Ovládání topení - plynový kotel

160 Posts
33 Users
5 Likes
41.2 K Views
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
 

ma niekto vyriesene ovladanie kotla de dietrich? zatial mam len hlavice a kotol ide uplne autonomne...


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 
Posted by: Vlada

Já mám všechny plochy místností poctivě vyplněné a stejně je to zmatené. Stíní to i při zatažené obloze. Zavírá to žaluzie, když vyleze slunce a uvnitř se topí, takže by to mělo využít solárních zisků...

Co ma impluz pre autoomaticke tienenie? Vystup Qs z IRR? Ako mas nastaveny Tm? Je mam Tm vyssie ako pozadovana teplotat, tj ked zacina tienit, uz davno nekuri. 


   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Nasla by se tu dobra duse co ma v zaluziich Somfy motory a podelila se s nastavenim hodnot v loxconfigu?

Nejak to porad nedokazu vyladit - bud se zaluzie nevytahnou vubec, nebo jen hrozne malo. Takze například zaluzie na J-Z mam az do 13hod kompletne zatazene a to v rezimu "optimalni svetlost". Ale mozna to tak dle soudruhu z Loxone ma byt a je to v poradku 🙂


   
ReplyQuote
(@vlada)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 99
Topic starter  

Somfy mám, ale to co píšeš je standardní (ne)logika Loxone 🙁 Jaké hodnoty by Tě zajímaly?

Jinak mám ty nejobyčejnější, tuším WT...


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 

Mozno blba otazka - ale mas nastavene vsetky parametre (sirka lamiel, rozostupy, atd...)?


   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Moje nastaveni (Somfy WT):

Autopilot

 


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 

No "Ma" mas nastavene na 1 - to optimalne chladenie, nie svetlost (ma byt 0). A tiez neviem ako sa vysporiadava Loxone s parametrami AT1 resp. AT2. Podla dokumentacie standardne je AT1 kladne, AT2 zaporne - chapem co asi chces docielit, ale ako to spracuje Loxone, netusim. Skus tam dat 0. Na obrazku nie je vidno co mas nastavene ako T (pre zaluzie ma byt 0).


   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Na vstup Ma mam pres radiobutton privedenou 2, ale zkusil jsem jeste natvrdo nastavit 2 i primo v bloku.

Zaporne hodnoty na AT1 a AT2 normalne funguji, to uz jsem vyloucil. Momentalne testuju hodnotu "-240". V Rakousku asi vstavaji rovnou k obedu, jinak si nedovedu vysvetlit proc to takhle pozde spina 🙂

Spis me slo o hodnoty Tot, Tdt a Tl pokud by se nekdo podelil. Tady vidim zakopaneho psa.


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 

No tie na ktore sa pytas mam: Tot = 0.2, TI = 0.5, Tdt = 0.3. A este jedna vec - ja mam parametre (drvivu vacsinu) riesene cez konstanty.  (kedze zaluzie mam rovnake - tak som potom len kopiroval cele bloky aj s konstantami a nemusel prepisovat vsetky parametre:) Logicky by to nemalo mat ziaden vplyv, ale u Loxone jeden nikdy nevie... 

Este mi napadlo - cim aktivujes automaticke tienenie (tj ake mas vstupy na AS resp. AR)? Ja mam na AS nastaveny vystup z IRR (Qs) a na AR impluz svitania/vychod slnka (neviem presny preklad - pulse for dawn) (samozrejme okrem spalne kde to nechavam na manual, podla toho kedy sa budime :-))


   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Diky za hodnoty, zkusim.

Jeste me napadlo - mas zaluzie sparovany s IRR v bloku Central? Ja ho po prechodu na V9 smazal a nechal jen bloky central zaluzii a osvetleni. Mozna ze to dela prave ten bordel.

Jinak autopilota zapinam "dennim svetlem".


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 

Nie, nemam to sparovane tam. Len cez "memory flag" v prislusnej miestnosti.

No "daylight" je stale zapnute, ci prave toto nerobi sarapatu. Skus tam dat nejaky "pulse" ("pulse for sunset" alebo "pulse for dawn") 


   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Impuz rozedneni mi prave ze vubec nefungoval - navic pri impulzu, jestli jsem dobre pochopil dokumentaci,  by nemela fungovat reaktivace autopilota?


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 

Ako pisem u mna to funguje OK. A co citam dokumentaciu - tak tam prave chcu impluz: 

AR Reaktivace automatického stínění Impulzem na vstup AR dojde k reaktivaci automatického stínění (při impulzu musí být aktivní vstup AS)

   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Pro reaktivaci musis zaroven poslat signal na vstup As a na Ar. Pokud neni v ten moment signal na As, zaluzie se nesepnou. Viz:

diagram automaticke stineni 1024x154

Kazdopadne to zatim vypada ze zmena hodnot Tot a Tdt pomohla, ted uz to tak nejak stini.


   
ReplyQuote
 RG
(@rg)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 28
 

No na AS davam vystup z IRR konkretne Qs. Tj ked je mi IRR dava pokyn na tienenie podla teploty... 


   
ReplyQuote
Page 3 / 11