Forum
@Georgio .dwg som nasiel, len to nemam ako skonvertovat.
Nevedel by si niekde uploadnut tie .dxf ?
Zde:
@Georgio Dik funguje, dal som si aj celny pohlad, aj 3F schema to iste.
Inak k tym obrazkom, ze nemaju vsetky komponenty. Treba len poskusat, napriklad jeden 3F vypinac nema ale nasiel som aj taky co ma. Cize na nakreslenie schemy postacuje.
Chlapi super dakujem pekne ozaj!!! uz som stiahol nainstaloval a idem sa hrajkat 🙂
vlozil som tam kablovy kanal a aj din listu len neviem prist nato ako sa da zmenit dlzka aby som to napasoval presne do skrine? da sa to ?
vdaka
Na to ako sa da predlzit som neprisiel, podla mna sa neda.
Ale mozes si vybrat rozne dlzky. Napr. IL080401 902mm
Na tu DIN lištu jsem taky narazil, délka se asi měnit nedá 🙂
Ohledně značek komponentů - škoda, že všechny komponenty nemají značku a ještě čelní pohled. Ono je pěkné, že si vybereš jinou komponentu a na schéma to stačí, ale je to pořád jiný typ, než potřebuješ (třeba jiná velikost pro čelní pohled..).
Zatím jsem nepřišel jak (třeba to nejde) nějakou značku nebo čelní pohled exportovat. Třeba si vyexportovat značku jističe v .dxf, udělat si nový prvek třeba jistič ABB nebo Schneider (čelní pohled), importovat k tomu značku jističe do schématu...
Export potom dokáže udělat v jednom dokumentu schéma, čelní pohled rozváděče i seznam všech použitých prvků, tak by bylo fajn to mít vše po kupě...
Dakujem za odpovede. Radek budem rad, ak by si mi teda mohol poslat svoj projekt rozvadzaca. Moj email: [email protected]. Dakujem.
Ahojte. Viem ze sa tu uz pisalo na 8 strane ohladom prepatoviek a radek napisal toto:
Pokud PEN rozdelis uz za elektromerem (a do baraku vedes 5 dratu) potom pouzij 4P prepetovku.
Ja mam do bytu privedeny privod kablom CYKY 5x6mm2 (+ 1 vodic PE asi 6mm2 ako ochranu pospojovanim) ktory je isteny v pivniciach kde je hlavny rozvadzac s elektromerom 25A. Je mi jasne ze by som mal pouzit 4P prepatovku ale co je lepsie riesenie 3+1 alebo 4+0 (kedze mam system TNS ak sa nemylim)?
vdaka
Pokud to máš jako hlavní přepěť. ochranu v domě - tj. na vstupu do objektu, tak dej 4+0 (L1, L2, L3, N proti PE).
Privod do objektu kde sa nachadza 23 bytov je do pivnice (garaze) kde je hlavny rozvadzac s elektromermi do jednotlivych bytov. Dneska som volal elektrikarom co to tam zapajaju kedze spominali ze tam bude aj prepatovka ale este tam nie je a ani nevedia aku tam daju presne este...
Takze ja mam odtial natiahnuty privod do bytu ako som spominal 5x6mm2 (+ 1 vodic PE asi 6mm2 ako ochranu pospojovanim). a potrebujem vediet aku prepatovku mam dat do rozvadzaca uz v byte.
Na tomto linku nizsie:
pisu ze je lepsie dat 3+1 ako 4+0 v TNS ale ak spravne tomu rozumiem tak to je len pri ochrane TII/C teda ochrana pred prepatim ale nie je tam ochrana pred bleskovym prudom. Ak tam mam dat ochranu ako si pisal TI+TII /B+C tak v tom pripade sa to neoznacuje ako 3+1 alebo 4+0 a vybral som tuto:
http://www.schrack.sk/eshop/combtec-bc-tns-275-12-5-is211240-a.html
Na vstupu do objektu máš mít svodič B (1. třídy). Pokud to bude ten, co dávají elektrikáři někam do sklepa tak je to ok, to řešit nemusíš a do bytu si dej jen svodič C (2. třída). A ten už by mohl být 3+1.
Jinak pokud bys byl tuším do 5m od té hlavní přepěťovky, tak nemusíš dávat žádnou.
Ahojte, ak by mal niekto zaujem, robil som si prieskum trhu asi u cca 7-8 znaciek ohladom rozvadzacov. Najvacsie som nasiel u firmy Schrack a Rittal. Rittal robi rozvádzače v rozmeroch 1600x1800x400mm alebo 1800x2000x500mm a Schrack ma najvacsi 1600x2000x400mm. Zoberiem teda asi tento. Ostatne znacky ako Legrand, Eaton, OEZ, Schneider, Tracon nemali taketo rozmery. Aspon tak ma informovali. Tieto rozmery su ale dostupne iba s montaznou doskou. Nie s montaznym ramom.
Většina výrobců nabízí rozvaděče jako puzzle, tzn že můžeš koupit dvě bedny, ale jen dva boční plechy. Přikoupíš si nějakou drobotinu a voalá, rozvaděč např 3m na šířku je na světě. 🙂
Ahojte,
co hovorite na tento napajaci zrdroj na osvetlenie?
Hladal som taky co ma moznost ovladania, aby som ho nemusel spinat cez rele.
Ahojte,
co hovorite na tento napajaci zrdroj na osvetlenie?
Hladal som taky co ma moznost ovladania, aby som ho nemusel spinat cez rele.
Ovládá se svorkami Remote On/Off ? Podle blokového schématu moc nechápu, co vlastně odpojuje..