chci se zeptat, je možné zapojit na jeden výstup Dimmer r̶e̶l̶a̶y̶ Extension tři výstupy Extension Relay?
Z důvodu omezeného počtu vodičů, potřebuju stmívat chodbu, kde bych stmívaní řídil pomocí Dimmer r̶e̶l̶a̶y̶ Extension a zatím spínal tři okruhy pomocí Extension Relay?
Je to možné takhle zapojit, zvládne to Dimmer r̶e̶l̶a̶y̶ Extension?
Díky moc.
Co myslis Dimmer relay?
Podle mě chce dát na jeden triakový výstup dimmeru celý okruh světel, které chce ale ještě dodatečně nezávisle vypínat, ale souhlas, že dotaz je dost nepochopitelný.
@kosakalmighty takže formuluj přesně, jak by řekl klasik 🙂
Z pohledu elektriky v tom není problém, když nedojde k překročení max. zatížení na dimmeru, asi bych tam ale doporučil mít parametrově stejné stmívatelné drivery. Nicméně na tvé místě, bych hledal raději jakoukoliv jinou cestu, jak to vyřešit jinak a lépe. Moc nechápu podle toho popisu, kde vlastně ten relay extension teda bude umístěný?
Mám na chodbě devět stropních svítidel, každé proudově stabilizované na 300mA.
Primárně to chci kvůli rozsvěcení v noci, kdy chci rozsvítit max 3 na chodbu.
Relay extension bude ve stejném rozvaděči jako dimmer.
Z Dimmeru rozvětvím fázi do 3 relé a budu je spínat podle potřeby.
Snad to dává aspoň trošku smysl.
Mne nejak nepasuje tych 300mA na ten dimmer extension.
Je tam 230V Dimmer extension a stoho chces cez rele spinat okruhy?
Naco tam je potom aj dimmer aj rele?
@smotek7 protože jsem omezený počtem vodičů, mám tam teď v podhledů cyky-j 5x4. Dimmerem z toho můžu udělat max dva okruhy, protože každý okruh musí mít vlastní nulak. Duha varianta co mě napadla dát to vše na jeden dimmer kanál a rozdělit fázi na tři okruhy, které budou mít společný nulak.
Jestli máš tu 5x4 jen pro ty světla tak použij společny N vodič pro všechny.
@cybermole však ano ale to mám jen dvě možnosti, dát to na tři relé na Relay Extension ale to bych to nemohl snímat a druhá varianta je dát ještě před to ten Dimmer. abych to mohl snímat a šlo mi o to, jestli to je technicky možné. Jestli to neublíží Dimmeru. No prostě to zkusím a uvidím.
Mozne to je. Jediny vyznam vidim v tom ze chces usetrit vystup na dimmery.
Ale ked to mozes stmievat nepotrebujes to spinat.
@smotek7 Kromě ušetření výstupu dimmeru, tím získám jeden okruh navíc. (2x Dimmer = 2x nulák a 2x fáze) (1x Dimmer -> 3x Relé = 1x nulák a "3xfáze")
Mam asi 25 metru dlouhou chodbu tak ji nechci rozsvěcet celou najednou.
@kosakalmighty tvůj původní dotaz je, že máš málo kabelů, tak by bylo dobré rozmyslet se, co vlastně chceš
@cybermole eh? To se přece nevylučuje a navíc to vůbec nemá vliv na můj dotaz a to je, jestli Dimmer Extension technicky zvládne tohle zapojení.