dalibor
(@dalibor)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 458
 

@l podle mne je pro rozhodnutí o “správné” konfiguraci FVE nejdůležitější znát historii spotřeby minimálně za rok a podstatný parametr je “ odběr domu na prázdno “ a pokud ti jedou věci 24/7 dá se to hodit do xls a z toho odvodit startovací konfigurace, kterou po roce provozu ( i dříve ) dále optimalizovat 

p.s. nicméně postulát za mne je : “baterek není nikdy dost “ 


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3062
 

@dalibor statistiky mam vsechny nasbirane za cele ty roky co tu jsme, takze to neni problem. Uz jsem to posilal pavlovi a klidne to hodim i sem a budu rad za komentare/rady.

Uprimne zvazuju, ze bych napsal clanek "Moje spotreba je takova, jakou chci FVE" a zkusil i nejak hecnout ruzne dodavatele, kteri tu treba na foru jsou, aby dali ruzne nabidky a cenove nabidky, ze by to mohlo pomoct i ostatnim.

Vubec nemam aktualne cas/chut to totiz nejak vic studovat, mam stale prace az nad hlavu (a navic sem zacal na zahrade kopat zaklady na dalsi boudu, clanek sooon..... 😉 ), a FVE mi do toho ted vubec nezapada.

Kazdopadne, moje cisla:

- nejaka takova "stredni" spotreba je 1.7-1.9kw

- rocni spotreba 10Mwh

- z toho 2Mwh zere server 24/7, a 1Mwh je moje pracovna, co jede tak 18/7 😉

- zatim nevim, zda chci 1F nebo 3F, zrejem by bylo snazsi 3F, ze by se nemuselo nic predelavat

- nechci nic prodavat, a nepotrebuju ostrovni system, idealne pokryt treba 80%-90% a zbytek/peaky nakupovat

- baterky urcite ano, na pokryti ruznych vypadku, ale opet, klidne budu v ruznych extremnich pripadech docucavat ze site, nez mit zbytecne vse predimenzovane.

Grafy:

chrome 2022 03 15 11 55 53

 

chrome 2022 03 15 11 57 00
chrome 2022 03 15 11 57 57

(PS: rok 2018 na grafu nebrat, to tu bezelo par mining rigu :-)))) )


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@l To mas spotrebu ako ja, zhruba tych 10 MWh rocne. Svoj priebeh spotreby som popisoval tu hned v prvom prispevku. Myslim ze to budeme mat dost podobne.

Momentalne je tam uz 4 stranok prispevkov, uz sa rysuje rozlozenie panelov, nakoniec asi skoncim na 30 paneloch a 10 kWp.

Ale aby to tu trochu ozilo a neriesil som to len tam, ako riesit ochranu pred bleskom? Chapem, ze ramy panelov spojit a uzemnit (vlastnym zemnicom, nie cez bleskozvod). Ale ako zapojit prepatovky na stringy?

Pozeral som ako to ma Kobra, ale on ma 2 stringy, takze 2 svodice. U mna to vyzera na 10 stringov, takze 10 svodicov? Alebo stringy uz na streche spojit 2p a 5 svodicov? Alebo stringy po jednom doviezt pod strechu, tam rozvodnica s 10 DC isticmi (pre kazdy string), a az za nimi stringy pospajat po 3-4 ks a az potom svodice (to asi nebudu mat tie DC istice z blesku radost, nie)?

EDIT - som si neuvedomil ze nie sme v topicu "FVE". Mam to presunut?


   
L reacted
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Nemá někdo zkušenost s čerpadlem Acond PRO-R? Je to tedy čerpadlo voda vzduch s výkonem 3-18 kw, tedy ne uplně pro pasivní domy. Ale potřebuji nový zdroj tepla pro 40 let starý dům z porobetonových tvárnic. Odhaduji, že výkon kolem 12kw bude potřeba.

Acond mi poslal kalkulaci na nižší verzi PRO-R (1,5-8,5 kw) za 330 tis... Zdá se mi to docela dost.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

12 kW sinclair 80 bez dane. https://levnetopeni.info/tepelna-cerpadla-t-art

EDIT Teraz citam "1,5-8,5 kw za 330 tis", to sa niekto musel asi posrat. Za 9 kW som dal 60 tisic, cokolvek nad 120 je kradez 😀


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Ty ceny jsou takto i u konkurence...

80 tis je podezřele málo... a žádné info na webu o technických parametrech...

