29/07/2018 4:48 pm  

Zavisi v akom pasive. V drevodome mozno hej, v tazkej pasivnej vpc stavbe sa jedno prdnutie bude prejavovat hodiny alebo dni, takze slnko to sice prudko nahreje, ale odstavenie podlahovky tomu nijak nepomoze, pretoze ten beton bude chladnut 5-12 hodin a v noci sa zas bude 5-12 hodin nahrievat. U mna sa odstavenie tepelneho cerpadla zacne prejavovat v horizonte hodin az ked je vonku fakt kosa, inak je to 8-24 hodin na stupen (podla vonkajsej teploty). A tym ze TC mam na nizku teplotu vody, tak pripojenie vychladnuteho a odstaveneho okruhu znovu do obehu ma zase strasne velku krivku nabehu.

V marci som pocas dovolenky utlmil barak na 18st (vonku bolo tak -10). 2 dni pred prichodom som ho vratil na 23st, nabeh trval skoro az do priletu, pricom som mal na TC prebytok vykonu voci aktualnym TZ (odhad +3-4kW).


ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Honorable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 698
29/07/2018 5:30 pm  

Samozřejmě, že je to případ od případu různé. Ovlivňuje to nejen typ stavby, její akumulace, stínění, přesahy střechy, orientace, způsob používání atd.

Já každému říkám, že to má zkusit bez toho a pak případně dořešit (dokoupit hlavice).

Ještě jsem zatím nenarazil na nikoho, kdo by potvrdil slova pánů vedoucích z Loxone, kteří tvrdí, že si to Loxone svojí vlastní "inteligencí" zkoordinuje. Tím je myšleno, že od požadované doby dosažení požadované teploty odečte  setrvačnost nahřívání podlahy a výsledkem bude ve správný čas správná teplota interiéru. Ale rád se nechám překvapit. Osobně si myslím, že je to nemožné, protože to ovlivňuje velmi mnoho faktorů.

Asi bych si to uměl představit v domě s velkými tepelnými ztrátami s přesně nadimenzovaným zdrojem tepla, kde se jakákoliv změna projeví skoro ihned.

Osobně mám rád celý dům vytopený na konstantní teplotu po celou topnou sezónu, žádné útlumy, žádná jiná teplota v ložnici atd. Prostě topím tak abych měl celoročně vždy 22.5°C. Je to i levnější, než jet systémem ON-OFF dle časovače. 


ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 27
11/09/2019 8:56 am  

Ahoj kluci. Osazuju na 10ti okruhový rozdělovač podlahovky Loxone tree hlavice. Topnou vodu zatím ohřívá elektrokotel. Průtoky na jednotlivých větvích  jsou nastaveny průtokoměry od 0,5 do 2l/min dle projektu topení. Chtěl jsem se zeptat, ta Loxone tree hlavice funguje způsobem otevřená zavřená? nebo umí taky regulovat průtok vody? Pokud umí, nechtělo by ty průtokoměry na plno otevřít, aby si ten průtok hlavice řešila sama??

Díky moc


ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Honorable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 698
11/09/2019 8:59 am  

Funguje on/off. Na zdvihu ventilu 5mm by toho moc neuregulovala.


ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 27
11/09/2019 11:31 am  

Aha super děkuju moc, jen mě zmátly ty tři barvy diod zelená žlutá červená.. ale opravdu to asi signalizuje kde se zrovna hlavice nachází a vždy teda dojede do úplnýho otevření nebo zavření.. Díky 🙂


ReplyQuote
VitaDDD
(@vitaddd)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 110
11/09/2019 11:49 am  

Loxine hlavice funguje proporcionalne0-100%.

Při přihlášení osahá ventil a uloží do paměti, pak samozřejmě jde regulovat prutok analogovym vystupem bloku topení ve spojeni s senzorem teploty. 


ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 27
11/09/2019 12:14 pm  

Takže po zprovoznění bloku ovládání topení (hlavice na analog výstup a na vstup senzor teploty)  si  hlavice průtok řeší sama na základě nějakých informací (nátopových časech, teplotách atd?)

Já teda nevim jestli ty průtokoměry otevřít na plno a nechat to na tom inteligentním bloku topení 😀 😀


ReplyQuote
VitaDDD
(@vitaddd)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 110
11/09/2019 12:32 pm  

Ano, přesně tak to funguje, ještě potřeba spojit všechny bloky topení na blok ovládání teploty a tim řešiš sepnuti kotle at už přes analog 0-10v nebo digitálním vystupem na svorky termostatu. 


ReplyQuote
VitaDDD
(@vitaddd)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 110
11/09/2019 12:38 pm  

Ještě je potřeba doplnit metry čtvereční do bloku a po nastaveni režimu v místnostech nechat loxone vytvořit logy (asi týden se to topeni chová zdánlivě nesmyslně) , ale potom vše  funguje jak má 


ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Prominent Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 989
11/09/2019 1:02 pm  

Alebo sa na to uplne vykaslat a usetrit si prachy, cas a nervy. Este som nestretol cloveka co by to riadenie podlahovky skutocne vyuzival (az na velmi extremne specificke podmienky ako dlhsiu dobu/v dlhsich intervaloch neobyvane kridlo domu a tak podobne).

 

 

 


ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Honorable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 698
11/09/2019 1:04 pm  
Posted by: Solcik

Já teda nevim jestli ty průtokoměry otevřít na plno a nechat to na tom inteligentním bloku topení 😀 😀

Co se stane, když otevřeš průtoky na rozvaděči podlahovky na plno a budeš spoléhat jen na hlavice?

Že když budou hlavice všechny na 100% otevřené, tak ti některé smyčky budou topit a některé ne. Hydrauliku topného systému by si měl nechat seřízenou tak, jak to teď máš.


ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 27
11/09/2019 1:54 pm  

Já jsem ty hlavice sehnal za zlomek ceny a UTP jsem tam měl připravený, jinak bych je nekupoval za 2tkč jednu, tak to prostě zkusím a uvidíme, jestli to bude fungovat nějak ke spokojenosti, když né, vyházím to a nastavím topení ručně podle jednoho termostatu a vyprdnu se na to. Jinak moc děkuju za názory, pomohlo mi to 


ReplyQuote
VitaDDD
(@vitaddd)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 110
11/09/2019 2:31 pm  

Fungovat to bude, mám realizovanou stavbu kde jsou  3 rozdělovače ve třech podlažích napojené na kondenzační kotel BAXI. Před tím, než se tam nainstaloval Loxone topení bylo řízené centrálním termostatem v obýváku ale v ostatních místnostech nikdy nebyla docilena nejaka komfortní teplota - vždy bylo buď vedro, nebo kosa.

Po instalaci hlavic a čidel na teplotu do každé místnosti vše funguje ke spokojenosti majitelů druhou sezónu.

Jo, a ty hlavice při rozumnem provozu nikdy neoteviraji naplno, zase vývojáři v loxu až takový idioti nejsou, obavy jsou zbytečně.