(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 493
 

@michal-bajer Jestli jsi měřil odpor, tak to zkus znovu, ale sondu odpoj od převodníku, měř na drátech sondy a napiš, co jsi změřil včetně jednotek, které budě měřák ukazovat.

Mám pocit, že jsi psal něco o tom, že jsi připojil na dráty pro měření teploty napájecí napětí. Jestli jo, tak kdo ví, co to s čidlem udělalo... Ale možná se pletu.


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 105
 

@_petr_

Tak jsem to přeměřil ještě jednou. 

žlutí+ a růžoví+ mí na měřáku ukazuje 009,4 / Když jsem měl COM na kontaktu šedí - a zkoušel jsem žlutou+ a růžovou+ tak hodnoty bylo 0.L 

20200411 072142
20200411 072029

 


   
ReplyQuote
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 493
 

@michal-bajer Buď jsi čidlo svými pokusy odpravil nebo je vyvedené něco jiného než jen Pt100. Pak bys musel napsat přesně co jsi si objednal.


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 105
 

@_petr_

Posilám to co jsme objednali. Doufám že to nějak pomůže. Jestli jsem odrovnal Pt100 tak to jsem byl dost šikovní 🙂 

 


   
ReplyQuote
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 493
 

@michal-bajer Zavolej dodavateli a zeptej se ho jaký výstup má teplotní čidlo. Podle štítku bych tipoval vyvedené Pt100, podle datasheetu to je standardně 4-20 mA a podle ohmetru by to mohlo být i to 4-20.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

No je to divne. Vyzera to ako Petr pise.
Asi nemas doma nejake rezistory a regulovatelny zdroj?
Dalo by sa tym zistit ci to ma vystup 4-20.

 


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 105
 
Posted by: @smotek7

No je to divne. Vyzera to ako Petr pise.
Asi nemas doma nejake rezistory a regulovatelny zdroj?
Dalo by sa tym zistit ci to ma vystup 4-20.

 

No to bohužel nemám. A jestli je to ten vstup 4-20 tak to budu muset asi koupit jiní převodník na to. Ale čekám co napíše dodavatel. Ještě ale záleží na tom jestli jsem to neodrovnal v ti sondě to čidlo teplotní jak psal Petr.  

Jinak by jsem musel pořídit nějaké jiné čidlo který zvládne ten můj převodník co jsem koupil. 


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

Uvidis co napise dodavatel.
Inak zo zvedavosti co stalo to cidlo v CZ ? CN stoji 40-50 €

Skus ten prevodnik vratit.
Naco vlasne potrebujes tu teplotu vody?


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1505
 

@michal-bajer co ti udělalo tvrdé y?


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 105
 
Posted by: @pa-v-el

@michal-bajer co ti udělalo tvrdé y?

No nic mé neudělalo ( y ) Jenom to nerozlišuji jako ostatní.

Tak jsem si v práci nastavil v Outlooku s podpisem ( S pozdravem omlouvám za pravopisné chyby, jsem dyslektik. Děkuji za pochopení Michal Bajer a dál to znáte 😊 )

Ale jinak koukám že to asi budu muset používat i zde. 🙂 🙂 🙂


   
smotek7 reacted
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

@pa-v-el mne tiez y ublizilo. Ale zase manzelka hovori ze racej nech sa rozumiem tomu co vsetko viem ako by som mal vedet 100% slovencinu. Ta ma neuzivi.


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1505
 
Posted by: @michal-bajer
 
No nic mé neudělalo ( y ) Jenom to nerozlišuji jako ostatní.

Tak jsem si v práci nastavil v Outlooku s podpisem ( S pozdravem omlouvám za pravopisné chyby, jsem dyslektik. Děkuji za pochopení Michal Bajer a dál to znáte 😊 )

Ale jinak koukám že to asi budu muset používat i zde. 🙂 🙂 🙂

To nemusíš 😉 Teď už jsme v obraze. Upřímně, tato možnost mě nenapadla, takže se spíš omlouvám já než ty v případném podpisu.


   
ReplyQuote
(@jirka)
Active Member
Joined: 7 years ago
Posts: 9
 

Hezký den

mám snímač uvedený výše (wholesale 4-20MA level transmitter / Level Controller / input type level sensor / fire water tank level indicator)  a převodník  JY-S60.  Snímač má dva vývody, když zapojím rovnou na vstupní svorky S+ a S- tak indikuje pouze, že je ponořen nebo vynořen. Prosím jestli je možno o způsob zapojení . Asi dělám něco špatně - schéma nempžu na webu najít.  Děkuji


   
ReplyQuote
(@milan53)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 64
 

Vlož do obvodu odpor 500 ohmů a na něm naměříš napětí. Proudu 4 až 20 mA odpovídá napětí na odporu 2 až 10 V.


   
ReplyQuote
(@jirka)
Active Member
Joined: 7 years ago
Posts: 9
 

Děkuji moc za odpověď


   
ReplyQuote