 Jake
(@jake)
New Member
Joined: 2 months ago
Posts: 2
 

@kobra23: Humon 200 ma napojeni na pitnou vodu 1.5 - 3.5 bar. Doporucuju redukcni ventil (vodovod muze mit az 6 bar!) s manometrem a zpetnou klapkou. Vykoukany nastelovany omezujici tlak z manomentru (konstanta) je treba nastavit Humonu (pres prilozeny ovladaci display nebo pres ModBus) - on si pak zrejme z delky otevreni ventilu a tlaku vypocita mnozstvi vody, ktery tam pustil. Ma vodni filtr a automatiku, co to po spusteni a po max. 72 hodinach proplachne - aby tam nestala voda a nemnozila se Legionella. Odtok to musi mit svedeny volne do kanalu.

Pred zvlhcovaci kazetou je PTC ohrivac, ktery podle nastavitelne teploty dohriva vzduch, aby lepe probihalo vyparovani. Na konci je ionizator liklvidujici pripadne zbytky sajrajtu.

Humon umi pridat max. 30% relativni vlhkosti a potrebuje prutok minimalne 80 m3/hod. Sam si detekuje teploty na 3 trubkach a zapina se podle potreby. Ma bezet furt - byt' ve Stand-By, aby si delal pravidelny proplachy atp.

Zvlhcuju s tim asi 400 m3.

 


This post was modified 2 months ago by Jake

   
ReplyQuote