Forum
Ano, na pivo jedu.
Kromě malé koupelny a skladu kde je jen jedno přívodní/odvodní potrubí, mám v každé místnosti 2x90mm. Aby to nešlo z jednoho místa, tak je to ze 2 rohů co jsou vždy nejblíž k oknu, dveřím ve fasádě. Takže 2 výustění.
Zatím to nemám úplně seřízené, ale i tak je to znát jestli běží nebo ne. Aby jsem se s tím pak nemusel moc trápit, tak jsem vzal ty nejlepší výustky kd Zehnder, kde se dá seřídit směr proudění a i jeho intenzita.
Nejdelší trasu mám 20 metrů.
@kobra Jak servisujes tu rekuperacku? Podla fotiek je vymennik zasilikonovany s polystyrenom.
K filtrům.je přístup přes to víko zepředu a dozadu když bych potřeboval, tak přes ty 150mm hrdla. Ale nevím co bych tam dělal.
Ja zvyknem raz za rok sprchovat vymennik. Vytiahnem ho z reku, hodim do vane a poriadne ho vysprchujem.
Zdravim, řeším rekuperaci a koukám po některé, která je plně podporovaná v Loxonu. Náhodou jsem našel, že třeba Futura ma na Library komplet ntegraci. Jaké kdo máte značky, kde není problém s propojením ? Díky
@vary mám nilan VPL 15. Integrace přes modbus bez problémů. Ale už bych ji nedal. Drahá, vysoká spotřeba, kompresor jen on/off.
@vary dyť se to tu řeší každé dvě strany, stačí lehoulince zalistovat zpět. Hint: rekupex/cofa výměník, EC ventilátory, motorizovanou klapku na bypass, vše nativně v loxone.
ja chci hotove reseni, kam se jen napíchnu, Nechci cokoli bastlit, skládat, resit...
@vary Mám SystemAir VTR250, modbus rtu je v ceně a přenosák je tady: https://shop.systemair.com/upload/assets/SAVE_MODBUS_VARIABLE_LIST_20210301_REV36.PDF?e080773a
A díky rotačnímu výměníku nemusím řešit zvlhčování přívodního vzduchu
Ahoj
Mame Brink flair 325,maximálna spokojnosť,integracia cez modbus RTU ale riadim ho jednoducho cez 0-10V,úplne mi to stačí,bypass nechávam na automatiku Brinku
Čau. Tak už došlo i na mě a řeším reku.
Zaprvé: dle posledního vývoje je již možná Cofa plně na dotace, mám to potvrzenou od referentky a i projektant mi dnes potvrdil, že to lze. Má víc jak požadovaných 77%. Už jich i několik udělal.
Zadruhé: jako vše se bude zas za pár dní zdražovat, takže mám v nabídce skladem Zehnder Q450 s bižu za bratru 150 tis. Nabídka platná do večera, jinak bude prodána dalšímu v pořadí.
Chlapi pomožte mi ve výběru, mám mít all-in-one se svepomocnou montáží od Zehnderu nebo bastlit Cofu, což zas až takové práce jak sleduju vlákno není a uspořenou libru (cca 100 táců) investovat radši do něčeho jiného?
Ahojte,
řešíme kompletní rekonstrukci starého domu, plánuju Loxone a aktuálně řeším nabídky na reku.
Chci řešit přes NZU dotace. Mám nějaké nabídky na all-in-one, oslovil jsem Rekupex (odpověď: Co se dotací v rámci NZÚ týká, tak protože je výsledná "rekuperační jednotka" složena ze samostatně vyráběných komponent, tak nemá vlastní SVT kód. Jsme Vám však schopni dodat datové listy instalovaného výměníku deklarující požadovanou účinnost a stejně tak energetický štítek ventilátorů. Úspěšnost takové žádosti o dotaci jsme však osobně netestovali a je třeba ji ověřit.)
Oslovil jsem i Rekucofu, zatím bez odpovědi.
Pochopil jsem to tak, že aby šla dotace, tak musí být zaveden v registru https://svt.sfzp.cz/
Cofu jsem v seznamu nenašel..
Přečetl jsem si celé vlákno o reku, díky za inspiraci. Pokud byste věděli, zda opravdu šla Cofa přes NZU, dejte vědět. Díky.
K dotazu Ti napíšu to, co jsem sám komunikoval s mojí manažerkou dotačního projektu:
"omlouvám se, že se ptám stále dokola.
Pochopil jsem tedy z Vaší odpovědi, že výrobek nemusí být na seznamu registrovaných SVT produktů, pokud doložíme požadované dokumenty od výrobce, které jsem Vám k náhledu již zaslal.
Můžu tedy instalovat výrobek Rekucofa a na splnění podmínek pro čerpání dotace v tomto bodě - rekuperace to bude dostatečně doloženo a budeme moci čerpat?
Tato informace má totiž dosti značnou cenu, cenový rozdíl od konkurenčních produktů je víc než významný."
a její odpověď: "ano není podmínkou, že musí být výrobek zapsaný v seznamu SVT. Pokud není, pak je nutné dodat dokumenty prokazující technické vlastnosti výrobku.
Pokud, ale měníte výrobek, pak je nutné se spojit s energetickým specialistou, který Vám zpracovával energetické hodnocení a tuto změnu s ním projednat, aby tato změna byla na stranu bezpečnou. Hodnota účinnosti vstupuje do výpočtu."
Takže tak... 😉
Super, díky moc za odpověď 🙂
Pánové (a případně dámy),
mám reku Cofa jednotku s EC motory a motorizovaným by-passem (i díky tipům z tohoto fóra), kterou jsem realizoval komplet svépomocí. Integrace s Loxone funguje parádně. Ale nejsem schopen si sám zaregulovat výústky v jednotlivých místnostech. Máte někdo doporučení na firmu, která to bude ochotná udělat.
E-shop, kde jsem kupoval rozvody a vše kolem (jsem s nimi spokojený, tak nechci uvádět název, abych jim spíš neublížil) si na to netroufá. Dělá jen značky, na které má školení...