Forum

Forum

Levné Loxone senzory  

Page 6 / 6
  RSS

skindr
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 111
11/09/2018 5:51 pm  
Posted by: elpaso
Posted by: radek

Já používám tenhle  http://www.ampertech.cz/hladinove-detektory/635-dratovy-detektor-zaplaveni-efs1.html detektor zaplavení a jsem s ním spokojen. 2 dráty - zapojeno napřímo do loxone, funguje ok.

 

toto ale opet neresi nefunkcni/poskozene vedeni kabelu... coz teda ten ABBAS neresi taky

Pokud chceš hlídat i kabeláž, nedávej čidlo do Loxone, ale použij v zabezpečení.


ReplyQuote
budulinek
(@budulinek)
Trusted Member
Joined: 2 years ago
Posts: 81
29/10/2018 7:30 pm  
Posted by: msk

A urcite je ten kontakt a-la jazyckove rele a urcite ide tomu cidlu prepolovat napajanie? Pokial akakolvek odpoved znie "nie" alebo "neviem", tak riesenim je dat medzi zlty a cerveny drat nejaky rozumny rezistor, povedzme 2-10k (empiricky overit s loxone), a spojit zeme zdrojov 12 a 24V.

EDIT - nie je, kontakt zvlada 200 mA, o prepolovatelnosti napajania pochybujem. Zapojenie co popislal cybermole absolutne nechapem. Ten zaplavak funguje v rezime "sink", tzn. spina proti zemi. Je preto na loxone DI priviest +12V cez nejaky rezistor, ktory zabrani "skratu" ked sa tych 12V uzemni cez ten zaplavac. Hovori sa tomu pull-up. Loxone bude mat potom obratenu logiku.

Před měsícem se tady řešilo zapojení 12V záplavového čidla od Jablotronu. Chci se jenom ujistit, že jsem správně pochopil zapojení od @msk. Je to takto správně (viz obrázek)? Společná zem znamená  spojené -12V a -24V. Máte odhad, jaký má mít odpor ten pull-up resistor (na webu Loxonu se zmiňují o 4,7 kOhm)? Jsem elektrolama, tak se jenom chci ujistit...

jablotron ld 12 princip cinnosti2

Díky!


ReplyQuote
cybermole
(@cybermole)
Reputable Member Moderator
Joined: 11 months ago
Posts: 290
01/11/2018 2:23 pm  

Doporučuju tuto apku na testování před zapojováním.

http://www.falstad.com/circuit/index.html


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Honorable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 540
01/11/2018 3:19 pm  

Ak sa pouzije 4K7 tak tam bude pri log 1 stav na hranici.
Ten Pullup treba mensi 3K3 alebo 3K9, aby tam bolo pri log 1 cez 8V.

Vstupy maju vstupny odpor 10K.


ReplyQuote
jofo72
(@jofo72)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 10
31/12/2018 5:13 pm  

NIKO 4 tlačítko a Teplota a vlhkosť

Dlhšie som hľadal riešenie ako čidlo pohodlne dostať priamo do vypínača. Máme osadené NIKO tlačítka. A tak som hľadal riešenie ako ho doplniť o senzor teploty a teraz v druhom štádiu aj senzor teploty vlhkosti a senzor svetelnosti. Vyriešil som to tak, že senzor je umiestneny do stredovej pozície 4kového spínača. Mám ho vo väčšine izieb úprava je ľahká stačí vylomiť jeden plast a zarezať svetlovody. A čidlo pripojiť na 1WIRE zbernicu. Od NIKA si treba objednať stredovú priehľadnú kritku(popisový štítok) aby sa dal použiť svetelný senzor. Ak bude mať niekto záujem poskytnem čidlo plus návod 😉

IMG 4961
IMG 4960
IMG 4958
IMG 4959

Niko


Georgio liked
ReplyQuote
Georgio
(@georgio)
Estimable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 218
31/12/2018 7:49 pm  

Zajímavé řešení, na obrázku vidím jen senzor teploty - jak vypadá ve výsledku vypínač i se senzorem osvětlení ?

Senzory máš jak vidím z 1-wire senzor. Jak cenově ?


ReplyQuote
chucky
(@chucky)
Eminent Member
Joined: 2 years ago
Posts: 43
21/05/2019 9:24 pm  

Zdravím

scháním  senzor rychlosti vetru nevite o necem nejak nemuzu nic hezkeho najit.

Hledam sensor pouze s jazyckovym rele zadny 0-10V a podobne proste s impulsnim vystupem

predem diky za inspiraci


ReplyQuote
Kops
 Kops
(@kops)
Active Member
Joined: 9 months ago
Posts: 8
22/05/2019 9:31 am  

Senzor rychlosti větru například tento: https://www.aliexpress.com/item/819556495.html?

Lze vybrat jak 0-10V tak pulzní verzi.


ReplyQuote
David
(@david-pr)
Reputable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 374
22/05/2019 9:34 am  
Posted by: chucky

Zdravím

scháním  senzor rychlosti vetru nevite o necem nejak nemuzu nic hezkeho najit.

Hledam sensor pouze s jazyckovym rele zadny 0-10V a podobne proste s impulsnim vystupem

predem diky za inspiraci

Rychlost vetru, 179 Kc

Ale pozor, musi byt pripjen na vstup extensionu nebo multi air extensionu( digitalni vstup musi byt prepnuty na citac frekvence)


ReplyQuote
Page 6 / 6