zatiaľ tento na skúšku ale mám už doma aj nový 1l/imp ale som nestihol ešte vymenit
Má relé alebo niečo podobne,nie je to tranzistor
Ak to máš typu "relé" tak to pripoj na +24V a DI, ak tranzistor tak podľa návodu od loxone - "open drain".
@Arty tak to je "jazýčkový kontakt", čiže by som to rovno napojil na DI (+24V, DI).
Jak presne mate nastaveno wiping rele pred impulznim vodomerem?
At delam co delam, v Loxone mam stale false-positive odbery.
Wiping rele davam na doporuceni @koldavideo, ale co jsem tak dopatral, tak prave to je strujcem tech nesmyslnych impulzu.
kolda to pisal: https://www.vodnici.net/community/postid/10946/
mam to stale takto a ide to presne
Mám to taky jako Kolda a jen přes tuto noc mám přes 20 litrů v loxone víc, než je na vodoměru. Vodoměr mám napojeny přímo na vstup miniserveru.
Mám 2 vodoměry a proměňují oba.
Jak mate nastavenou dobu prumerovani na bloku Mereni spotreby?
-
Mam vodomer on Enbry s OpenDrain mikromarz modulem ( https://www.mikromarz.com/www-mikromarz-cz/eshop/50-1-Vodomery/172-2-Bytove-vodomery/5/891-ENBRA-ER-AM-1-2-pulsni-vystup-OD-studena-voda-1l-imp/1032748881), mam primo od nich upravenou verzi na 24V
-
hned za nim mam zpetnou klapku
-
Vodomer nema stejny 24V zdroj jako loxone, ale tyto ruzne zdroje maji spojene (-)
-
Delka vedeni od vodomeru k miniserveru je cca 10m po Cat5
-
U miniserveru mam impulzni vystup a +24V spojen 4,7kOhm odporem (viz navod zapojeni zde: https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/)
Viz k memu dotazu vyse.
Vodomer mam pripojeni primo na miniserver (ne na extension). Miniserver ale na digitalnim vstupu nema volbu "citac frekvence".
Muze to zpusobovat muj preblem s false-positive impulzy?
Tak pridam update. Vypada to, ze se mi na vedeni od vodomeru do rozvadece indikuje napeti (netusim proc, soubehy mam minimalni, ale dejme tomu).
Podarilo se mi vygooglit mozne reseni, ktere ted testuji.
U vodomeru jsem (-) a (data) spojil 100uF kondenzatorem, ktery toto male indukovane napeti posle na "zem". Samotny impulz z vodomeru uz kondenzator neda, takze to Loxone zaznamena. Prvni vysledky vypadaji docela pozitivne.
Tak 0,029l/imp už jede, je to super přesné a jede to i bez wipingu, ale souhlas, musel jsem tam dát pullup.
Jen ten vodoměr neuměli na 24V, tak mám 12V, ale nevadí, nebyl to problém.
Koty muzes sem hodit jak mas nastaveny blok mereni? Mne to nejak nefunguje pritom impulzy prichazej asi sem nastavil spatne hodnoty. Mam 1imp=0.3l
Stačí takto?
@koty007 to hazelo hrozne maly cisla dal jsem tam I=3,333 a T=1 a uvidim. Kalibrovali ste to nejak trebas na hrnci vody?