xoor
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 101
 

Mám v zásadě stejný problém. Dům má spotřebu v plynu 20MWh a teplota do radiátorů je 50°C.
Nibe má COP 2,41-2,97 při 45°C  a teplotě okolí -7°C až +2 °C to říká jejich prospekt. Pro průměrnou zimu můžeš počítat s cca COP 2,6.
IVT je o cca 0,4 lepší, ale i tak při -7/60 to bude podle mě spíše hodně pod 2.


ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Noble Member Moderator
Donator
Joined: 6 years ago
Posts: 1723
 

@xoor Je to presne ako pises, fyziku neojebes. Ano, TC postavene z klimatizacie bude mat tie cisla vzdy horsie, resp. na 60st to ani nepojde prevadzkovat celorocne, ale ani drahe TC s velkym vyparnikom a sirokymi lamelami neurobi zazrak. Je proste nutne znizit teplotu, alebo vybrat iny zdroj tepla.

TC s COP2 pri buducich cenach EE je nezmysel. Na druhu stranu nema zmysel hnat sa za co najvacsim COP, lame sa to u cop 3 az 4, vid priklad:

COP | uspora (u domu s nakladmi na elektrokotol 60k Kc rocne)

1 | 0

2 | -30k

3 | -10k

4 | -5k

5 | -3k

 

Tu je vidiet, ze aj system s radiatormi (idealne nizkoteplotnymi) s SCOP okolo 2.6 je este furt slusna uspora (bavime sa proti elektrokotlu).

Obecne sa da kalkulovat

radiatory SCOP 2.6

podlahovka SCOP 3.6

podlahovka+zem-voda SCOP4

Drahsie cerpadla k tomu pridaju par desatin smerom hore.


ReplyQuote
Mikael
(@mikael)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 55
 

Roční spotřebu domu mám necelých 9MWh, v 9/2022 mi končí 2-letá fixace na 1,70 Kč/kWh, ale nová cena prý bude v lepším případě okolo 6 Kč/kWh v horším okolo 10 Kč/kWh. Na tu cenu se mi moc nechce uvázat se na na další 2 roky, takže zvažuji, že přejdu na standardní tarif. Na topení jsem si dneska naštípal 4 kubíky dřeva (jasan a bříza) a příští víkend mě čeká ještě 2 kubíky jasanu a 2 kubíky smrku a tuhle zimu budeme topit víceméně jenom v kamnech.


ReplyQuote
zefe
 zefe
(@zefe)
Trusted Member
Donator
Joined: 1 year ago
Posts: 63
 

@dusanmsk Pridaj, so zem-voda (vrt, invertor) mam SCOP 5,6.

Cisto TUV v lete ma priemerny COP 4,8 - ale trochu tomu pomaha pasivne chladenie.

This post was modified 7 months ago by zefe

ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Noble Member Moderator
Donator
Joined: 6 years ago
Posts: 1723
 

To su slusne cisla. Kazdopadne z pohladu uspory penazi uz nehraju tak zasadnu rolu.


ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Reputable Member Moderator
Donator
Documentator
Joined: 4 years ago
Posts: 430
 

NIBE S2125-12 nová řada TČ právě zprovozněna:

843D3B72 5202 4913 A063 BB372AD17F9A
A349D741 0BEE 4834 BB3C C1521A1F68E1
040D90EB A403 48BF 811C 815092F9D89C

děkuji tomuto pánovi :

F29D0F50 2410 4194 B0E3 C970B492C208
14ED8DF6 079B 46B7 9575 BC8B59C94A33

a jeho extrémně pracovitým a šikovným kolegům

tím také, jak předpokládám se zařazuji “ na bednu” v soutěži o nejmenší TM !

obsahuje :

