tepelné čerpadlo

281 Posts
31 Users
29 Likes
17.5 K Views
dalibor
(@dalibor)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 458
 

Ahoj, jen tak z povzdálí sleduji vlákno a teď by mne zajímalo kolik @dusanmsk jsi z těch 30-40 kWh do TČ dostal zpět za 24 hodin ?

Já vytápím 240 m2 podlahovky TČ bralo ( příkon / výkon  kWh  / teplota C / vlhkost %)   :

pátek 54,7  / 148,5  / -2,9  / 81,3

sobota 61,8 / 152 /  -1,2 / 80,8

neděle 53,8 / 147,4  / -0,5 / 77,6

pondělí 66,9 / 153,5 / -0,3 / 74,8

 

Průměr "výtěžnosti"  za čtyři dny je tedy 2,44 ... no asi řeknete nic moc 🙁

 


   
ReplyQuote
(@eiffel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 103
Topic starter  

@dusanmsk - TZ cca 5kW

@killeriq - nedalo jakože by si musel pomoci bivalencí

jinak slinky mám kolem baráku taky, přemýšlím o myšlence vyndat z gawliczka vrtulu a místo ní tam dát swep s oběhovkou ze země...


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880

   
Richard reacted
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Pekny graf/stats, s takym by mali prist predajci co ponukaju TC co za co platim 400k+ vs cina 😀

Prikon zmeras s elektromerom, jak sa potom mera COP / vykon?

SCMI je co?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@killeriq Predajcovia TC za 400k s takymi grafmi nikdy nepridu, pretoze by sa moc nelisili od tych z cinskej klimy za 40 :D.

SCMI je krabicka co ma vstup 0-10V ktorym riadim prikon cerpadla. Takze SCMI_OUT 6.3 znamena poziadavok na 63% prikonu.

COP meriam tak, ze mam na vstupe a vystupe vody z vymennika teplotne cidla, z nich urcujem rozdiel teplot. Vodomer s impulznym vystupom tika do loxone kazdych 10 litrov, takze ak mam na vystupe 32 a na vstupe 27 stC, v momente ked tikne vodomer viem, ze som ohrial 10 litrov vody o 5 stC. To je (1.16*5*10)=58 Wh energie. To scitavas do momentu nez netikne elektromer, ze som spotreboval 10Wh elektriny. Vydelis a mas okamzity COP, to je to co je v grafe. Potom mam este bokom hodinove a dnove klzave priemery, tie v grafe nie su a su len orientacne (primarne ich mam aby zohladnili defrost (cop je vtedy zaporny), ale zase ich nemam ocistene o moment, ked TC nebezi, takze trochu kecaju).

V casoch, ked som si chcel dokazat, ze ta klima bola dobra investicia som este uvazoval o certifikovanom kalorimetri, ale z roznych dovodov som sa na to nakoniec vysral, pretoze moje meranie mam overene inym zdrojom tepla (elektrokotol) a povazujem ho za dostatocne presne.

(Dodam ze niektore jednotky v tych grafoch nie su v spravnej mierke, minimalne spotreba tc je uvadzana v kWh, ale myslim ze su to 100-vky kWh alebo take nieco. Takisto treti graf vyjadruje len boolean stavy, ale nevedel som ich v grafe vyskovo rozlisit, preto su to cisla ako 1.4, 1.2 a pod).


   
killeriq reacted
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

Ahoj všem, 

resim prave vytapeni do naseho domu(TZ 5kW) a premyslim jaké TC zvolit. Chtěl bych zem/voda, ale nemáme moc velký pozemek, takže bychom museli buď vrt což je to nejdražší co jde pořídit a nebo řešit slinky + energetické koše(mam k dispozici vlastni bagr). U slinku/energetických košů je problém s tvorbou ledu pokud nejsou předimenzované. 

Otazka je jestli se s timhle vsim jebat a potom mit kolektor v ledu a topit s COP 2 od prosince do dubna nebo jit do TC vzduch/voda.

Mohl bych poprosit ty co maji zemni kolektory nebo vrty jaké mají teploty z primáru(solanky) a hodili sem nejaka data 

@dusanmsk ty si klimu z ciny predeleval svepomoci ? SWEPa + regulaci?

Diky

Petr


   
ReplyQuote
Josefx
(@josefx)
Active Member
Joined: 3 months ago
Posts: 11
 

@1920 Čo je to malý pozemok? Mám 924m2, dom je cca 11x10, kolektor má 300m, zakopaný je v 2.3m a teplota solanky nejde pod 2.5°C na vstupe do TČ. Lokalita kúštik od Slavkov u Brna, nadmorská výška 199m. TZ domu 2.7kW pri obytnej ploche 165m2 (prízemie+poschodie dokopy).


