Forum
V posledni verzi configu, kteru mam, to na T5/1 nevypada:
"Impulz: První impulz vybere přiřazenou náladu, každý další impulz přepne na další náladu. Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádnému dalšímu impulzu, impulz opět zvolí přiřazenou náladu.
Dlouhé kliknutí: (Mmd) nebo přepne na další náladu.
Dvojté kliknutí: Vypne světla a vyšle impulz na výstup (2C).
Trojité kliknutí: Vypne světla a vyšle puls do výstupů (3C) a (2C)."
Lc*:
"Aktivuje výstup (Lc1-4).
Dlouhé kliknutí pro stmívání."
A co vlasne potrebuejes dosiahnut?
potrebujes stmievat?
Ne.
Zigbee switch mam v bloku Osvetleni jako 'Vypinac'.
A potrebuji do bloku osvetleni prenaset stav ovladace. To znamena, pokud svetlo zapnu rucne ovladacem, tak dat vedet bloku osvetleni, ze svetlo sviti. Aby bylo mozne svetlo pomoci bloku zhasnout, tedy, abych mohl vypinaci nastavit state=0.
@smotek7 dá se mu předat stav pro vizualizaci. Používám třeba pro Shelly zásuvky, kdy je ovládám z více aplikací a chci, aby Loxone vědělo, jestli je zapnuto nebo vypnuto atd.
Toto zni jako to co potrebuju, akorat tomu nerozumim 😉dá se mu předat stav pro vizualizaci. Používám třeba pro Shelly zásuvky, kdy je ovládám z více aplikací a chci, aby Loxone vědělo, jestli je zapnuto nebo vypnuto atd.
Co myslis tim "predat stav pro vizualizaci"?
@l-adamek stlacis tlacitko na zariadeni to zmeni stav. Posles ho na ten blok , zmeni stav vo vyzualizacii, ale nic neposle na vystup.
Tak nevim, jestli se chapeme.
Toto je presne to co chci, ale jak to poslat na ten blok 'Ovladani svetel', kdyz nebere 1=on a 0=of, ale prepina pouze impulzem 1, tedy 1=on, 0=nic, 1=off, 0 = nic, 1=on, 0=nic, 1=off atd.
@l-adamek Pak ještě k tomu můžeš použít detekci hran napojenou na status a vždy když dojde ke změně, tak dostaneš na výstupu 1
Tak jeden zasadni poznatek k temto Tuya vypinacum.
Protoze jsem chovani celou dobu ladil pomoci zigbee2mqtt (lenost delat to fyzicky u zarizeni v detskem pokoji), vsiml jsem si toho az ted.
Vypinac neodesila zmenu stavu, pokud se zmackne hw tlacitko. Zmenu stavu posila pouze pokud je jakakoliv zmena generovana softwarove. A nesdeli spravny (aktualni) stav, ani kdyz se explicitne dotazete. Zigbee2mqtt ma pro zjistovani stavu ve webovem UI refresh tlacitko, ale co nebo jak presne vola, aby si vytahlo aktualni stav, netusim.
Takze docela fuckup.