Aleq
 Aleq
(@aleq)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 443
 

Ahoj,
mám 0-10V variantu tlakového čínského čidla v retenčce několik let a naprostá spokojenost. Pořídil jsem další do hlubokého vrtu (4-20ma, 65m kabelu, rozsah měření 50m) a k němu

Aliexpress: HW-685 (Current To Voltage Module 0 -20mA/4 -20mA to 0- 3.3V/0 -5V/0 -10V Voltage Transmitter Signal Converter Module)

Dneska jsme to zapojovali s elektrikářem. Ať děláme co děláme, leze z toho záporné napětí. To Loxone MS1 nebere a ukazuje 0. Zřejmě se nejedná o vadu kusu, mám 2 a druhý totéž.

Nemáte někdo nějaký tip/radu co s tím? V záloze mám přejít na to zapojení přes odpor na analogový vstup Loxone? Jak @_petr_ radil, pojistku navíc - takovouto? Pojistka: tavná; rychlá; 50mA; 250VAC; kulatý,sklěněná; 5x20mm; FSF

Díky


   
ReplyQuote
l.adamek
(@l-adamek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 688
 

Ja pouzivam to zapojeni s odporem (bez dalsiho prevodniku) a funguje to skvele. 

Pro trapeni se s prevodnikem nevidim duvod.


   
ReplyQuote
Aleq
 Aleq
(@aleq)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 443
 

Zapojil jsem přes 2 paralelní 1k odpory a taky se to jeví funkčně (hladina ve vrtu se zatím nehnula, tak potvrzeno to nemám, ale údaj okolo 5V vypadá nadějně). Nemusím se bát kolísání napětí, které by způsobilo nepřesnosti v měření? 

Stejně je záhada, proč ten převodník dává na výstup záporné napětí.


   
ReplyQuote
l.adamek
(@l-adamek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 688
 

Mne pri tomto zapojeni nic nekolisa. 

Takto vypada graf hladiny, je videt ze cara je rovna bez vykyvu: 

image

   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1505
 

Ahoj, když jsem čidlo zkoušel vyrobil jsem si tyto popisky:

2018 07 30 20.49.44

   
ReplyQuote
(@r0b1nh0)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 11
 

Zdravím, prosím, lze udělat měření hladiny způsobem přes nějaké Air zařízení? Stačí mi jen informace, že hladina v retenční nádrži přesáhla určitou výšku (pro mě znamení, že nefunguje čerpadlo s plovákem). Předem moc díky!


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

Ak len ze pretieklo, da sa tam dat AIR zaplavovy senzor a predlzit mu elektrody.


   
ReplyQuote
Ptačí hnízdo
(@ptacihnizdo)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 14
 

Ahoj. Měl bych otázku na ty kdo mají to tlakové čidlo z Ali. Zajímalo by mě, kde konkrétně provádíte to nadpojení kabelů? Máte to přímo v retenční nádrži nahoře v nějaké ochranné elektrokrabici, jak ukazoval @marwal? Nebo to dáváte spíš mimo nádrž do nějaké ochranné krabice v zemi u nádrže? Přemýšlím nad tím, jak to provést, aby spoj zbytečně netrpěl vlhkostí, aby to bylo dobře přístupné a aby se dala snadno vyvést ta hadička na vyrovnání tlaku. Budu rád i za nějaké fotky pro inspiraci.


   
ReplyQuote
Kops
 Kops
(@kops)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 19
 

Ahoj, potvrzuji obavy. Mám krabičku uvnitř nádrže (hned pod víkem), a už jsem asi dvakrát měnil konektory. Brutálně to trpí na vlhkost a korozi. Doporučuju udělat napojení mimo toto prostředí.


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Mam to v sachte v zemi (mimo retenci) a napojeny to mam pres takovy ty zamackavaci konektory s gelem (odpuzuje to vodu). A drzi mi to uz 3 roky bez problemu. 


   
ReplyQuote
Ptačí hnízdo
(@ptacihnizdo)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 14
 

@radek Je ta šachta v zemi nějak hermeticky uzavřena, aby tam nezatékalo? Kde máš potom vyvedenou tu trubičku? Mohl bys prosím poslat fotku pro lepší představu?


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Šachta není hermeticky uzavřena - je to obyčejná šachta, kterou používám současně pro ventily závlahy - tato. V ní mám elektroinstalační krabičku (s trochu lepším IP), ve které to mám umístěno - něco takového.

Svorky na spojení tyto.

 

Fotku bohužel nemám, mám šachtu teď zazimovanou (utěsněnou polystyrenem) tak se mi do ní lézt nechce...


   
ReplyQuote
Ptačí hnízdo
(@ptacihnizdo)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 14
 

@radek Díky za inspiraci, to vypadá dobře. Potom si ale říkám, že ta trubička v té vodotěsné krabici bude hermeticky uzavřená. Pokud to ale funguje dobře, tak super.


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Vzduchotesny to urcite neni, kolem pruchodu kabelu tam asi nejaka skvirka bude a druhak to cidlo meli tlak vody v nadrzi vuci okolniho prostoru a nemyslim si ze v te krabicce bude jiny atmosfericky tlak nez v prostoru.

No kazdopadne funguje mi to dobre, a vysku hladiny ukazuje jak ma (s presnosti na jednotky cm) - takze ja sem s tim spokojeny. 


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1199
 
image

 

zitra vyzkousim vypustit nadrz, co to udela na strane Loxone 😉

 

cidlo 0-10V


   
ReplyQuote