Forum
Zajímavé info ohledně přesnosti jednotlivých senzorů:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=2253&p=71770&hilit=NDIR#p71770
PŘESUN DISKUZE Z LEVNÉ LOXONE SENZORY:
Aleq:
Potvrzuji, že K-30 CO2 senzor https://www.co2meter.com/collections/co2-sensors/products/k-30-co2-sensor-module
v mém případě konkrétně
https://www.tindie.com/products/AlfredC/senseair-k30-co2-sensor/
funguje.
vlne:
Jak tím krmíš Loxone? (přes Arduino nebo 232 extension?)
l.adamek:
@Aleq: idealni na navod do wiki
aleq:
Senseair K-30 ( Product Sheet , Specifications ) bez mezičlenu, napřímo na analogový vstup Loxone. Má to 0-4V / 1-5V linear output. Přesné detaily (pokud by bylo potřeba něco víc) bych musel zjistit, zapojoval to náš elektrikář. Já jsem to jen sehnal.
Tady je vidět, jak to funguje:
Je tam pěkně vidět, kdy (po 22h) do místnosti přišli lidi (bylo otevřené okno) a kdy pak bylo okno ráno (v 8h) zavřeno. A že včera se okno nezavíralo.
Salinm1:
Nezkousel nekdo https://www.i4wifi.cz/IoT/Cidlo-koncentrace-CO2-MH-Z16.html jelikoz to má PWM výstup mělo by to být rychle integrovatelné do Loxonu a parametry vypadají taky slibně, ani cena mně neuráží a možná by při větším množství a od výrobce by to šlo ještě levněji...
l.adamek:
@Aleq: u te K-30 maji v popisu na webu ze meri CO2 od 0 do 5000 ppm, ve specifikacich u outputu (0-4V nebo 1-5V) jen od 0 do 2000ppm. Jak to tedy je? Kolik je na outputech max ppm?
Aleq:
Můj max:
Nezkousel nekdo https://www.i4wifi.cz/IoT/Cidlo-koncentrace-CO2-MH-Z16.html jelikoz to má PWM výstup mělo by to být rychle integrovatelné do Loxonu a parametry vypadají taky slibně, ani cena mně neuráží a možná by při větším množství a od výrobce by to šlo ještě levněji...
Neuvádí tam typ senzoru, vypadá to že nebude NDIR, dle všeho by měl být tento typ (NDIR) to nej...
EDIT:
toto by měl být levný a PŘESNÝ senzor:
https://www.soselectronic.cz/articles/sensirion/scd30-je-vice-nez-ndir-co2-senzor-2152
aleq:
Ten SenseAir K-30 NDIR mimochodem je. A má analogovej výstup (byť by bylo lepší, kdyby ho měl roztaženej na celých 0-10V).
Jak se dá vyčítat PWM v Loxone?
l.adamek:
Pozor, ten SCD30 zatim neumi ani PWM ani Modbus.
Podle Datasheetu "Modbus not supported yet" a "PWM not supported yet".
Aleq:
Trochu offtopic (pokud bysme to chtěli rozvádět dál, měli bychom asi založit CO2 vlákno) - poměrně dost užitečných informací nejen o přesnosti CO2 senzorů je v diskuzi https://www.zive.cz/clanky/pojdme-programovat-elektroniku-vyzkouseli-jsme-cesky-bigclown-ktery-nam-zmeril-prilis-mnoho-co2-v-loznici/sc-3-a-189757/default.aspx?artcomments=1 případně v článku, ke kterému ta diskuze je.
Velká škoda, že ten zmiňovanej bulhar http://vair-monitor.com/ pro nedostatek času moduly už nevyrábí
Salinm1:
@Pavel
no prave, ze by to mel byt NDIR seznor viz zde a dle manualu by mel umet i nejem PWM, ale co je pro nás mnohem lepší analogový výstup viz manual zde
Aleq:
V tom článku na živě se právě varuje před nepřesností a kalibrací MH-Z19. Je otázka, jestli se to vztahuje i na Z16.
tento senzor taky nevypada spatne a je 1-wire
https://shop.thomasheldt.de/product_info.php?info=p15_1-wire-sensor-air-q-kit.html
jedoiny problem je ze ho musis napajet zvlast 5V protoze 1-wire ma jen 50mA a tento senzor potrebuji 210 mA
Toto není CO2 senzor. "Měří" to vše možné, ale CO2 ne...
Snad s nejakym co2 senzorem prispecha xiaomi 🙂 https://c.mi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989390&aid=2218240&from=album&page=1
Loxone má nový Tree senzor teploty, vlhkosti a CO2. Tipněte si cenu 😏
https://shop.loxone.com/cscz/komfortni-senzor.html
Může ni někdo objasnit, proč stojí šedej o 1210Kč víc? 😀 Jakoby to už tak nemělo cenu jak ze zlata 😀
Bo Antracit je teď in 🙂
Nebo to malují ručně 😀
Senzor CO2, teploty a RH od Sensirionu
https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/carbon-dioxide-sensors-co2/
podle dokumentace ze srpna už komunikuje přes modbus
@baros na ten koukám dlouho a konečně doplnili slibovaný modbus. Mělo by tedy stačit jen připojit UART <> RS485 např. z návodu zde. Má dvojitý detektor, což je super na dlouhodobou stabilitu.
Zkoušel jsem MH-Z19, ale je tam problém s kalibrací. Nutnost kalibrovat venku nebo v hodně větrané místnosti a neodpojovat od zdroje. Novější verze MH-Z19B by měla mít autokalibraci.
Panove, zadne nove poznatky co se CO2 senzoru tyce?
Diky