@gisbern Anebo stačí zaškrtnout v nastavení PWM výstupy a už budou vývojáři v pohodě.
@gisbern Anebo stačí zaškrtnout v nastavení PWM výstupy a už budou vývojáři v pohodě.
Ty PWM jsem zkousel zapnout, a chovalo se to podivne. IMHO PWM neni totez co I/O.
Používám na spínání relé. Mám topné kabely v podlaze. Žádný problém.
Jo, u elektriky si dovedu predstavit, ze se PWM modulací dokáže nasimulovat procentualni otevreni proporcionalniho ventilu. Ale u I/0 termickeho ventilu s dobou prestaveni v radech 10tek sec, to proste imho nejde. Jedine v parametru pwm dat max. periodu a doufat , ze se to pak nejak vypne. Ja proste nechapu, jaky je problem tam ty Q vystupy nechat, kdyz tam jeste pred nedavnem byly pristupny...
Ahoj,
já to mám i na starém bloku vyřešeno tak, že pokud je AQ vyšší než konstanta
(24), tak se sepne ventil. Řeším pomocí analogového hlídacího psa:
Celkem se to dá používat, mám to takhle už roky a spokojenost.
@ondy JJ, ja to mam taky tak, jak jsem psal (prevedeni logikou) taky tam mam hlidaciho psa, i kdyz malinkato jinak nastaveneho. Pozorovanim IRPT analogoveho vystupu jsem naznal, ze napeti nikdy nejde pod 0,6V tak tam mam nasteveny treshold 0-0,5V 0 a vsechno okolo 1. Ja jsem se prave ptal, jestli uz to nekdo podobne zprasil a jestli takove nastaveni je pro učícíse modul legalni... jestli ho tim nějak nedegraduji na zakladní školu... Ale ty tam mas ve starym modulu i digitalni vystup, tak proc to ?
To si úplně nepamatuju, jen mám pocit (a je to i v nápovědě), že on často spíná a mám hlavice, kterým to trvá fakt dlouho, než se něco stane, tak jsme to tehdy nastavili takto a funguje to. A přiznám se, že mě stačí modul s dokončenou základkou, který funguje, než nějaký nepředvídatelný vysokoškolák 😉
Diky, a jak mas ty hodnoty u hlidaciho psa nastavene ty ? Jestli to neni tajne. Ja se necham poucit. Ja teda nevim, jak je to s frekvenci spinani Q vystupu u hloupeho regulatoru. Mam za to, ze ten sepne, jenom kdyz se mu nelibi teplota na vstupu, cetnost spinani se pak da omezit dobou dotazu na teplotu primo u jednotlivych cidel (mam to tak v podlahovce) a tu jsem nastavil vysokou, protoze podlahovka ma pomerne dlouhou setrvacnost, tak to staci...
edit: jo, ted jsem si vsimnul, ze ty taky pouzivas intel. modul, ale te starsi generace.. takze tam muze ta cetnost spinani ovlivnena i naladou manzelky... to je fakt...
Tajné to určitě není, mám tam 24% (tzn. hodnotu 2,4). Fakt si přesně nepamatuju proč, ale bylo to po doporučení kamaráda, který to takhle používal několik sezón přede mnou...
Jinak teploty vyčítám 1-wirem z extensionu s intervalem 60 vteřin - ale vzhledem k tomu, že teplotní čidlo mám schované že není vidět, setrvačnost i toho měření je krásně pomalá, tak to prostě žije svým životem... Ke spokojenosti uživatelů.
Jo, u elektriky si dovedu predstavit, ze se PWM modulací dokáže nasimulovat procentualni otevreni proporcionalniho ventilu. Ale u I/0 termickeho ventilu s dobou prestaveni v radech 10tek sec, to proste imho nejde. Jedine v parametru pwm dat max. periodu a doufat , ze se to pak nejak vypne. Ja proste nechapu, jaky je problem tam ty Q vystupy nechat, kdyz tam jeste pred nedavnem byly pristupny...
Ale ty Q výstupy u v1 byly také PWM.