidve sablony

MB_ABB B23 212-100.xml

https://library.loxone.com/detail/energy-meter-abb-b23-523/overview

image

5. skusil som s poradim alebo bez. Nastavujem niekde v Loxone 19200baud, nasiel som len adresu co som dal na "1"?

image
image
image

6. Nedostane ziadne data

image

   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

1. Brána ti říká, že všechno není v pořádku. Slave failed to respond.

3. Pro jistotu přípoj i zem.

4. M-Bus není Modbus.


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

1. Hmm teda tato cast navodu je asi zle? resp ten krok je asi zbytocny kedze M-Bus neni ten spravny protokol, ale treba pouzit RS485 a pod nim dat ModBus (co som tiez spravil)

  1. Najít menu „Set“ a OK
  2. Najít menu „Opt“ a OK
  3. Protocol vybrat Mbus ?

2. Zem pripojim kam? Elektromer nema zem.

3. Na brane nemusim nic prestavit? nejake casy alebo mod?

image

 

Rozumiem ze sa ti to tazko hlada kde je problem ak ten ABB elektromer nemas...

@dusanmsk plz ako si to nastavil? neviem kde by mohol byt problem...dik

This post was modified 11 months ago by killeriq

   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

@killeriq

Posted by: @killeriq

3. Na brane nemusim nic prestavit? nejake casy alebo mod?

Modbus Mode nech jak je.

RTU Settings musíš nastavit takové parametry, jaké máš v elektroměru. Takže pokud sis zvedl baud na 19200, tak bráně musíš taky nastavit 19200.

 

Hele, nemá smysl se trápit s nastavením Lox Configu, pokud nemáš zprovozněnou komunikaci mezi bránou a elektroměrem po RS485 lince (tj. Modbus RTU). Nastavení brány je logické. Všechno, so se týká Modbus RTU (tj. RS485 rozhraní) máš v záložce RTU Settings. Všechno, co se týká Modbus TCP/UDP (tj. ethernet rozhraní, kromě nastavení IP adres) máš v záložce TCP/UDP Settings.

Teď tě zajímá jenom RTU Settings a tlačítko Scan. Vypni dotazování Loxonem. Nastav si správné RTU Settings a skenuj. Teprve až bude scan úspěšný (tj. mezi Modbus Slaves ti vyskočí elektroměr se statusem "Slave Responded"), tak máš jistotu, že elektroměr a brána (její RTU Settings) jsou nastaveny správně a můžeš se posunout dál.

OK?

2. Zem pripojim kam? Elektromer nema zem.

Myslel jsem GND na těch svorkách modbusu. Myslím, že v návodu to máš jako číslo 35.

Já mám všechny země (GND, mínus) všech DC zařízení (vč. Arduin) propojené dohromady na jedny svorky (to je podle mě jasné, určitě to udělej).

6175 image

Mínusy všech DC zdrojů a DC-DC konvertorů mám taky propojené. Navíc, to vše mám napojené na zem v rozvaděči. Ale v tomhle už mě neber jako autoritu, nejsem elektrikář!


   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

Ty jo, teď mi to teprve došlo. K čemu tam proboha máš ten Loxone Modbus Extension?? Ten už jsi měl mít přece dávno prodaný! Na RS485 můžeš mít jenom jednoho Modbus mastera a ne dva.

6175 image

   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

1. Praveze v ABB navode neoznacili co je co, ludia tu pisali ze to GND nema tak som to nezapajal, ale mozem skusit pridat kabel na ten treti pin

image
image

2. Teda budem sledoval len tu a loxone odstavim zatial:

image

 

3. Moje nastavenie co potrebujem riesit na GW je teda iba RTU Settings?

image

4.

Na ABB mam

Protocol: Modbus

baud: 19200

Parity: Even

Address: 1

image
image

 

 

V rozvadzaci nemam este mimo FVE nic, len skusam ...teda nemam to kde s cim spojit

 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Posted by: @budulinek

Ty jo, teď mi to teprve došlo. K čemu tam proboha máš ten Loxone Modbus Extension?? Ten už jsi měl mít přece dávno prodaný! Na RS485 můžeš mít jenom jednoho Modbus mastera a ne dva.

-- attachment is not available --

Nemam Modbus Extension, len som si zobral foto z navodu ( https://stavba.web-systemy.net/index.php/2017/10/05/mereni-spotreby-pulzni-elektromery-modbus-elektromery-abb-b23/) a pripojil ten TTL485 modul 🙂 

 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Zmazol som vsetko z Loxone Config, zda sa ze v GW zmizla ta chyba (Code 11) v Slaves, ale aj ked som dal restart, scan Slaves. Nenajde nic.

Takze budu kable zle zapojene? 

image

Modbus response je prazdne

image

Kable zapojenie

image

   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Tak sme so @smotek7 riesili a vyriesili.

Nie len ABB elektromer ma otocene oznacenie ale aj ten cina modul TXD = RXD | RXD = TXD

mozem ja hodiny skumat co to nejde 🤬 

image

Co su nebolo spomenute ze elektromer ked sa spoji ukaze ikonu smeru komunikacie,

image

tak viem ze to frci a potom sa to ukazalo aj na Modbus GW

image

Diki za spolupracu 👍 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Nie je nejaka "up to date" sablona od jirin.sv?

Skusil som

1. ABB FVE - jirin

2. ABB GRID - z Loxone Library (ma menej hodnot) , ale nerobi mi az tolko TimeOuty/Chyby ako ta od jirin

 

Neviem ci je este nejaka dalsia hodnota zle v Loxone, alebo sa medzicasom nieco zmenilo

image
image

 

@budulinek pripadne nieco este niekde v GW zmenit?

image

Dik

This post was modified 11 months ago by killeriq

   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

@killeriq 

Občasného Response Timeoutu (Invalid RTU Response) si všímat nemusíš. Ve skutečnosti mohou být způsobeny Arduinem samotným. Např. Arduino je zaneprázdněné vyřizováním Web UI komunikace a ke zprocesování příchozí Modbus RTU zprávy se dostane až když vyprší timeout. Není to žádná tragédie, pokud se to stane, Arduino pošle opakovaný Modbus RTU požadavek.

 

Invalid TCP/UDP Request je závažnější. Možné příčiny viz:

https://github.com/budulinek/arduino-modbus-rtu-tcp-gateway#system-info

 

Já vlastně nevím, co to je za šablony. První je stažená z loxu ( https://library.loxone.com/detail/energy-meter-abb-b23-523/overview). Ale co je ta druhá, o které mluvíš (jirin)? Je to taky šablona na Modbus zařízení?

A proč máš vlastně dvě? Víš, že není dobrý nápad mít tam to zařízení dvakrát?


   