- plynový kotel Termona 28 kW ( nyní jako “záložní zdroj “

- TČ NIBE s vyrovnávací nádrží 120 l , 9 kW elektrokotel a řídící jednotka

- FVE Victron 3x5kW, 3x MPPT, 10 kWp, 21 kWh Pylontech

- kombinovaný boiler 120 l plyn/3kW spirála

- solnička 80 l

- hlavní rozvaděč Loxone 

Tato topná sezóna bude vskutku vzrušující …. cílem je nezvýšit náklady za historické ceny energií a zachovat původní tepelnou pohodu v 240 m2 ( možná i něco ušetřit )? 
Aktuální úspora díky FVE  64,7% ze slunce za 1-8/2022:

image
image

Soeciální Poděkování : @kobra23 🙂 za skvělou práci 

P.S. ikdyž Plzeň je jen jedna tak i polotmavý Beránek 12 se dá 🙂 


ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Reputable Member Moderator
Donator
Documentator
Joined: 4 years ago
Posts: 430
 

Pokračování po instalaci TČ NIBE tentokrát o hlučnosti.

Měření bylo provedeno informativně, hlukoměr sice není certifikovaným měřidlem nicméně pro tyto účely považuji za vyhovující ( kalibrace provedena srovnáváním s certifikovaným měřidlem max. odchylka 0,4 dB(A)

Měřeno s filtrem A v režimu SLOW.

Hodnoty:

Hlučnost okolí: 39,2 dB(A) - měřeno před budovou a plotem ve vzdálenosti 15 m od TČ

Hlučnost před plotem : 42,1 dB(A) - místo kde mohou procházet lidé po komunikaci

Hlučnost levá strana TČ: 48,1 dB(A) - 2m od zdroje 1,5 m od země

Hlučnost pravá strana TČ: 51,9 dB(A) - 2m od zdroje 1,5 m od země

Parametry TČ v době měření : příkon 2,4 kW, "frekvence" kompresoru 94 Hz

hluk TC parametry
hluk okoli
hluk pred domem 5m
hluk vlevo 2m 00
hluk vpravo 2m 01

ReplyQuote
Richard
(@richard)
Noble Member Moderator
Donator
Joined: 5 years ago
Posts: 1066
 

@dalibor pekne to mas 🙂

@kobra23 ktera technicka zatim vede? 🙂


ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Noble Member Moderator
Donator
Assistor
Joined: 6 years ago
Posts: 2031
 

Od @dalibor je menší. U něj bylo potřeba vysadit i dveře, aby se tam jedna osoba vlezla a mohla něco udělat. 


ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Noble Member Moderator
Donator
Assistor
Joined: 6 years ago
Posts: 2031
 

@dalibor 

Ta teplota výparníku leze špatně z Nibe, nebo z Loxone?


ReplyQuote
Richard
(@richard)
Noble Member Moderator
Donator
Joined: 5 years ago
Posts: 1066
 

@kobra23 z fotek to nevypada. Budes expert na jezka v kleci, nebo podobne veci 🙂


ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Reputable Member Moderator
Donator
Documentator
Joined: 4 years ago
Posts: 430
 

Ahoj,

v návaznosti na vlákno "FVE" se chci zeptat jestli někdo posíláte napřímo do TČ informaci z bloku :

image

Zejména s jakými zkušenostmi ?

Dnes jsem totiž "rozchodil" integraci TČ NIBE s jednotkou SMO S40 zatím takto:

image

do NIBE pak posílám Offset křivky podle výpočtu z Loxone:

image

@kobra23 teplota výparníku byla pro záporné hodnoty nesmyslná neb tyto vrací jako číslo In kde vše od míně jak "0" je vyjádřeno od 65535 🙂 stejně tak drbačka pro "-" hodnoty Offsetu navíc po 1C ( vyřešeno zázračným blokem "Status" ) 


ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Reputable Member Moderator
Donator
Documentator
Joined: 4 years ago
Posts: 430
 

ještě přidán výkon TČ takže:

při venkovní teplotě 9,4 C

koeficient účinnosti : 3,9

příkon : 0,54 kW / teplotní výkon : 2,1 kW

image

Koty007 liked
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Noble Member Moderator
Donator
Joined: 6 years ago
Posts: 1723
 

Preco mas tak vysoku teplotu vody? Letmo som prelietol grafanu a pri podobnych teplotach mam COP 3.6 s cinskou kondenzackou od klimy za 40 tisic. Mohol by si sa potom podelit o cisla ked zacnu nejake zaujimavejsie mrazy? Tam by uz ten rozdiel asi mal byt vidiet viac.