Forum
Vy kdož máte poloostrov (tedy pricucavate z gridu) na studeru jak máte ošetřeno, aby když bude někdo dělat v elektroměrovém sloupku, aby nedostal ránu od vaší elektrárny? Oficiálně připojené elektrárny musí mít v antonicku vypínač instalace. To předpokládám nemáte. Jak to máte pořešené?
Studer poloostrov je UPS s FVE panely. Řeší někdo kdo má doma UPS, že když vypnou proud ve vesnici, že tam něco do sítě poteče z té UPS?
@eiffel Asi budem za debila, ale ako to rele funguje? Chapem ze rozopne, pokial sa na fazi strati napatie (DS odpojila privod). Ale pokial menic tlaci do siete, tak to napatie tam zostane, nie? Akurat nebude od DS, ale od menica.
@dusanmsk pri tychto polemikach mi napadaju take krasne odpovede
" sak to rele je az za diodami..." 😀
@dusanmsk jde o to že nemusí nastat situace, že vypadne komplet přívod, ale může nastat i situace kdy vypadne např. jenom jedna fáze a tohle relé hlídá jestli jsou všechny fáze v pořádku, jestli je dodržen sled fází a přepětí nebo podpětí...
@eiffel predpokladam ze dotaz smeroval smerom, ze pridu DS menit napr. elektromer a vypne si Istic na vstupe, ale potrasu ho draty z domu.
@smotek7 vzhledem k připojovacím podmínkám si vypne vypínač na výstupu a nic se nestane, aspoň v ČR, jak na SK nevím
@eiffel Ano, to chapem. Pokial za elektromerom v antonicku bude 3f vypinac a za nim uz drat zakopany v zemi, co ide do baraku, tak je to jasne. Zhodi vypinac (pricom nesaha na svorky smerom do baraku, lebo im neveri) a moze pracovat.
Ale co to rele? Nedostal som odpoved na otazku. Zaujima ma, ako by vedelo, ze ma rozopnut (stykac za nim) v momente, ked vypadne privod od DS. Pretoze pokial meria cisto len napatie (a nie smer prudu), nema ako vediet odkial to napatie pochadza.
@eiffel když ta elektrárna není hlášená, tak žádný vypínač za elmerem v antonicku není. Pak si nemá co vypnout.
@dusanmsk řekl bych že pokud mu vypadne síť neví jak se nafazovat takze by neměl zahájit dodávku - tím pádem stykac vypne
pokud by to fungovalo jak říkáš tak jak by tvoje a sousedova elektrárna věděla jak synchronizovat a nepotkala se fáze v opačné periode sinusu???
Pokud vypadne na straně AC in Studeru napětí, rozpojí se uvnitř relé a na svorkach AC in není žádné napětí, které by ohrozilo někoho jiného.
I kdyby teoreticky měla nastat nějaká havárie Studer měniče v tu chvíli, kdy se někdo hrabe v rozvaděči na hranici pozemku, tak stejně Studer odstavuje AC In i AC Out.
App V13.1
Ahoj, já nevím proč, ale mě se to nechce odemknout a ani ty další bloky. Udělal jsem i aktualizaci Loxconfigu a Firmware co dneska vydali a nic, pořád ukazuje že 10.11. ....
Zkouším to jak přes web tak přes jejich appku.
Honza