ma niekto vyriesene ovladanie kotla de dietrich? zatial mam len hlavice a kotol ide uplne autonomne...
Já mám všechny plochy místností poctivě vyplněné a stejně je to zmatené. Stíní to i při zatažené obloze. Zavírá to žaluzie, když vyleze slunce a uvnitř se topí, takže by to mělo využít solárních zisků...
Co ma impluz pre autoomaticke tienenie? Vystup Qs z IRR? Ako mas nastaveny Tm? Je mam Tm vyssie ako pozadovana teplotat, tj ked zacina tienit, uz davno nekuri.
Nasla by se tu dobra duse co ma v zaluziich Somfy motory a podelila se s nastavenim hodnot v loxconfigu?
Nejak to porad nedokazu vyladit - bud se zaluzie nevytahnou vubec, nebo jen hrozne malo. Takze například zaluzie na J-Z mam az do 13hod kompletne zatazene a to v rezimu "optimalni svetlost". Ale mozna to tak dle soudruhu z Loxone ma byt a je to v poradku 🙂
Somfy mám, ale to co píšeš je standardní (ne)logika Loxone 🙁 Jaké hodnoty by Tě zajímaly?
Jinak mám ty nejobyčejnější, tuším WT...
Mozno blba otazka - ale mas nastavene vsetky parametre (sirka lamiel, rozostupy, atd...)?
Moje nastaveni (Somfy WT):
No "Ma" mas nastavene na 1 - to optimalne chladenie, nie svetlost (ma byt 0). A tiez neviem ako sa vysporiadava Loxone s parametrami AT1 resp. AT2. Podla dokumentacie standardne je AT1 kladne, AT2 zaporne - chapem co asi chces docielit, ale ako to spracuje Loxone, netusim. Skus tam dat 0. Na obrazku nie je vidno co mas nastavene ako T (pre zaluzie ma byt 0).
Na vstup Ma mam pres radiobutton privedenou 2, ale zkusil jsem jeste natvrdo nastavit 2 i primo v bloku.
Zaporne hodnoty na AT1 a AT2 normalne funguji, to uz jsem vyloucil. Momentalne testuju hodnotu "-240". V Rakousku asi vstavaji rovnou k obedu, jinak si nedovedu vysvetlit proc to takhle pozde spina 🙂
Spis me slo o hodnoty Tot, Tdt a Tl pokud by se nekdo podelil. Tady vidim zakopaneho psa.
No tie na ktore sa pytas mam: Tot = 0.2, TI = 0.5, Tdt = 0.3. A este jedna vec - ja mam parametre (drvivu vacsinu) riesene cez konstanty. (kedze zaluzie mam rovnake - tak som potom len kopiroval cele bloky aj s konstantami a nemusel prepisovat vsetky parametre:) Logicky by to nemalo mat ziaden vplyv, ale u Loxone jeden nikdy nevie...
Este mi napadlo - cim aktivujes automaticke tienenie (tj ake mas vstupy na AS resp. AR)? Ja mam na AS nastaveny vystup z IRR (Qs) a na AR impluz svitania/vychod slnka (neviem presny preklad - pulse for dawn) (samozrejme okrem spalne kde to nechavam na manual, podla toho kedy sa budime :-))
Diky za hodnoty, zkusim.
Jeste me napadlo - mas zaluzie sparovany s IRR v bloku Central? Ja ho po prechodu na V9 smazal a nechal jen bloky central zaluzii a osvetleni. Mozna ze to dela prave ten bordel.
Jinak autopilota zapinam "dennim svetlem".
Nie, nemam to sparovane tam. Len cez "memory flag" v prislusnej miestnosti.
No "daylight" je stale zapnute, ci prave toto nerobi sarapatu. Skus tam dat nejaky "pulse" ("pulse for sunset" alebo "pulse for dawn")
Impuz rozedneni mi prave ze vubec nefungoval - navic pri impulzu, jestli jsem dobre pochopil dokumentaci, by nemela fungovat reaktivace autopilota?
Ako pisem u mna to funguje OK. A co citam dokumentaciu - tak tam prave chcu impluz:
AR | Reaktivace automatického stínění | Impulzem na vstup AR dojde k reaktivaci automatického stínění (při impulzu musí být aktivní vstup AS) |
Pro reaktivaci musis zaroven poslat signal na vstup As a na Ar. Pokud neni v ten moment signal na As, zaluzie se nesepnou. Viz:
Kazdopadne to zatim vypada ze zmena hodnot Tot a Tdt pomohla, ted uz to tak nejak stini.
No na AS davam vystup z IRR konkretne Qs. Tj ked je mi IRR dava pokyn na tienenie podla teploty...