Zdarr vše, včera jsem, po čtyřech letech, provedl kompletní proplach vody v podlahovkových okruzích ( 24 / 4 rozvaděče ) a to změkčenou vodou ( změkčovací a filtr částic stanici mám v domě, konvici jsem od sintru nečistil 8 let 🙂 ).
Je potřeba do okruhu ještě "něco" natlačit ?
Na netu se uvádí inhibitor koroze Ultima Q100 a biocidní přípravek Q700 proti bakteriím. Do původní náplně bylo "něco" přidáno před čtyřmi lety při údržbě kolte místní topenářskou firmou. Když jsme se dozvěděl cenu za proplach raději jsem si provedl sám ....
Díky Dalibor
Obvykle se začíná s Q800 a pak Q100 aQ700.
Důkladně číst návod, některé se musí použít s časovým odstupem.
Taktéž koupit testovací sadu od této firmy a každý rok testovat.
@dalibor souhlas, taky mám zkušenost, že pokoušet se to TČ nějak detailně řídit nemá smysl.
Stačí hýbat z požadovanou teplotou v domě, nebo jen zapínat/vypínat požadavek na topení/chlazení a zbytek nechat na něm.
Podlahovka = spousta vody uložená v ještě větší spoustě betonu. Takže nahřát když ještě FVE vyrábí a na noc zakázat topení je dostatečně funkční strategie.
Podobně v létě, vychladit tu podlahovku přes den a na noc, když FVE nevyrábí, TČ zakázat.
Obvykle se začíná s Q800 a pak Q100 aQ700. ...koupit testovací sadu...
Mam vyvijat nejaku aktivitu okolo podlahovky, ked sa pred 7 rokmi napustila tvrdou vodou z vodovodu a odvtedy o nej neviem?
Ano, vymenit za zmekcenou vodu a doupravit dle potreby vyse uvedenymi pripravky.
Tohle je vysledek po cisteni jednoho 12 leteho systemu podlahovka+radiatory. Majitel si stezoval, ze netopi nektere okruhy podlahovky.
V pondeli vypusten system a napusten cistici chemii, ktera tam nesmi byt dele nez 48 hodin.
Ve stredu vypustena chemie s kterou sel i tento bordel ven. Napusteno a vypusteno 2x novou vodou a ponechano cirkulovat 24 hodin aby se vyplachly zbytky chemie.
Ve ctvrtek napusteno upravenou vodou smichanou s prislusnou chemii pro dlouhou zivotnost systemu
tvl to je veda 😉
a tak pekny den to dnes mohl byt 😉 Ty vis jak nám ho zpříjemnit před zimou 🤔
1. Vypustit XXX litrov vody
2. Napustit znova vodu + chemka
3. Znova cele vyliat
4. Znova napustit + dalsia chemka
Cena celej tejto operacie je?
Videl som firmy nejake co to tocia cez nejaku filtracnu masinu , ale tiez som sa cenu nedozvedel.
@kobra23 Ten bordel tam je najskor vdaka plechovym radiatorom.
Aky bordel / z coho moze byt v standardnej PEXa podlahovke + dalej kombinacia nerez/med/mosadz?
Napustena bola vodou z vodovodu (DH10 bez dalsej chemie).
Dik.
@kobra23 Ten bordel tam je najskor vdaka plechovym radiatorom.
Aky bordel / z coho moze byt v standardnej PEXa podlahovke + dalej kombinacia nerez/med/mosadz?
Napustena bola vodou z vodovodu (DH10 bez dalsej chemie).
Dik.
Jeden vodar mi vysvetloval ze naj je naliat osmozovu/destilovanu vodu, len mat taky objem tej vody aby si to tam postupne dostal je asi problem v domacich podmienkach...asi nejake cerpadlo s hadicou.
Spravit osmozu v takom mnozstve je na niekolko tyzdnov 😀 preto je asi ta chemka + vodovodna voda rychlejsie riesenie.
Na hrube necistoty mas filter so sietkou + magnet.
Osobne mam radiatory + podlahovka a aj ked vodu vymenim je casom cierna
No ja som dlho dumal co tam napustit. Kedze spravne PH vody ak je v systeme Ocel, med a hlinik neexistuje. Skratka uz pri navrhu treba ratat ake budu materialy.
Ja som to riskol a doviezol som demineralizovanu vodu, myslim pod 100mikro siemens, ak sa dobre pamatam. Natlacil som malym zahradnym cerpadlom. Je tam len 5 rokov tak uvidime co sa prve rozpadne. Inak ten co spusta kotol a orazi zarucny list, by mal pomerat parametre "kotlovej" vody.
Ja som na tuto problematiku natrafil nedavno + teraz tu.
Trochu som sklamany, lebo mi kurenie riesila jedna z tych lepsich firiem na okoli (aspon som si myslel) a do kurenia napustili rovno z vodovodu (bol uz namontovany vodny filter), nikto nic nemeral ani neriesil. Tak sam rozmyslam, ci na to kaslat alebo co s tym.