Ty s tím máš osobní zkušenosti?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Maju dojebane stranky, parametre tu. Mam 9 kW predosly model s R410, nove maju R32 a su uspornejsie. 80 tisic je normalna cena, za polovic to nemcur kupi v cine, nalepi na to nalepku "Wiessmann" a preda to za 250 (nemyslim tento model zrovna, ale obecne).

Do podlahy alebo radiatorov (vyrazne horsia moznost)?

Rovno hovorim, ze sinclair neda 70st vodu, v tomto voci tomu acondu nema sancu. Ale ten acond bude v zime davat 70st s COP 1.5. To len aby si nebol prekvapeny potom. Jo a sinc bude urcite hlucnejsi. Ale je to proste 80 vs 300.


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3062
 

@dusanmsk neni zbytecny tlacit vodu do 70st? To je kvuli radiatorum, nebo proc? 


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@l Nie, je to samozrejme blbost, COP2 bude z rise snov, ale acond pise v reklamnych zvastoch, ze zvlada vodu 70st len s pomocou kompresora, tak narovinu hovorim, ze sinclair to nezvladne, aby ma potom niekto neobvinoval ze mu doporucujem nahradu ktora nie je 1:1 co sa uzitnych vlastnosti tyka.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Ono obecne hromada predajcov TC v reklamnych drystoch oblbuje ludi, co maju stare domy s radiatormi, kde musia hnat vodu na 65st, ze "ich cerpadlo to zvladne". Ano, zvladne. Ale ekonomika provozu pri tejto teplote bude katastrofalna.

Narovinu hovorim, ze ten Sinclair ma zmysel pri vode do 40, maximalne 45 st. Ja som s nim zvladol tyzden mrazov okolo -15 az -22 s COP 2.3 az 1.8, tym ze mam trochu predimenzovane, zvladol som to bez bivalencie. Za 60 tisic na neho nedam dopustit. S Nibe za 350 by som ten tyzden dal povedzme s COP 2.7 az 2.3 (som stedry), co by v peniazoch bolo kolko, 200 Kc? Za jeden tyzden v roku? A to sa oplati !


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

No ale teplota 40 bude na takový barák asi málo že... Co myslíte? Čerpadlo co zvládne tak 60 bez bivalence? 


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3062
 

@dusanmsk ajo, tak pak uz se chytam. Ja si prave rikal, ze hnat to takto vysoko znamena uplne zabit COP

 

@kudykam cim nizsi teplota, tim obecne vyssi vykon. 


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Dá se někde zjistit jaké konkretni modely toho Sinvlairu jsou ty výrobky pod označením T-ART?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@kudykam Obecne ktorakolvek kondenzacka z toho zoznamu co som poslal. Nie je to ziadna prevratna veda, k tej kondenzacke je krabicka na DIN listu, ktorou vies bud riadit to cerpadlo 0-10V, pripadne ma nejaky autonomny rezim na pevnu teplotu (vody v akumulacke, alebo vzduchu v referencnej miestnosti). Takze si podla tepelnych strat a teploty topnej vody vyber podla datasheetu model co bude najlepsie vyhovovat.

Pokial to chces prebrat, kludne mi napis pm dam ti tel cislo. U baraku s radiatormi by som zistil na aku teplotu vody tie radiatory idu v zime. Pokial je to do 50, idealne max do 45, dal by som tam mensiu (alebo ak planujes FVE naopak co najvacsiu) akumulacku a zatial bez vlastneho riadenia len na konstantnu teplotu referencnej miestnosti. Cokolvek nad 50 je strata casu uvazovat o TC (akomkolvek). To uz je lepsie dorobit suchu podlahovku (nebetonuje sa, len sa polozia specialne systemovky, namota had a na to polozi plavajuca podlaha).


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 
Posted by: @kudykam

No ale teplota 40 bude na takový barák asi málo že... Co myslíte? Čerpadlo co zvládne tak 60 bez bivalence? 

Bez bivalencie to zvladne aj moje ASGE24. Ale v zime s COP 1.7. Drahsie TC na tom nebudu o moc lepsie, ocakaval by som pre -7/60 COP maximalne do 2.5 aj u TC za 300k.

Je nutne znizit teplotu vody alebo vybrat iny zdroj tepla.

 

Tu je ukazka poklesu COP s rastucou teplotou vodu (voda za swep >50) a naslednym navratom COP k normalu po ukonceni ohrevu bojleru.

 


   