Ahoj,
chtěl bych do Loxone připojit Sensus HRI-A4 na měření vody. Dle dokumentace má čidlo poslat jeden puls za každý litr vody, nejde mi ani tak o vlastní spotřebu, jako o možný únik vody mezi vodoměrem ve vodoměrné šachtě mimo dům a domem, příp. prasklá hadice od pračky apod.
Myšlenka je připojit čidlo přímo na digitální vstup Loxone a přes příslušný blok vyčítat pulsy, tj. propojit zem u čidla a Loxone a výstup z čidla propojit na dig. vstup. Je to tak proveditelné?
Díky za připomínky
Honza K.
Ahoj.
Pripojit na DI ho mozes uplne v pohode. Ak si dobre pamatam, musis tam pouzit pull-up odpor.
Myšleno tohle?
Funguje to i bez toho odporu.
@kobra23 i bez odporu??? jak tedy??
v týdnu nám vodárny vyměnily vodoměr za Sensus 420 tak bych ho taky připojil
🙂 To kdybych věděl.
Ale většinou jsou vodoměry s NO kontaktem. Takže na C +24VDC a z NO to jde do DI.
A když to nefunguje, tak to obrátit 🙂