Ahoj, jen tak z povzdálí sleduji vlákno a teď by mne zajímalo kolik @dusanmsk jsi z těch 30-40 kWh do TČ dostal zpět za 24 hodin ?
Já vytápím 240 m2 podlahovky TČ bralo ( příkon / výkon kWh / teplota C / vlhkost %) :
pátek 54,7 / 148,5 / -2,9 / 81,3
sobota 61,8 / 152 / -1,2 / 80,8
neděle 53,8 / 147,4 / -0,5 / 77,6
pondělí 66,9 / 153,5 / -0,3 / 74,8
Průměr "výtěžnosti" za čtyři dny je tedy 2,44 ... no asi řeknete nic moc 🙁
Pekny graf/stats, s takym by mali prist predajci co ponukaju TC co za co platim 400k+ vs cina 😀
Prikon zmeras s elektromerom, jak sa potom mera COP / vykon?
SCMI je co?
@killeriq Predajcovia TC za 400k s takymi grafmi nikdy nepridu, pretoze by sa moc nelisili od tych z cinskej klimy za 40 :D.
SCMI je krabicka co ma vstup 0-10V ktorym riadim prikon cerpadla. Takze SCMI_OUT 6.3 znamena poziadavok na 63% prikonu.
COP meriam tak, ze mam na vstupe a vystupe vody z vymennika teplotne cidla, z nich urcujem rozdiel teplot. Vodomer s impulznym vystupom tika do loxone kazdych 10 litrov, takze ak mam na vystupe 32 a na vstupe 27 stC, v momente ked tikne vodomer viem, ze som ohrial 10 litrov vody o 5 stC. To je (1.16*5*10)=58 Wh energie. To scitavas do momentu nez netikne elektromer, ze som spotreboval 10Wh elektriny. Vydelis a mas okamzity COP, to je to co je v grafe. Potom mam este bokom hodinove a dnove klzave priemery, tie v grafe nie su a su len orientacne (primarne ich mam aby zohladnili defrost (cop je vtedy zaporny), ale zase ich nemam ocistene o moment, ked TC nebezi, takze trochu kecaju).
V casoch, ked som si chcel dokazat, ze ta klima bola dobra investicia som este uvazoval o certifikovanom kalorimetri, ale z roznych dovodov som sa na to nakoniec vysral, pretoze moje meranie mam overene inym zdrojom tepla (elektrokotol) a povazujem ho za dostatocne presne.
(Dodam ze niektore jednotky v tych grafoch nie su v spravnej mierke, minimalne spotreba tc je uvadzana v kWh, ale myslim ze su to 100-vky kWh alebo take nieco. Takisto treti graf vyjadruje len boolean stavy, ale nevedel som ich v grafe vyskovo rozlisit, preto su to cisla ako 1.4, 1.2 a pod).
Ahoj všem,
resim prave vytapeni do naseho domu(TZ 5kW) a premyslim jaké TC zvolit. Chtěl bych zem/voda, ale nemáme moc velký pozemek, takže bychom museli buď vrt což je to nejdražší co jde pořídit a nebo řešit slinky + energetické koše(mam k dispozici vlastni bagr). U slinku/energetických košů je problém s tvorbou ledu pokud nejsou předimenzované.
Otazka je jestli se s timhle vsim jebat a potom mit kolektor v ledu a topit s COP 2 od prosince do dubna nebo jit do TC vzduch/voda.
Mohl bych poprosit ty co maji zemni kolektory nebo vrty jaké mají teploty z primáru(solanky) a hodili sem nejaka data
@dusanmsk ty si klimu z ciny predeleval svepomoci ? SWEPa + regulaci?
Diky
Petr
@1920 Čo je to malý pozemok? Mám 924m2, dom je cca 11x10, kolektor má 300m, zakopaný je v 2.3m a teplota solanky nejde pod 2.5°C na vstupe do TČ. Lokalita kúštik od Slavkov u Brna, nadmorská výška 199m. TZ domu 2.7kW pri obytnej ploche 165m2 (prízemie+poschodie dokopy).
