Ahoj,
nemáte zkušenosti s tím jak rozumně řídit věci s PWM - některá oběhová čerpadal co nemají 0-10V. Loxone PWM výstup bohužel nemá.
Zatím používám řešení přes převodník 0-10 na PWM viz
Ahoj,
no super a na co pripojim vystup Q - Loxone ma blok ale vystup k tomu uz nema stacil by tranzistorovej vystup nebo SSR ale ani jedno Loxone zatim nema - s relatkem cvakat frekvenci nekolika Hz asi neni prilis ruzumne.
PWM lze připojit i na analog. výstup, ale nevím jakou frekvenci zvládne.
Moduly voltage to PWM se dají pořídit od 2 USD na Ali, takže řešitelné to asi bude i jinak.
Pokud s tím chceš řídit starší oběhové čerpadlo, tak potřebuješ čistou sinusoidu na výstupu.
Pokud je to moderní čerpadlo s elektronikou, tak by to mělo být jedno.
Jinak se dělají oběhové čerpadla na 12V DC, které se dají dobře zálohovat a měly by jít i plynule regulovat.
Není DMX vlastně PWM regulace?
PWM je vždy digitální modulace 0/1. Je pak otázka s jakou další veličinou se pak "míchá"
Když k tomu dáš DC napětí, tak z toho uděláš dimmer pro constant voltage zařízení.
DMX je uplně jiný protokol (komunikační), je podobný RS-485. To, že řídí na konci PWM je věc úplně jiná.