@radimp v tom prvním screenu nemáte adresu a oprava je taky špatně nastavená



   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 9 years ago
Posts: 741
 

jen pro info ...jakou používáte verzi firmwaru do menice ?



   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 223
 

@vary 43/42



   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 9 years ago
Posts: 741
 

U Vás mě to nepřekvapuje 🙂 také mám přístup k remote upgrade



   
ReplyQuote
(@radimp)
Active Member
Joined: 7 years ago
Posts: 19
 

Adresa pro heslo je 0 🙂 takze myslim ze ji mam dobre, stejne tak oprava - pri jakekoliv zmene na vstupu tam posle hodnotu 2014, na to mi dle modbus monitoru i odpovi spravne, ale stejne pak nedokazu zapsat ty zaheslovane parametry.. 

image
image


   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 223
 

Nikde nezapisuji heslo do střídače a všechny adresy mi fungují.



   
ReplyQuote
(@radimp)
Active Member
Joined: 7 years ago
Posts: 19
 

@koty007 jde ti prosim te i ten register 224?



   
ReplyQuote
(@anakinrevan)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 1
 

@kalu1 zdravím, daří se Vám někde i hodnota export limitu vyčíst? Mě se u všech registrů týkajících se exportu ukazují nuly i když mám střídač nastaven na přetoky.

 

Samotné nastavení hodnoty mi přes ten registr 66 funguje.



   
ReplyQuote
(@stanislav-staud)
Eminent Member
Joined: 3 years ago
Posts: 29
 

@radimp mně do nejde zapsat.



   
ReplyQuote
(@martin1)
Eminent Member
Joined: 2 years ago
Posts: 19
 

@koty007 @Tissot @stanislav-staud

Ahoj, jakou zapisujete vstupní a cílovou hodnotu v části Oprava?

obrazek


   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 223
 

@martin1

image


   
ReplyQuote
(@martin1)
Eminent Member
Joined: 2 years ago
Posts: 19
 

@koty007 Díky moc, neporadil bys prosím ještě na jakou I/O adresu a co zapisovat pro režim "SmartSchedule"? Nemůžu to nikde najít. Nebo spíš jak ukončit napájení ze sítě a přepnout na napájení z baterie..


This post was modified 2 years ago by Martin1

   
ReplyQuote
(@lukasz)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 2
 

Ahoj, registry označené hvězdičkou jsou bezpečné pro EEPROM nebo opačně?



   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 223
 

@lukasz ty s hvězdičkou jsou ty co zapisují do EEPROM.

* Opraveno dodatečně.


This post was modified 2 years ago by Koty007

   
Dav reacted
ReplyQuote
 Dav
(@dav)
Estimable Member
Joined: 8 years ago
Posts: 127
 

Ja sa nechcem hadat, ale v dokumente je napisane:

Notice: When use“Write Single Registers” and ”Write Multiple Registers” function, some
registers will be write in EEprom if they are changed (these parameters can be saved after power failure). But the EEprom has the write times limit. Too frequent operation will lead to irreversible hardware damage.Related registers are marked with ★.

Z toho mne vychadza, ze tie, co su oznacene hviezdickou sa zapisuju do EEPROM.



   
ReplyQuote