TUV má vždy největší prioritu. Proto pokud js akumulační nádrž s ohřevem TUV, tak odběr topné vody pro topení není nikdy shora, ale z 1/3 nebo 1/2 nádrže. Horní nejteplejší část je vyčleněna pro ohřev TUV.
Nevím co máš za dům, ale třeba v pasivu z VPC, když nebudeš 3 dny topit, tak nic nepoznáš. Ale když nebude TUV, poznáš to hned. Večer se nebude v čem koupat.
@kobra23 a neni ten rozdil spis prospesny? Pak mam chladnejsi vodu na zpatecce. Kdyby se promichala, tak o to prijdu.
Když bys ten systém provozoval nonstop jak píšu, tak do systému ti půjde např. 25°C a bude se ti vracet 23-22°C.
Když to děláš tím svým přicucávaním, tak ti jde do systému např. 35°C a vrací se 30°C.
U kterého způsobu máš chladnější zpátečku, což je vhodnější pro tvé TČ?
@kobra23 já jsem nepsal ohřev, tam je priorita jasná, ale předehřev. Ale to je celkem jedno. Mám pasiv z porfixu a topím do podlahy. Mám dvě ekvitermní křivky, jednu útlumovou a druhou topnou. Teď při -2 to dává 24,4° a kdyby bylo potřeba zvyšovat teplotu tak tam naskočî něco kolem 28°. Jinak útlumová křivka, tzn termostat říká - není potřeba topit chdí od 23°-26° a topná- je potřeba topit, choďí od 25° zhruba do 30° (max 35). Ta topná je součástí toho bloku inteligentní ovládání teploty a je ovlivněná ještě rozdílem žádaná teplota a prostorová teplota a ta útlumová je připojená na parametr min (minimální teplota vody). Výsledná teplota pak jde na blok směšovací ventil. Tu klidovou křivku tam mám proto, že samozřejmě s klesající venkovní teplotou stoupají ztráty domu, tak je kompenzuju a snižuju teplotní výkyvy v podlaze.
tady je to pricucavani co jsem myslel 🙂
ted topi jen mala koupelna.
Dava to smysl? Mi nesdi teplota na vystupu z nadrze. Fyzicky je merena tesne pred 3 cestyn ventilem cidlem jen prilozenym na medenou trubku. A je to radove 3 metry od vyuste z nadrze/bojleru. Tam bych cekal ted teplotu vyssi nez 35°C.
Není z toho poznat co běží, co neběží,na kolik % je otevřen smešovač. Z toho nic nevyčtu.
Podla mna je o tom uplne zbytocne diskutovat, cela ta schema je proste totalna picovina. Aku s predhrevom TUV funguje presne ako si pisal - vertikalne postavena aku, kde v hornej casti je had predhrevu tuv, aku ma 4 priruby (+2 pre hada tuv). Voda do topeni sa odobera pod tym hadom na tuv (vyuziva sa stratifikacia vody v nadrzi), obehove cerpadla su nezavisle a hydraulicky oddelene tou aku. Tecka. To ze to Richardovi nejak funguje je dane tym ze voda vzdy nejak tecie. V tomto pripade ale pravdepodobne absolutne neoptimalne.
Ahoj, nechci resit kotelnu, ale Loxone 🙂
toto ted testuju a mam dotaz
kde jde nastavit, nebo zjistit jak se bude chovat blok inteligentni ovladani topeni?
jde mi presne o to:
nocni rezim:
denni rezim:
zapnuti koupelny:
co presne ovlivnuje zmenu teploty AQf? Respektive rozdil mezi AQt a AQf?
Chci, aby AQf se menila podle AQt, ale v nejake predvidatelne urovni, kterou budu pripadne moct kontrolovat.
AQf aby se menila podle venkovni teploty. Ted to pod kontrolou nemam, protoze nevim kdyz se zmeni maximalni pozadovana teplota v mistnosti, o kolik se zmeni pozadovana teplota co mi ma jit do podlahovky.
Taky trochu zapasim s pochopenim ekvitermu. Logiku nakloneni krivky podle teploty na ose x a y je mi jasna, ale tady uplne ne. Nakloneni rozumim, ale nerozumim jak zjistim jeji "polohu". Jen pokus omyl a pak ji paralelne posouvam. Zase pokus omyl.