Tak jsem na konec pořídil Mu-PT100-U010 a připojení teplotních čidla z ponorné sondy LMP 307 dle sématu zapojení žluti a růžoví + a - tak stejně mně ukazuje hodnoty nula. I když dle schematu zapojím vodič 1 na vodič 2 tak pak už mám 10.0V ale taková teplota si ve studni nebude 🙂
Předem děkuji za nápovědu..
V ponorné sondě LMP 307 není teplotní senzor - to je sonda pro kontinuální měření výšky hladiny. Na sondě by mělo být o jaký výstup se jedná (mA nebo V) a pro jakou je hloubku vody.
K Mu-PT100-U010 se připojuje teplotní senzor PT100 a výstupem je 0 až 10V.
No je to ponorná sonda ale dali jsme si tam i teplotu. Jenom je otázka jak nastavit hodnoty v loxone. Protože jsem zapomněl zapojit šedivý drát do + a teď mně to ukazuje 7,20
https://drive.google.com/open?id=10B4MvpV6rsVcIvBvejyOHO8qD_tzWhBL
TP100 je odporová sonda. Změřil jsi odpor ? měl by být kolem 100 ohmů.
Ktoru verziu si kupil?
No malo by to mat rozsah -50 az 100° pri 0-10V.
podla vsetkeho pri 0°C by tam malo byt 3,33V.
to znamema pri 7,2V 58°C
stasny clovek, si narazil na geotermalny vrt.
Spravne by tam malo byt pri 20°C 4,66V.
Zarob ladovu drt co simuluje 0°C a uvidis ake tam bude napatie.
@michal-bajer Myslím, že by bylo dobré, kdybys uvedl co jsi přesně objednal. Podle webu standardně dělají jak měření hloubky tak i teploty 4-20 mA.
Ze štítku na fotce jsem hádal vyvedené Pt100, teď vidím, že jsou vyvedené tři dráty pro teplotu, takže odhaduju Pt100 v trojvodičovém zapojení. Ten tvůj převodník má taky tři svorky, tak jestli nemáš ohmmetr na proměření a nevíš, co jsi vlastně objednal, to zkus trojvodičově zapojit.
Sonud mám https://drive.google.com/open?id=12hGl2FDtDPYYxQDT6Qk2aALzk_N5klMv ( LMP307T_CS (2) pdf ) Na sondě je pak znaky Pt 100: T+:ye ; T-:gy + pk
Dle zapojení mám
Žlutí + je na 2
Šedí - je na 1
Růžoví + je na 3
Tak už pomalu mně docházejí nápady jak to zprovoznit.
@michal-bajer Na tom odkazovaném pdf je uvedeno 2 vodič 4..20 mA (tlak), 2 vodič 4..20mA teplota jiné po dohodě. Na tlak máš 0-10V, co jsi si tedy dohodl na teplotu?
Jestli je to trojvodičové zapojení tak to musí být takto:
3: žlutá
2: šedá
1: růžová
Tak, jak to máš zapojené je místo čidla teploty na převodníku zkrat.
Tak jsem to zapojil podle tebe a tet mě to pořád ukazuje 10.00 V. Tak nevím jestly je to správně. Jinak jsou tam 3 vodiče.
Do googl jsem ještě přidal obrázek nastavení hodnot..
Odkaz na sondu: https://www.bdsensors.cz/nl/niveau/duiksondes/detail/produkt/lmp-307/
1. podla webu verziu len PT100 nerobia, podla stitku taku mas.
Vies isto ze je v tom hole PT100 ?
Idealne keby si zmeral odpor ci ma nieco cez 100 ohm.
2. Ten prevodnik ma aky rozsah ? -50 100°, 0 - 100° ?
3. vies tu sondu vybrat a skusit ci sa tych 7,2V meni s teplotou?
Tak jsem to měřil dle kontaktu ale je to divné že to nějak nejde. Vše zvládnu ale s tímto se nějak poslední dobou peru.
1-2 / 9,8
1-3 / 4.642
2-3 / 4,636
2-1 / 9,9
3-1 / 4,684
3-2 / 4,680
To su napetia?
Ak ano tak to je dobre podla mna lebo 4,66V je cca 20°C
to je teraz v studni? cize pri 10°C ?
Tak by to mělo fungovat. ale nějak se tyto chodnoti nechtějí ukázat.. V LOXONE..
Tet jsem dal šedivý drát na + a růžový a žlutý jsem nechal na 2 - 3 vstupu. A mám tam ted 8,4 V .. jdu teď vytáhnout sondu jestli se něco změní.
@michal-bajer můžeš k naměřeným hodnotám doplnit jednotky? 1-2 je ve V nebo mV? Ideálně doplnit i znaménka, protože 1-2 nemůže být se stejným znaménkem jako 2-1
Jinak ten převod v configu je špatně. Podle hodnot se ti 10V na vstupu teď převádí na -20C (tedy pod nulou) a tak je to i v configu, jestli dobře vidím. Zatím jsi ale neodpověděl na otázku pro jaký rozsah máš převodník, ale vstupní hodnota 1 by měla být 0 a Vstupní hodnota 2 10. Výstupní hodnoty pak musí odpovídat rozsahu převodníku.
Převodník bych zatím nezapojoval do Loxone, ale měřil výstupní napětí voltmetrem.
No voltmetr jsem dal na značku ( ohm) a z toho mně vylezly tyto čísla. Ale moc s ním neumím 🙁 Jinak převodník má -50 +100 Je to převodník MU-PT100-U010.
Asi se na to budu muset zítra pořádně podívat.
"voltmeter" na ohm?
Asi myslis multimeter, ked volis len OHM chapem dobre ze mas automaticku zmenu rozsahu?
A ano ked ti to ukaze hodnotu zostane tam jednotka ohm alebo sa nejak posune rozsah?
Toto bude tazke 😀 ...