Otazka ako prerobit rozvadzac pre 1F FVE.
Privod do domu 3F - Hlavny vypinac 3F - prepatovka - podrzny elektromer.
Odtial 3F chranic - istic 3F - cerpadlo 3F a istic 3F - varny panel 2F.
Od elektromera do menica 1F CYKY 3X6.
Z menica do rozvadzaca CYKY 3x6 a zato zbytok 1F chranice a istice.
Takto alebo by ste odporucili nieco inak?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Ja si s 1f urcite nevystacim, takze zvazujem ponechat 3f rozvody, ale vsetky 1f spotrebice rozhadzat len po 2 fazach (a jednu nechat nevyuzitu). A k tomu 2x axpert. Ale mozno si to len malujem.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

@dusanmsk to je tiez alternativa, spravit 2F FVE, skusam sa zatial vyhnut.

 


   
ReplyQuote
jimyjims
(@jimyjims)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 97
 

@kobra23

máš prosím typ na kvalitní 3x230V topnou spirálu? Příkon bach asi dal 3x2 kW… Asi bych měl vybírat nerez, nebo stačí poniklovaná? 


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Nechávám si vyrábět na zakázku dle potřeby tady:

https://www.backer-eltop.cz


   
jimyjims reacted
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Tak s tou 1f vs 3f mam v hlave uz trochu jasnejsie. Ono sa to da totiz zapojit tak, ze sa vezmu 2x5kW menice, zapoja sa paralelne. Tym mi vznika 10 kW 1f "zdroj". Potom sa zoberie privod z hlavneho rozvadzaca, rozpoji sa a na strane domu sa spoja vsetky 3 fazy doseba a pripoja sa na tie menice. Takze vlastne su to stale 3 fazy (netreba moc prekopavat rozvody v dome *1), akurat je to vlastne len 1 faza (nebudu fungovat 3f tocive stroje).

Samozrejme to nie je takto jednoduche, vacsinou sa to riesi nejakym stykacom, ktory bud barak prepoji na 3f privod CEZ, alebo 1f privod FVE. + to potom komplikuje docucavanie FVE (paralelne spojene menice nemozu docucavat z roznych faz, takze limit docucu by bol u mna 25A).

*1 - treba akurat vzdy overit, ze pokial je niekde v dome natiahnuty 5zilovy cyky kabel, ze zataz na nom v sucte neprekroci povoleny prud na nulaku (fazy nebudu posunute a prud je potom cisty sucet vsetkych 3 fazovych vodicov)


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816
 

jaku mas cenu na ten 1x 5kw menic a jaky si vybral?


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@killeriq Hádám, že to bude 5kW Axpert a ten se pohybuje od 20 do 25 tisíc kč. Sám to tak budu realizovat, akorát nejspíše 3f a 12kWp panelů s připojením k síti, protože ty měniče by ze svojí podstaty neměli mít přetoky.


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@jimyjims

Stačí když koupíš prakticky kterýkoliv 6kW těleso. z 90% jsou na 3x230V. Třeba tady mají poniklovaná tělesa za prd cenu: https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso-poniklovane-typ-a

Podle mě je to tak levný že nemá cenu připlácet za nerez. To poniklované bude v uzavřené topné soustavě "na věky".


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 816

   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Tak když už, tak bych doporučil aby to mělo provozní termostat a havarijní termostat.

Když ne provozní, tak ten havarijní je nutný.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 
Posted by: @bery

@killeriq Hádám, že to bude 5kW Axpert a ten se pohybuje od 20 do 25 tisíc kč. Sám to tak budu realizovat, akorát nejspíše 3f a 12kWp panelů s připojením k síti, protože ty měniče by ze svojí podstaty neměli mít přetoky.

To bude mít ČEZ radost, když k němu připojíš Axperta, který nesplňuje jejich podmínky.


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@kobra23 tak je to hybrid, takze predpokladam ze to funguje jako obycejna ups, ktera ma integrovany mppt nabijec. A to je podle me pouze moje vec.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Ano, UPS s MPPT a s možnými přetoky do sítě.


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

Zajímavé,

Jak u dodavatelů, tak od uživatelů všude čtu že k přetokům nedochází, pokud jede v režimu SBU tj 1. Solar, 2. Baterie a až pak síť. Samozřejmě je ještě nutné ponechat měnič v režimu APL.

Na nějakém eshopu jsem četl, že je potřeba aktualizovat firmware a poté už k přetokům nedochází. Nevím jestli je to nějaká novinka. Každopádně vím že k malým přetokům docházelo v režimu bez baterie.