   
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

@josefx 650m2 a to mame jeste svah. Ja jsem schopny tam dostat maximalne energeticke kose nebo slinku na stojato 2,5m do hloubky. Jenze tyto typy kolektoru jsou vhodne do podlozi s vysokym obsahem vody. Vyresil by to nejsis vrt, ale to je ekonomictejsi koupit vzduchac


   
ReplyQuote
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

Já to mám podobné jako L. Kolem domu vykopaná cca 1-1,4m široká brázda délka cca 30m a do ní namotané slinky 2x 180(200?m) už si nepamatuji. Je to v zemi 1,8-2,3m. U toho je bazén a nakonci dokonce zahradní domek. Nejnižší teplota za 6 let byla +1,7C. Dům 132m2/TZ 2,8kW. 
Vrt bych asi nedělal. Je to už hodně drahé. Nadruhou stranu spolu s kolektorem jsou ty tč téměř nehlučné a nikoho tím neotravujete. Pokud jste v zástavbě, může vzduh/voda být dost slyšet.  


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 

Posted by: @1920

resim prave vytapeni do naseho domu(TZ 5kW) a premyslim jaké TC zvolit. Chtěl bych zem/voda, ale nemáme moc velký pozemek, takže bychom museli buď vrt což je to nejdražší co jde pořídit a nebo řešit slinky + energetické koše(mam k dispozici vlastni bagr). U slinku/energetických košů je problém s tvorbou ledu pokud nejsou předimenzované. 

Zdravim, mam asi podobny dum (TZ kolem 5), TC bere teplo ze slinek ktere jsou na vejsku v hloubce 2-3m  (vrchni vrchol slinky je kolem tech 2m, nekde mozna i "jen" 1.5m) kopane 30cm lzici. Celkem 6x 15m, rozestup 1.5m, celkem tedy bylo treba cca 150m2 plochy, celkem 1.2km dn20 trubky. Teplota v kolektoru tuhle sezonu neklesla pod +6 stupnu.

Minulou sezonu jsem protopil 2.1MWh, tuhle sezonu jsme zatim na 1.3MWh

 


   
ReplyQuote
Josefx
(@josefx)
Active Member
Joined: 3 months ago
Posts: 11
 

@xoor, @c64 tvl a to som myslel, že som jeden z mála bláznov, ktorý to zakopali tak hlboko. Tak asi nie som. 


   
ReplyQuote
 1920
(@1920)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 9
 

@c64 myslím, ze takovou teplotu nemají ani ve vrtu, asi tam mate dost vody v půdě?

A čerpadlo mate nějaký invertor 1-6kW?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Posted by: @1920

@dusanmsk ty si klimu z ciny predeleval svepomoci ? SWEPa + regulaci?

Ona to nebola uplne predelavka v pravom slova zmysle. Mam modularnu kondenzacku Sinclair ASGE24, k nej som kupil riadiaci modul SCMI (len konvertuje 0-10V na nieco co posiela do kondenzacky - neriesim) a SWEP. Ten mi navaril, vyvakuoval a napustil chladiar (byva problem zohnat ochotneho).

Dnes by som uz asi do toho nesiel a kupil by som powerworld od gawliczka. Prisiel by som o moznost riadenia (resp. by som si to musel dovyvinut cez modbus s neistym vysledkom). Ale pokial to niekto chce len aby mu bolo teplo, za 50 tisic s 2 rocnou zarukou nie je absolutne o com diskutovat.

Co sa tyka nazoru zem/vzduch, myslim si, ze v sucasnych kimatickych podmienkach je to z pohladu ucinnosti uz skoro fuk, takze rozhoduje cena a hluk vrtule. Pokial je vrtula tam kde nerusi, nedava mi zem zmysel.

 


   
1920 reacted
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1199
 

mam cerpadlo od Zeravika 5kW. 

3x150m trubky. 2x150 zakopany cca 180cm na plose 18x15m. (bagr s lzici cca 70, 80cm a trubku jsem pokladal po strane, na konci vykopu ohyb a po druhe strane zpet, bagr vykopal diru cca metr vedle a zase stejen tam a zpet a az dosla trubka. Jedna smycka 150m je ve vykopu pod vsakem z cisticky 1x10m.

 


   
ReplyQuote
c64
 c64
(@c64)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 41
 

Posted by: @1920

@c64 myslím, ze takovou teplotu nemají ani ve vrtu, asi tam mate dost vody v půdě?

A čerpadlo mate nějaký invertor 1-6kW?

ano je tu relativne dost vody, jilopisek, mam obycejne ceske TC (takovy kotlik) prikon 1kW, COP6

 


   
ReplyQuote