50W
Spotřeba řídící jednotky je cca 305 W/den = 1x Miniserver, 2x Extensions, Air Base, 1-wire, DMX. Loxone používám na ovládání topení a světel.
server switch security gateway modem plus cely lox cca 20 Kč za den. 4 kWh za den... bez pustene tv lednice and
Diky panove. Tech 305Wden je celkem dobrych ...to je jestli spravne chapu cca 15Wh.
Jsem cca na 100-150Wh (tzn. Cca 2.5kWh denne a pripada mi to celkem dost (Lox 10extensionu, vnitrni router, wifi antena, plyn kotel, bezne standby spotrebice doma tv, radio apod., cca 10x 20mA LEDEk ve vypinacich )
Mozna jen vidim "medvedy v lese" ale nejak mi to nepasuje ....nu coz budu experimentovat ciste ze sportu ..... treba na neco prijdu.
Ja hlasim svych aktualne 300W klidove spotreby:
- lednice
- stand-by vsech moznych domacich spotrebicu + nabijeni vysavacu atp
- rekuperace (pasivni)
- plynovy kotel
- ridici system
- datovy rozvadec (modem, router, AP, NAS, IPkamery)
- UPS
Jakou máš sazbu na elektřinu?
D02d od 3-e.cz, 4,2Kc/kWh s DPH ... takze se to celkem prodrazi:-/ Musim s tim neco udelat.
za 12 měsíců odběru v D57d platím 3.300,- Kč /MWh to je se vším všudy fix i VT a NT , jistič 3x25 A , odběr za rok 13 MWh
podle aktualniho mereni mi to zere cca 200W coz je elektronika, 2 lednicky, obehovka
mimochodem desil jsem se spotreby elektromeru a 4ks Eastron SDM72D zerou dohromady 1W