@josefx 650m2 a to mame jeste svah. Ja jsem schopny tam dostat maximalne energeticke kose nebo slinku na stojato 2,5m do hloubky. Jenze tyto typy kolektoru jsou vhodne do podlozi s vysokym obsahem vody. Vyresil by to nejsis vrt, ale to je ekonomictejsi koupit vzduchac
Já to mám podobné jako L. Kolem domu vykopaná cca 1-1,4m široká brázda délka cca 30m a do ní namotané slinky 2x 180(200?m) už si nepamatuji. Je to v zemi 1,8-2,3m. U toho je bazén a nakonci dokonce zahradní domek. Nejnižší teplota za 6 let byla +1,7C. Dům 132m2/TZ 2,8kW.
Vrt bych asi nedělal. Je to už hodně drahé. Nadruhou stranu spolu s kolektorem jsou ty tč téměř nehlučné a nikoho tím neotravujete. Pokud jste v zástavbě, může vzduh/voda být dost slyšet.
resim prave vytapeni do naseho domu(TZ 5kW) a premyslim jaké TC zvolit. Chtěl bych zem/voda, ale nemáme moc velký pozemek, takže bychom museli buď vrt což je to nejdražší co jde pořídit a nebo řešit slinky + energetické koše(mam k dispozici vlastni bagr). U slinku/energetických košů je problém s tvorbou ledu pokud nejsou předimenzované.
Zdravim, mam asi podobny dum (TZ kolem 5), TC bere teplo ze slinek ktere jsou na vejsku v hloubce 2-3m (vrchni vrchol slinky je kolem tech 2m, nekde mozna i "jen" 1.5m) kopane 30cm lzici. Celkem 6x 15m, rozestup 1.5m, celkem tedy bylo treba cca 150m2 plochy, celkem 1.2km dn20 trubky. Teplota v kolektoru tuhle sezonu neklesla pod +6 stupnu.
Minulou sezonu jsem protopil 2.1MWh, tuhle sezonu jsme zatim na 1.3MWh
@c64 myslím, ze takovou teplotu nemají ani ve vrtu, asi tam mate dost vody v půdě?
A čerpadlo mate nějaký invertor 1-6kW?
@dusanmsk ty si klimu z ciny predeleval svepomoci ? SWEPa + regulaci?
Ona to nebola uplne predelavka v pravom slova zmysle. Mam modularnu kondenzacku Sinclair ASGE24, k nej som kupil riadiaci modul SCMI (len konvertuje 0-10V na nieco co posiela do kondenzacky - neriesim) a SWEP. Ten mi navaril, vyvakuoval a napustil chladiar (byva problem zohnat ochotneho).
Dnes by som uz asi do toho nesiel a kupil by som powerworld od gawliczka. Prisiel by som o moznost riadenia (resp. by som si to musel dovyvinut cez modbus s neistym vysledkom). Ale pokial to niekto chce len aby mu bolo teplo, za 50 tisic s 2 rocnou zarukou nie je absolutne o com diskutovat.
Co sa tyka nazoru zem/vzduch, myslim si, ze v sucasnych kimatickych podmienkach je to z pohladu ucinnosti uz skoro fuk, takze rozhoduje cena a hluk vrtule. Pokial je vrtula tam kde nerusi, nedava mi zem zmysel.
mam cerpadlo od Zeravika 5kW.
3x150m trubky. 2x150 zakopany cca 180cm na plose 18x15m. (bagr s lzici cca 70, 80cm a trubku jsem pokladal po strane, na konci vykopu ohyb a po druhe strane zpet, bagr vykopal diru cca metr vedle a zase stejen tam a zpet a az dosla trubka. Jedna smycka 150m je ve vykopu pod vsakem z cisticky 1x10m.