Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

Daj 50mm2 rozdiel par korun a budu sa menej hriat...

 

Z XTM a MPPT das rovnako dlhe 50mm2 na zbernicu a baterky pylontech maju na 4 v skupine original 35mm2 kabel


   
blaf reacted
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

@blaf v manuale ke XTM je tabulka s prierezmi.
Pre 4000 je tam 50mm2. Poistka je pod skrutkov 200A , ja mam pred menicmi 160A.
Inak 50mm2 ked je menic zatazeny tak cez termokameru je ich "vidiet" 😀 .
S VT-80 mam 35mm2 ale s VSka treba 50.

@mikael ake kable mas s Pylontechov? Ved tam su len 25mm2, co je asi najslabsie miesto.


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

@smotek7 Ok, dam 50 a 160 A pojistku. K tem baterkam tece jaky proud? Ty original kabely jsou 25mm2.

 

Sbernu neco takoveho? https://konektor-kabel.cz/zemnici-lista-250-mm-cu-10-x-m6-2-izolatory


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@blaf 150A, to mi pride malo


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 
Posted by: @killeriq

Daj 50mm2 rozdiel par korun a budu sa menej hriat...

 

Z XTM a MPPT das rovnako dlhe 50mm2 na zbernicu a baterky pylontech maju na 4 v skupine original 35mm2 kabel

Originál Pylontech kabel je 25mm2 


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 
Posted by: @blaf

@smotek7 Ok, dam 50 a 160 A pojistku. K tem baterkam tece jaky proud? Ty original kabely jsou 25mm2.

Velky. Nechapem ako moze stacit na 4ks 25mm2, moze to dodat 7kW to je 150A.
Podlamna by sa mali zahodit tie prepojky a kazdu pripojit na bar cez tu 25 ku.
Preco Studer na 1x XTM odporuce 50mm (35) mu je malo a k 4ks bat by malo stacit 25.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 
Posted by: @smotek7

@blaf v manuale ke XTM je tabulka s prierezmi.
Pre 4000 je tam 50mm2. Poistka je pod skrutkov 200A , ja mam pred menicmi 160A.
Inak 50mm2 ked je menic zatazeny tak cez termokameru je ich "vidiet" 😀 .
S VT-80 mam 35mm2 ale s VSka treba 50.

@mikael ake kable mas s Pylontechov? Ved tam su len 25mm2, co je asi najslabsie miesto.

Co Pylontech cihla  to 37A.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 
Posted by: @smotek7
Posted by: @blaf

@smotek7 Ok, dam 50 a 160 A pojistku. K tem baterkam tece jaky proud? Ty original kabely jsou 25mm2.

Velky. Nechapem ako moze stacit na 4ks 25mm2, moze to dodat 7kW to je 150A.
Podlamna by sa mali zahodit tie prepojky a kazdu pripojit na bar cez tu 25 ku.
Preco Studer na 1x XTM odporuce 50mm (35) mu je malo a k 4ks bat by malo stacit 25.

Protože Studer je řízen pomocí napětí mezi dalšími Studer prvky v instalaci na setiny voltu. Úbytek napětí je nežádoucí, tudíž je to predimenzované, aby k němu zbytečně nedocházelo.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

Nechci žalovat, ale jsou mezi námi i takoví , co mají xtm připojené 25mm2.


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

@kobra23 ale prý to budou předělávat 🙂 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

pocuvajte kobru preddimenzovat = right way 😁


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

Ty pojistky na obou vodičích mezi busbar a Pylontechy je špatně. Hrozí zničení Pylontech baterií. 


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Vy kdož máte poloostrov (tedy pricucavate z gridu) na studeru jak máte ošetřeno, aby když bude někdo dělat v elektroměrovém sloupku, aby nedostal ránu od vaší elektrárny? Oficiálně připojené elektrárny musí mít v antonicku vypínač instalace. To předpokládám nemáte. Jak to máte pořešené? 


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

@blaf Studer pricucava ako zdroj.
Predpokladam ze ak nema AC IN napatie tak nezopne TR a zahlasi chybu.

 


   
ReplyQuote
(@eiffel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 103
 

@blaf HRN-55 a stykac uvnitř objektu - viz připojovací podmínky 


   
ReplyQuote