Mozna blbe ctu, ale tam naopak pisou, ze SDM630 se perfektne shoduje s elektromerem CEZu, ne?
Ano, vypadá to tak
Ahoj,
Nevíš jak řešit připojení elektroměru po modbusu když vzdálenost od serveru k elektroměru je cca 50m?
Buď dat modbus extention k serveru a táhnout 2draty 50m k elektromeru
Nebo dat extention k elektroměru a táhnout sběrnici od miniserveru 50m
Nebo koupit modus extender s možností LAN a táhnout to LAN k serveru?
Dik D
Modbus po RS485 by měl fungovat na 1200 metrů jestli se nepletu.
Ano, po dvou drátech. Pozor jen na to, aby všechny modbus prvky byly zapojeny paralelně.
Kdyby jsi to chtěl dělat Loxone Linkem, tak tam je maximální vzdálenost 500 metrů.
Je to dáno rozdílem sběrnic, kdy Loxone Link je Can-Bus.
Tak modbus dám k serveru protože na to mimo ten hlavní kvadrantni dám i nějaké na větve. Abych reálné viděl co teče do nahřívání vody a kolik co přibližně kolik bere, alespoň na jednotlivých fázích.