Posted by: @josefx

@xoor, @c64 tvl a to som myslel, že som jeden z mála bláznov, ktorý to zakopali tak hlboko. Tak asi nie som. 

Vice nez o hloubku (samozreme musi byt nezamrazna) jde o to z jakeho materialu to tam dole mate. Protoze idealne potrebujete takove vlastnosti aby tam teplo "pritekalo" protoze tim TC ho vycucnete. Takze napriklad suchej pisek/hlina spatny protoze izoluje, lokalne to vyrecpate a mate problem, kdyz je ale pisek mokry tak to je pak jina situace. Celemu tomu pomaha maximalizovat celkovou plochu kolektoru (plochu steny trubky ktera predava teplo), je teda lepsi polozit trubky vice (v nasem pripade to je 1.2km) i kdyz na relativne male plose - stycna plocha trubky se zemi je ale "velka".

 


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

COP6 je nadherna hodnota, tomu sa vzduchac nemoze rovnat (do 4). Otazkou je samozrejme cena instalacie a rocna uspora, pretoze napr. 40/4 = 10 a 40/6=6.6


   
ReplyQuote
l.adamek
(@l-adamek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 688
 

Mam taky TC zeme-voda. Slozeni pudy: pod 30cm cernozeme trocha jilu a pak mokre pisky. 
U slinek mam dane tepelne cidla, abych si mohl merit chovani teploty registru.

A prekvapilo me, jak moc teplota zeminy v hloubce 1,8-2m kopiruje venkovni teplotu.


   
Richard reacted
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

@richard a jakou mas teplotu solanky pres zimu ? To cerpadlo on/off dava dost zabrat tomu kolektoru, ale cena zeravika je zase trochu jinde... A jak s hlucnosti zeravika jak si spokojen ? A jaky vykon TC mas ?


   
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

@c64 samozrejme cim vice vody v zemine tim lepsi vodivost a kolektor ma uplne jine vlastnosti. My mame celkem strmy svah, kde si myslim, ze voda spise potece dolu a nevsahne se. Jinak je tam celkove sucho, spodni voda skoro zadna


   
ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 458
 

Ahoj, pro jednoho zákazníka řeším napojení TČ země ( vrt )/voda na Loxone. Vabral si do baráku IVT

Takže bych se chtěl zeptat jestli následující parametry jsou rámcově OK:

  • TČ IVT GEO 612 E  3-12 kW
  • tepelná ztráta domu 15 kW
  • elektrokotel 9 kW
  • celková hloubka vrtů 210 m
  • zásobník na TV 300 l
  • způsob vytápění domu podlahovka
  • cena : skoro 1 mil včetně DPH

Dík za každou zkušenost 🙂


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

IVT som zvazoval min rok.

Na zaklade tohoto postu som sa predajcu pytal detaily.

https://www.vodnici.net/community/postid/37405/

Proste je to stara technologia (ovladanie) kde si otrok TC a musis sem tam is pozriet dole do kotolne ci neni nejaka chybova hlaska a spravit restart.

Nedava to ziadne notifikacie na mobil, mail...atd.

Updaty musi chodi technik za ktoreho platis.

 

Za mna sracka. Sice to mozno super kuri/topi ked to funguje ako ma...ale ked nie, nastava problem ze nevies.

To co pises je sice vrt, ja som pozeral na Vzduch, ale predpokladam ze ovladanie nebude o 3 generacie napred 😉

Za tu cenu (u vzduch okolo 500k) chcem aby som vedel aspon zakladne veci na mobile a nechodil to niekam pozerat. Len ked to ma uz zaplatene a doma, tak to asi do 14d nevratis ze ano.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Posted by: @dalibor

  • cena : skoro 1 mil včetně DPH

 

😀 😀 😀

 

https://www.gawliczek.cz/product-page/18-kw-pln%C4%9B-invertorov%C3%A9-tepeln%C3%A9-%C4%8Derpadlo-full-inverter-heat-pump

 


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 

Posted by: @dusanmsk

COP6 je nadherna hodnota, tomu sa vzduchac nemoze rovnat (do 4). Otazkou je samozrejme cena instalacie a rocna uspora, pretoze napr. 40/4 = 10 a 40/6=6.6

Ted dam za vytapeni cca 15000kc pokud tedy budu pocitat ze TC vyrobi *6 platil bych 90000, cena instalace TC a kolektoru byla cca 160tisic (125 cerpadlo 20 trubky, 10 bagr a zbytek nejakej spotrebni material), navratnost by byla neco malo pres 2 roky 😉 bude to samozrejme vice nepocitam instalaci toho TC a nepocital jsem praci kolem pokladky kolektoru protoze jsem si to delal sam pouze jsem si pujcil na 2 vikendy ten bagr.

Jinak na podzim je COP jeste vetsi protoze pres leto ten kolektor "nabiju" a treba celej rijen/listopad beru z kolektoru kolem +14 stupnu, ale to nebudu pocitat protoze mam nizkoteplotni vytapeni v dome ktere stalo dalsi hromadu penez ovsem umoznuje to temer zadarmo (obehove cerpadlo o vykonu 30W) nabit ten kolektor chlazenim domu pres leto.

 

This post was modified 2 months ago by c64

   
ReplyQuote
Josefx
(@josefx)
Active Member
Joined: 3 months ago
Posts: 11
 

@killeriq A EcoForest si nezvážil? Mám ho v baráku. Krásna skriňa so všetkým... zásobník vody integrovaný, vie pasívne aj aktívne chladenie. Bez dodatočnej skrine ako to má IVT. Modbus je už v základe, mám ho napichnutý na HomeAssistant. 

@c64 tiež plánujem kus nahriať kolektor cez leto 😀


   
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

@c64 takze TC Spirala ?


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 

Posted by: @1920

@c64 takze TC Spirala ?

ne Infraclima ale vypada to uplne stejne, Infraclima uz je ale nedela a dodava do svych reseni prave Spiralu, rozdil je v tom ze to jejich (to co mam) ma deskove vymeniky ktere jsou sice o neco efektivnejsi ale zase mene spolehlive, Spirala ma "spiralu" a lepsi rizeni (frekvencni menic i u 1kW verze atd...)

 


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

To su dobre cisla. Cize so vzduchacom (SCOP <4) by to bolo - instalacia ~70 tisic, rocne naklady 23 tisic.

Takze vo vysledku to teda je asi jedno. Pokial niekto ma pozemok co moze este rozryt - a nechce riesit kam dat vrtulu aby nestvala susedov, da to do zeme. Pokial zije na samote a vrtulu ma za stodolou, alebo naopak zije na hlucnom mieste kde je to uz jedno, da si vzduchac.


   
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

@dusanmsk ten powerworld je monoblok ?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Ano


   
ReplyQuote