(@pavka28)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 308
 

@killeriq 

Zkus si pohát i s timeoutem..

 

taky mi občas blbnulo čtení

image

   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

Jirin sablona - https://www.vodnici.net/community/postid/6296/

Moj postup bol taky ze som si otvoril/naimportoval obe

Ale pre kazdy elektromer som dal inu

1. ABB FVE - jirin

2. ABB GRID - z Loxone Library (ma menej hodnot, nemala v.2 jednotky, znacky velicin Watt, Amp atd)

Aby som nemusel pracne hladat co je ktora hodnota a to cele nastavoval , tak som z tych 2 sablon chcel spravit jednu univerzalnu

--

Vyhodil som tu od jirna, nastavil vsetko na 10s a "poradi registru"

Zda sa ze to nejako Frci, teda mam funkcny stav a mozem tie od Jirina takto poopravit

Predpokladal som ze ludi co sablonu od Jirina maju tak to pouzivaju a funguje , alebo to medzicasom opravili, je to uz 5r stare

image

   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

Ale proč ti to v mé bráně házelo chybu "Invalid TCP Request"? Hlavní příčinou bývá špatně nastavený Modbus Mode v TCP/UDP Settings. Pokud máš Modbus Mode správně, tak by se tahle chyba neměla vůbec objevit.


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

Netusim ako je to spravne, mam default

image

Len baud som menil na 19200

image
image

Ale je to teda srania to vsetko rozbehat a mat spravne 😤 

Ten Jirinov template mi casom aj tu celu Modbus GW sekol - bola offline v loxone, ale WebUI siel.

Vychytavam muchy stale


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

Posted by: @pavka28

@killeriq 

Zkus si pohát i s timeoutem..

 

taky mi občas blbnulo čtení

-- attachment is not available --

Hram sa s cim sa da...tych casov je na nastavenie v roznych polickach celkom dost 🙂

1. Tie Fragment, treba mat pustene?

image

2. Ktory template pouzivas? resp mas tie ABB elektromery?


   
ReplyQuote
(@pavka28)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 308
 

@killeriq jak to dopadlo??


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

cakam na tvoju odpoved 😉


   
ReplyQuote
(@pavka28)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 308
 

@killeriq 

1. Fragmentace nevim ja to tam mam a jede

  1. 2. Abb mám 2 a naklikavam sem si sam ručně co bylo třeba

   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

Zda sa ze po 1-2dni behu bez problemu zmizne "ModBus Masters" a potom musim Restart Loxone miniserver

image

   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

@killeriq Ma MS pevnu IP?

Ak nie skus dat MS aj GW pevnu IP.

Jedna vyhoda preco Budulinkovu GW je moznost cez UDP. 
To si mohol tiez skusit ci tomu LX nepomoze.

Ja som mal problemi napr aj s rekuperaciou cez Modbus TCP, ze to vypadavalo. 


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

K tomu napajaniu. 5v je malo ked to davas cez vstavany stabilizator, ten potrebuje minimalny ubytok 2v.

Vacsinou je tam analogova MC1117 ale nieco podobne, co premiena ubytok vykonu na teplo.

Treba tam DC/DC menic na 5V, ten je efektivnejsi a dat to na 5V vetvu arduina.


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

Posted by: @smotek7

@killeriq Ma MS pevnu IP?

Ak nie skus dat MS aj GW pevnu IP.

Jedna vyhoda preco Budulinkovu GW je moznost cez UDP. 
To si mohol tiez skusit ci tomu LX nepomoze.

Ja som mal problemi napr aj s rekuperaciou cez Modbus TCP, ze to vypadavalo. 

nema pevnu IP, celu siet mam na DHCP lebo inac nevidim traffic na IPs

Jedna vyhoda preco Budulinkovu GW je moznost cez UDP. 
To si mohol tiez skusit ci tomu LX nepomoze. - co tym myslis?

Ja som mal problemi napr aj s rekuperaciou cez Modbus TCP, ze to vypadavalo. - vypadlo ti pripojenie s loxone? a jak sa to obnovilo? tiez restart LX servera?

Skusim este napajanie na tych 7.5v ci kolko je dalsia spodna moznost, mam niekde aj DC down stepper, ale potom mam milion kktin v rozvadzaci 😀

 


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

@killeriq mozes v LX pouzit standartny Modbus TCP server alebo si poskladas UDP dotaz a posles ho do GW ako virtual UDP.
Reku sa prejavovala za LX hlasil nedostupne hodnoty, opravilo sa to caso samo.
Nevyznam sa v sietach ale dal by som tam pevne IP, ostatne napisem do SZ.  


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

alebo dat update z 12.2 na 14 konecne 😀

UDP prikazy sa mi prave nechce skladat ked mam template na modbus


   
ReplyQuote