Forum
Tak pro ten nákup elektroměrů jsem vytvořil nové vlákno tady :
https://www.vodnici.net/community/loxone-a-arduino/nakup-elektromeru/
ať je to přehlednější
Ahoj, moc malá trafa trafa ti neporadím. Koupil jsem je z Pardubic, ale už je v nabídce nemají. Převod je 40/5A a je to vlastně stejný typ, který jsem náhodou objevil později na této diskuzi:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72888&start=15
Další info: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2505
Ten nákup elektroměrů by se měl přesunout do zcela samostatného vlákna ne?
jinak k tomu Modbus extensionu - vzhledem k jeho ceně se mi jeví snadnější a univerzálnější cesta tato: https://www.youtube.com/watch?v=c1hGOwHUUP0
Ten Anybus Communicator taky nebude levný, ale myšlenka dobrá. Video ukazuje konfiguraci toho železa, ale potřebuješ stále převést sériovou komunikci na Ethernet. https://www.anybus.com/products/gateway-index/anybus-communicator/detail/anybus-communicator---modbus-rtu
Taky jsem hledal levnější variantu nežli Modbus extension, ale nic jsem nenašel. Buď se dostaneš na stejný peníze jako u Loxone, nebo půjdeš cestou převodu Modbusu na TCP ale pak musíš v Loxone nějak (nevím jak) vyřešit vyčítání informací.
to z ali je podobne co tu postoval niekto uz vyssie - len v mensiej krabicka.
Uvidim ked mi pride je Modbus na Arduino - http://myarduinoprojects.com/modbus.html , http://stackoverflow.com/questions/37155775/modbus-tcp-ip-on-arduino ale toto by malo fungovat nie? pisu ze uz ma integrovane 1-16 ako to mas aj na tom tvojom systeme
Nie som programator, takze tie zdrojaky vacsinou najdem a nejako upravim pre sebe ale "msk" uzivatel vyzera ze s tym nieco viac dokaze 🙂 - len to tu nesleduje skusim mu napisat.
Pripadne toto: http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc-modbus/base-driver-details.aspx ale to uz je apka ako server tak ked uz ma niekto taku moznost asi sa to rovno da spravit cez ten NODE Red.
Modbus TCP na Arduinu funguje, ma ho implementované i Railduino, testoval jsem oboje rozhraní a kupodivu RS485 byla rychlejší než ethernet. Až jednou..... 😉
Railduino do sice ma ale potrebujes Extension.
Cielom je tie data z Modbus poslat do Loxone cez ethernet/UDP bez Extension 🙂
Railduino do sice ma ale potrebujes Extension.
Cielom je tie data z Modbus poslat do Loxone cez ethernet/UDP bez Extension 🙂
Já jsem nemluvil o UDP, Railduino opravdu podporuje Modbus TCP, mám to na stole, vyzkoušené fyzicky, tak vím. Extension mám taky, ale to bylo pro laborování s modbus RTU, teď mám Papoucha s UDP....
ok tak vies Arduino nakodovat (ako medzi kus) aby si dostal data z ModBus Elektromera do Loxone (bez ModbusExtension) ?
To ne, s Arduinem se moc nekamarádím...
Pokial ma loxone podporu pre modbus/tcp tak nevidim s arduinom ziaden problem. Vzhladom na to, ze som ale nepochytil podstatu tohoto vlakna, tak viac nepoviem ani keby som chcel 😀
1. kupujeme hromane Modbus 3f elektromer za nejakych 25lib + posta
2. riesime ako to rozbehat bez Loxone Modbus extension - napr cez arduino RS485/Modbus ext prijat a cez UDP poslat do loxone, aby sme citali data z kadej faze
To by nemal byt problem, bud to spravit "natvrdo", tzn. arduino by poznalo vsetky modbus adresy, na ktore sa ma dotazovat a posielalo by ich ako udp pakety v nejakych pevnych intervaloch, alebo by tvorilo modbus/tcp -> modbus/rtu konvertor. Jednym dychom dodam, ze s tym nemam ziadne skusenosti, nemam absolutne ziadne modbus zariadenie (a dufam ze to tak zostane, ten protokol je mi vyslovene nesympaticky).
Podla mna na pokusy staci akekolvek arduino a nejaky ttl->485 konvertor z ebay, napr. http://www.ebay.com/itm/5-MAX485-Module-TTL-To-RS-485-Module-Converter-Board-AD-/112076449800?hash=item1a1846e808:g:FJAAAOSw5cNYWxGj
hej taky modul som uz objednal, ale zatial tiez nemam nic na modbus, ked pride elektromer tak potom mozem riesit. Ale moja znalost kodovania je tak na urovni google,copy/paste a nejaka uprava 😀